繼電器虛亮需接的問題

luoluoluo5383 2012-05-11 17:59:37 504  瀏覽
  • 我的配電柜有些繼電器總是出現虛亮虛接的問題。現場的開關分明已斷開,但是對應的繼電器虛亮,對應的PLC上的點返回信號還有。這路開關信號是用一個2芯線拉過來的,長度大約有300來米,是有干擾造成的嗎。請各位大師多多指教!

參與評論

全部評論(1條)

  • TNT修少 2012-05-12 00:00:00
    應該是干擾,建議:如果虛亮虛接不影響電路正常工作的話,可以在繼電器控制端接個小電阻,阻值需根據你的控制電壓確定,12V以下2K就可以,應該能解決虛亮問題。你的信號線Z好用屏蔽線,畢竟這個距離不小了。

    贊(12)

    回復(0)

    評論

熱門問答

繼電器虛亮需接的問題
我的配電柜有些繼電器總是出現虛亮虛接的問題?,F(xiàn)場的開關分明已斷開,但是對應的繼電器虛亮,對應的PLC上的點返回信號還有。這路開關信號是用一個2芯線拉過來的,長度大約有300來米,是有干擾造成的嗎。請各位大師多多指教!
2012-05-11 17:59:37 504 1
C++虛表問題
請教一個問題,C++中從虛基類派生出來的類,如果原虛基類中的虛函數在該類中還是虛函數,那么系統會不會給這個派生類創建虛表?或者是只分配一個指針指向diyi次出現這些虛函數的基類的... 請教一個問題,C++中從虛基類派生出來的類,如果原虛基類中的虛函數在該類中還是虛函數,那么系統會不會給這個派生類創建虛表?或者是只分配一個指針指向diyi次出現這些虛函數的基類的虛表? 1樓的朋友謝謝你的回答 我喜歡結交你這樣的有研究精神的朋友,你的分析很有研究價值,暫且先不討論編譯器的問題。 我從深入淺出MFC中找到虛表的相關知識,這個肯定不會有錯,期待問題能夠盡早徹底解決 深入淺出MFC: 1.每一個內涵虛函數的類,編譯器都為它做出一個虛擬函數表,表中的每一個元素都指向一個虛函數的地址。 此外,編譯器當然也會為類表加上一項成員函數,是一個指向該虛擬函數表的指針(常被稱為vptr),每一個由此類別派生出來的類,都有這么一個vptr。 2.虛表以及這種間接呼叫方式。虛表的內容是依據類別中的虛函數聲明次序--填入函數指針。派生類別會繼承基礎類別的虛表(以及所有其他可以繼承的成員),當我們在派生類中改寫虛函數時,虛表就受了影響;表中的元素所指的函數地址將不再是基類的函數地址,而是派生類的函數地址。 總結:通過深入淺出MFC的內容可以得知: 1,派生類要繼承基類的虛表,而不只是說繼承基類的虛表指針,所以可以判定,至少從理論上可以判定虛表是要拷貝的,而不是繼續用父類虛表,而且多想想也應該可以理解,父類對象指針所指的虛表內容應該和子類不同,因為剛才有提到虛表函數的重定向??赡芫幾g器做了某種優化,再研究 展開
2017-10-02 03:59:31 449 2
繼電器怎么接?
一個繼電器有五個腳,分別是 85 86 30 87 87a 。85和86為繼電器吸合線,吸合時接通30和87腳。不吸合時30和87a是接通的。那么我想問的是85和86是不是隨意接正負極???
2012-12-24 06:20:41 383 4
壓力傳感器如何接繼電器
 
2016-06-03 09:08:01 523 1
繼電器里燈老亮怎么回事
繼電器里燈老亮怎么回事
2017-11-21 20:59:46 2833 1
繼電器接點問題
繼電器圖形符號怎么判斷繼電器的前接點和后接點?圖形上看起來很矛盾啊 還有前接點閉合,后接點斷開,不是一個意思么………………
2014-04-08 22:34:27 370 6
繼電器干擾問題?
24V上面接一個繼電器 和 一個 3pin 感應器 如果繼電器不接反向二極管,那么通斷瞬間會不會影響感應器誤動作
2014-06-15 03:55:35 322 1
固態繼電器問題
三相固態繼電器,在去除負載,用萬用表打輸出端三相電壓平衡390v,一加負載輸出端電壓就降到350左右。不能帶動負載,(負載是正常的,我不通過固態繼電器器,直接硬接,負載正常運行,電壓電流都正常。)為什么加負載固態繼電器壓降那么大呢?
2018-04-25 10:41:34 499 1
繼電器選型問題
繼電器控制回路是由計算機通過數據采集卡輸出的信號來觸發,是不是要用三極管放大電路來放大控制信號?繼電器工作電路,需要控制日光燈實驗的補償電容支路開關,電容支路閉合瞬間的電流會不會損壞工作觸點,需要多大的電流閾值比較安全,繼電器選用哪種類型,... 繼電器控制回路是由計算機通過數據采集卡輸出的信號來觸發,是不是要用三極管放大電路來放大控制信號?繼電器工作電路,需要控制日光燈實驗的補償電容支路開關,電容支路閉合瞬間的電流會不會損壞工作觸點,需要多大的電流閾值比較安全,繼電器選用哪種類型,怎樣的參數比較合適?請盡量講詳細點,回答滿意會追加分數,謝謝! 展開
2011-03-23 11:36:35 574 6
電接點壓力表接繼電器報接24v電源怎么接線呢?
 
2016-11-02 00:47:00 453 1
虛的組詞
 
2011-02-04 01:04:23 416 3
HJR-4102-L-5V 繼電器怎么接???
 
2018-11-22 03:12:35 413 0
14腳繼電器怎么接?。?
14腳繼電器,1234為常閉點,5678為常開點,9 10 11 12 為公共點,13 14為線圈,請問,13 14是接電壓的 正負嗎?1234和5678又是怎么接入其他設備的?9 10 11 12又是怎么接的?謝謝~
2012-03-22 01:07:53 541 1
中間繼電器怎么接,接近開關
 
2018-11-27 08:22:26 308 0
PLC與繼電器的問題
這個問題困擾我很久了。比如電機控制,以前用繼電器控制,現在主要是用plc控制,那是不是PLC控制中用plc代替了繼電器,這控制方式沒有繼電器?
2010-01-25 06:44:59 395 3
關于“SCHRACK繼電器”的問題?
向行家請教一下:“SCHRAC”是什么品牌,中文名字是什么,這個品牌是哪個國家的,如果能提供一個關于這個品牌的網站,那就再謝謝不過了!
2017-10-13 13:21:18 391 1
繼電器的負載電壓問題
很多繼電器的觸點容量為10A 220VAC、10A 24VDC等等,請問如果我的負載電壓為1000VDC,電流為幾毫安行不行??? 還有介質耐壓是什么意思?
2007-01-28 04:14:02 501 3
ABB繼電器CR-MX系列中間繼電器接線是怎么接的?
網上找了一些資料,但是這個電氣接線圖我看不懂啊。求解釋。
2014-08-21 11:54:35 833 4
電接點壓力表,和繼電器怎么接分了
 
2015-06-07 10:35:45 460 1
請問ST3PA-C這個繼電器怎么接...
ST3PA-C,如圖所示,黑線是電源線,白線是用電器的線,現在是這樣接的,請問對么,是什么道理呢,不明白啊
2011-12-22 23:05:27 408 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題