ZY空調主機喘振一般是什么原因???
-
ZY空調主機(特靈離心機大概500冷噸)發生喘振的情況 一般有哪些因素造成其喘振??
全部評論(4條)
-
- 重金屬丨霸王 2013-04-17 00:00:00
- 壓縮機不正常引起的
-
贊(10)
回復(0)
-
- 龍灬星云 2013-04-17 00:00:00
- 特靈500冷噸的是CVHE還是CVHG的?是3級離心機吧,檢查一下你的機組的CH530面板,看看是不是有報警顯示。如果有報警建議找特靈維修,特靈的離心機組采用的是獨特的ZL技術,機組整體是負壓狀態,一旦出現喘震,那么有幾種情況,1。機組泄露,這種情況可以通過檢查排氣裝置來觀察到,在面板的報告一攔里有關于排氣的報告,他有一個每天排氣分鐘限制,超過就會報警,如若出現該情況,很遺憾,你的機組需要撿漏,2。冷凌器蒸發器趨近溫度高,趨近溫度是冷媒與冷凍冷卻水之間的溫差,該溫差過高,就表示你的機組傳熱效果變差,這也會導致特靈機組穿喘鎮,趨近溫度也是在報告欄的冷凌器蒸發器報告中可以看到,到達5攝氏度是就需要清洗了。3。機組進水 。從排氣裝置的下方的過濾器處的觀察鏡可以觀察到,干濕是用英文縮寫的,有對應的顏色,很容易看出來。這種情況Z麻煩,建議你找到你所在城市的特靈辦事處解決該問題
-
贊(2)
回復(0)
-
- 木偶縱情 2013-04-17 00:00:00
- 離心機組的喘振正如上面幾位高手提到的,是單級離心機組的特性之一,它的產生是由于壓縮機的排氣壓力小于冷凝器的壓力,導致壓縮機無法實現排氣, 但壓縮機又不斷吸氣,從而機組出現劇烈震動和噪音.一般來講,機組負荷在低于機組總負荷的30%即會出現"喘振". 主要是由于機組運行負荷過低造成,一般來說,一是整個系統負荷過低,而采用離心機組必須運轉時可能出現, 可以采取的措施,如果已經采用了離心機組,可以在電腦系統進行設置,保證機組Z低運轉負荷在30%以上(這是Z笨的辦法) Z好的解決辦法是系統采用的機組大小搭配,即保證整個系統的Z小負荷大于采用的Z小的一臺離心機組的30%負荷.或者采用離心機組和螺桿機組搭配的方案
-
贊(1)
回復(0)
-
- 請叫我王爺唄 2017-10-11 20:03:45
- 喘振”應該是單級離心式制冷壓縮機(即速度型制冷壓縮機)所特有的一個特征。它表現在當單級離心式制冷壓縮機在低負荷下(額定負荷的25%以下)運行時,容易發生“喘振”,造成周期性地增大噪聲和振動,嚴重時甚至損壞壓縮機。 這可能是由單級離心式制冷壓縮機特殊結構和運行方式決定的,因為饲一種速度型制冷壓縮機,而非容積型制冷壓縮機(如往復式及回轉式)。
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- ZY空調主機喘振一般是什么原因啊?
- ZY空調主機(特靈離心機大概500冷噸)發生喘振的情況 一般有哪些因素造成其喘振??
2013-04-16 09:13:34
541
4
- 調節閥發生喘振的原因
- 求大神解釋下??!謝謝!... 求大神解釋下!!謝謝! 展開
2017-09-24 18:01:13
253
1
- 分體空調主機運行時噪聲大是什么原因?
2015-07-26 01:46:50
399
5
- 離心式空氣壓縮機如何防止喘振
2013-03-20 16:21:37
452
1
- 什么是防喘振調節閥
2010-07-20 00:36:48
337
2
- 離心機壓縮機為什么會產生喘振
2012-04-21 06:41:18
618
2
- 離心機壓縮機為什么會產生喘振?
2017-12-30 03:05:22
497
1
- 離心機解決喘振常用的方法
2012-04-24 04:52:43
502
3
- ZY空調主機電機500Kw,請問制冷量是多少冷噸? (離心機)
2015-11-19 16:17:55
521
3
- 防喘振控制閥的啟閉控制有什么特點?為什么
2017-08-06 16:39:48
505
1
- 離心機空壓機卸載閥就是放空閥,防止喘振的嗎?
- 卸載時,進氣流量小了,卸載閥打開,防止喘振?
2016-11-30 23:30:33
579
1
- 離心式壓縮機防喘振流量測量是安裝在入口還是出口
2018-11-22 20:04:58
311
0
- 離心機喘震
2015-06-29 14:06:39
329
1
- 基線噪音大,是什么原因啊?
2013-11-25 01:40:15
737
1
- 主板溫度過高是什么原因啊!
- 我的電腦一開機主板溫度就70-80度,其它CPU、顯卡、硬盤溫度都正常,但過5分鐘后主板溫度就降到40度左右,請這是什么原因??!... 我的電腦一開機主板溫度就70-80度,其它CPU、顯卡、硬盤溫度都正常,但過5分鐘后主板溫度就降到40度左右,請這是什么原因??! 展開
2012-03-03 18:24:44
488
5
- 螺桿機與離心機的冷量如何配比,可以防止出現喘振現象
2011-09-19 08:21:29
451
1
- 請問電磁閥不工作是什么原因???
2013-04-22 04:47:50
385
2
- 鍍膜機轟擊不亮是什么原因啊
2015-01-12 15:00:50
447
2
- 注塑件面罩水絲是什么原因啊
2018-12-02 23:03:32
317
0
- 高壓離心機組造成踹振的原因
- 如題 盡量能用語言表達
2012-10-10 00:27:00
347
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論