怎么把5V光柵尺更改為PLC用的24V光柵信號?
-
怎么把5V光柵尺更改為PLC用的24V光柵信號?用光耦轉換,怎么轉?光耦多少錢? 用高速計數模塊來接光柵尺,怎么接?一個高速計數模塊多少錢?
全部評論(4條)
-
- kyige475336 2010-11-26 00:00:00
- 更換一個24V的讀數頭不就行了。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 果粒橙的夢想 2010-11-25 00:00:00
- 你沒有說是開關量還是模擬量,但我猜是脈沖開關量,如果你是開關量,用個普通的高速三機管就可以放大了,接成0C輸出,用光耦也可以比如PC923,但要注意限流電阻,高速計數模塊,一般也是三極管輸出,你把輸出和輸入接成一個電回路就是了,因為有NPN和PNP之分,所以你要自己琢磨了,一個高速計數模塊1000多,很多PLC本身都帶的
-
贊(12)
回復(0)
-
- 澄鈴語 2010-11-25 00:00:00
- 光柵尺的輸出電源可以更改的。
-
贊(20)
回復(0)
-
- zj2161990 2016-12-02 05:04:39
- 5V,24V只是光柵尺的電源,與其自身的輸出信號并沒有什么關系,你可以加一個變壓器,得到一個5V的直流電壓,一般PLC主機上都有高速計數的輸入點,比如說三菱PLC,X0---X7都可作為高速計數的輸入端,不需要加高速計數模塊。接法的話,光柵尺的信號輸出線 A脈沖-接X0,B方向-接X1,程序中用C251高速計數器計數,其他品牌的PLC用法與三菱的類似,看一下編程手冊就可以了。
-
贊(3)
回復(0)
熱門問答
- 怎么把5V光柵尺更改為PLC用的24V光柵信號?
- 怎么把5V光柵尺更改為PLC用的24V光柵信號?用光耦轉換,怎么轉?光耦多少錢? 用高速計數模塊來接光柵尺,怎么接?一個高速計數模塊多少錢?
2010-11-24 00:48:09
489
4
- 光柵尺信號怎么進工控機
- 小弟想用工控機收集處理海德漢光柵尺(長度計)的信號,不知道怎么收集,哪位告知一下
2010-11-23 07:05:23
507
4
- 把PLC的24V與開關電源的24V共地,解決了干擾,不知為什么?
- 設備的觸發信號用的X1的外部中斷,設備啟動,X1觸發后,設備運動部分就感覺不受控了,正常情況是觸發一次運行一次,查了很久原因,還是不知道為什么,,,,Z后嘗試的把PLC24V與開關電源24V共地(只是共地,+24V沒有并接),設備就正常了
2013-08-13 12:29:04
801
2
- 請教怎么把角位移傳感器的信號傳輸到PLC?
- 如圖是一個角位移傳感器輸出形式:±5V;±10V通過什么方法可以讓PLC把它轉換為角度顯示在觸摸屏上或PC上?... 如圖 是一個角位移傳感器 輸出形式:±5V;±10V 通過什么方法可以讓PLC把它轉換為角度 顯示在觸摸屏上或PC上? 展開
2011-02-19 02:47:34
488
2
- plc程序怎么加光柵
- 一套在用的程序上要加個光柵,要求啟動前光柵要OFF檢測,光柵被擋所有輸出停止且時間繼電器停止計時,光柵復位按啟動按鈕繼續工作,怎么個思路???
2017-04-04 21:43:44
511
1
- 電子測距儀怎么把計量單位“ft”改為“m”模式?
2018-11-17 04:06:56
1587
0
- ps中怎么把四色黑字改為單色黑字
2017-03-03 01:10:02
441
2
- 怎么把PLC實驗臺上的+24V電壓輸入到自己做的實驗板上面?
2012-04-02 07:26:01
408
4
- PLC和光柵尺位移傳感器的通信
- 我的進度:PLC用的是西門子的S7-300系列的313C-2 DP(有兩個232通信口,一個MPI協議 一個DP協議);光柵尺位移傳感器是用的GCS868-1,九針的接口,信號是TTL 1vpp(應該是422已經轉成232了)。 硬件連接的話就是把九針接口對接吧,PLC的通信接口選擇MPI的協議... 我的進度:PLC用的是西門子的S7-300系列的313C-2 DP(有兩個232通信口,一個MPI協議 一個DP協議);光柵尺位移傳感器是用的GCS868-1,九針的接口,信號是TTL 1vpp(應該是422已經轉成232了)。 硬件連接的話就是把九針接口對接吧,PLC的通信接口選擇MPI的協議的232,程序方面:PLC接收光柵尺的數據是用SFC66的X_RCV嗎? 問題:如果不是的話,是硬件接法錯誤還是程序方面的,應該如何接收光柵尺的信號。還有光柵尺的信號內容是什么,是位移還是脈沖數。 注:1、不太想換光柵尺的型號 2、如果實在不知道我說的光柵尺的話,選擇海德漢的要完整的硬件接法和驅動程序以及傳輸信號的含義。 撒分了,畢設無奈 展開
2012-05-28 20:37:31
841
2
- 超聲波液位計更改為吹氣式液位計方案
2017-04-19 17:58:26
430
1
- 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法
- 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法... 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法 展開
2016-02-22 17:43:37
585
1
- 光柵尺與plc如何連接
2015-09-13 11:43:07
757
2
- plc如何與光柵尺連接
2010-07-19 13:46:17
668
2
- 請問PLC如何控制光柵尺
- 各位高手: 請問設備的一個軸上裝有信和KA-300的光柵尺,此軸動時,用光柵尺可以檢測出其位置,PLC怎樣編程(PLC程序已丟失)能將其控制起來?此光柵尺有4根線,其中兩根接DC24V和0V,另兩根分別接入了PLC的兩個數字量輸入點(我估計是高速計數器點)。... 各位高手: 請問設備的一個軸上裝有信和KA-300的光柵尺,此軸動時,用光柵尺可以檢測出其位置,PLC怎樣編程(PLC程序已丟失)能將其控制起來?此光柵尺有4根線,其中兩根接DC24V和0V,另兩根分別接入了PLC的兩個數字量輸入點(我估計是高速計數器點)。有哪位朋友能提供一份KA-300的說明書,zzjmorning@126.com不勝感謝! 展開
2011-06-14 21:31:37
661
5
- 怎么把InDesign CS2里面的文字改為單色黑
- 為什么InDesign CS2里面的文字都是四色黑的,不管我怎么把色板調為K:100,到后面還是變為四哨值ｆ怪?,有高手告訴下怎么把文字改為四色黑嗎?
2010-01-09 02:52:07
533
4
- 光柵尺怎樣連接PLC,而PLC又怎樣控制步進電機到達光柵尺測量出的位置
2015-05-09 03:53:23
422
3
- 稱重傳感器(3噸)信號用什么轉換器把模擬信號變成脈沖信號輸入到PLC
2011-04-21 05:56:51
367
4
- 光電編碼器工作電壓為什么有5V和24V的區別
2017-11-27 03:35:01
920
1
- 如何用繼電器實現5v和24v之間的相互轉換?
2011-05-08 02:27:54
347
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論