臺達VFD-M變頻器啟動時Ov報警
-
多臺變頻器安裝在一起,有時會有些啟動出現OV,什么原因呢?查看面板顯示直流電壓確實偏高。過一段時間又正常了。電源應該沒問題,因為所有變頻都是同電源。
全部評論(1條)
-
- 賴賴賴自己吧10 2017-10-06 00:23:24
- 1、檢查電源是否確定沒有問題。 2、檢測顯示是否偏離太大。一般顯示和實際偏差不小于10%。可以單獨通電檢測,不帶負載不運行。 3、檢查變頻器負載是否異常(太重),延長加速時間。 4、是否電網負載能力不足? 5、檢測變頻器是否使用時間太長,老化嚴重,主回路電容變質等。 我估計你這是220V的機器,實際母線電壓就是310V左右,過壓點一般是390~395V,要是實際變頻器顯示電壓偏高有個40V,那么啟動的瞬間就會容易跳過壓保護。因為啟動瞬間母線電壓波動較大,導致開關電源也波動較大(如是開關電源繞組檢測方式的話),極有可能導致單片機的基準電壓不穩。所以很容易就會跳保護的。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 臺達VFD-M變頻器啟動時Ov報警
- 多臺變頻器安裝在一起,有時會有些啟動出現OV,什么原因呢?查看面板顯示直流電壓確實偏高。過一段時間又正常了。電源應該沒問題,因為所有變頻都是同電源。
2017-10-05 22:48:09
583
1
- 臺達變頻器VFD-M怎樣接電接點壓力表
- 臺達變頻器VFD-M怎樣接電接點壓力表
2018-11-21 12:38:46
319
0
- 臺達變頻器有哪些系列???
2011-11-21 10:28:11
385
4
- 臺達變頻器CD1,是什么故障???
2018-11-19 22:11:31
292
0
- 臺達變頻器怎么恢復出廠設置?
- 臺達VFD-V變頻器(中達電通股份有限公司的產品)怎么操作才能恢復出廠設置? 以及其他的操作秘密(廠家不怎么公開的技巧與操作方法)。
2017-09-01 20:06:59
1279
1
- 如何檢查維修臺達變頻器過載故障?
2016-12-03 16:21:35
658
2
- 臺達變頻器內置DC Reactor是什么意思
2011-10-09 06:01:14
500
5
- 臺達PLC與國產變頻器Modbus RTU通訊
2016-10-31 01:51:15
438
1
- 三線壓力控制器接臺達-M變頻器如何接
2018-08-01 13:34:44
376
1
- 西門子plc modbus rtu 與臺達變頻器通信實例
- 我要實際案例,有程序的那種??!有的話發送到471971458@qq.com,謝謝!??!
2012-05-30 04:35:41
458
1
- 臺達變頻器vfd f顯示故障oh如何解除
2012-07-25 07:10:52
690
5
- 臺達f系列變頻器如何實現電接點壓力表的遠程控制
2015-12-26 19:56:59
581
1
- 變頻器報警0c3
- 富士變頻器報警0c3,請問該如何解決?謝謝。
2013-11-13 03:11:26
516
3
- 臺達變頻器各個系列有什么區別都可以用在什么地方能夠
2011-07-26 05:24:31
874
3
- 臺達PLC、人機界面、變頻器怎么控制三相異步電動機的轉速
- 小弟現在有一個疑問,要控制電動機的轉速,Z好能在觸摸屏里設置速度,然后電動機運轉。 1.是否可以用PLC指令控制啟動和停止,人機界面控制電動機轉速。怎么通訊 2.還有沒有更好的方法
2013-03-18 09:06:29
675
6
- 臺達PLC與安川變頻器RTU通訊實例,謝謝了。
2018-11-20 11:47:22
392
0
- 臺達變頻器內部控制和外部控制要怎么接線呢
2011-07-22 16:38:05
589
4
- 三菱變頻器報警問題
- 設備上有個三菱變頻器,過幾天就會出現PS報警(顯示P5),不能復位只能斷電。不知道有沒有知道的大俠幫下小弟的忙,謝謝。 我控制方式是外部模擬量控制,應該不是接線問題(設備正常動作只是隔段時間出現PS報警) 小弟剛注冊的號沒有懸賞金,還請高手不吝賜教... 設備上有個三菱變頻器,過幾天就會出現PS報警(顯示P5),不能復位只能斷電。不知道有沒有知道的大俠幫下小弟的忙,謝謝。 我控制方式是外部模擬量控制,應該不是接線問題(設備正常動作只是隔段時間出現PS報警) 小弟剛注冊的號沒有懸賞金,還請高手不吝賜教,謝謝 展開
2011-05-06 08:45:06
906
3
- 臺達plc的優點?
2012-07-03 16:17:29
553
3
- 臺達PLC M1013什么意思
2012-02-22 21:56:02
462
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論