求助:調節閥自動打開
-
DCSAO通道加輸出式安全柵,配ABBTZID-C智能閥門定位器,控制一臺事故開的調節閥。閥門一般控制在55%左右的開度,Z近出現閥門在控制信號未變的情況下開度突然增大的情況,短時間后又正... DCS AO通道加輸出式安全柵,配ABB TZID-C智能閥門定位器,控制一臺事故開的調節閥。閥門一般控制在55%左右的開度,Z近出現閥門在控制信號未變的情況下開度突然增大的情況,短時間后又正常。 我們查整個控制回路各端子沒發現明顯問題,定位器及閥門事后測試也正常。這種現象前后在三臺閥門上出現過,都是事故開的閥,事故關的都正常。 請教各位高人,是否碰到過同樣的問題,懇請支招。 展開
全部評論(5條)
-
- 暇苯賞賀 2013-12-15 00:00:00
- 1;執行機構選小了,2;工藝操作原因導致前后壓差大等?/dd>
贊(6)
回復(0)
-
- 亞當AdaMy 2013-12-15 00:00:00
- 回復內容:對:sunhongming41 關于你好。自調閥是氣開還是氣關。 內容的回復:事故開的,氣關閥
-
贊(4)
回復(0)
-
- 菊爆bug隊長 2013-12-15 00:00:00
- 閥門一般控制在55%左右的開度,Z近出現閥門在控制信號未變的情況下開度突然增大的情況,短時間后又正常。 不知你的調節閥平常是在在55%左右的開度長時間不變還是時刻在調節,如果長時間不動,定位器的輸出風壓長時間不動,由于風線的泄露或調節閥膜片密封不好還有儀表動力風的波動,及介質的壓力波動會造成調節閥桿波動,致使定位器的反饋發生變化,造成定位器輸出變化,因此調節閥變化。
-
贊(7)
回復(0)
-
- QQ戰士love 2013-12-15 00:00:00
- 對:jiaoanpeng 關于內容的回復: 這種現象說明,現場的調節閥的盤根比較緊,致使調節閥的閥桿與盤根的摩擦力加大,當控制室的調節器輸出信號減小后,即讓調節閥開時,但是定位器輸出的氣源壓力的力矩小于盤根對閥桿的摩擦力,造成調節閥不動,因此控制室的輸出信號持續變小,當定位器的輸出氣源大于摩擦力后,調節閥會突然大幅打開,使控制參數快速回到設定值,因此調節閥又關上。 謝謝回復!你分析得有道理。6樓說的節流孔堵也可以造成無輸出,但我認為可能性不大,我們用的智能定位器,氣源質量也相當好,而且如果堵了就不易自己恢復。我現在懷疑工藝把閥位經常給定在一個固定的區域,定位器的閥位檢測電位器動觸片長期在一小段范圍活動,造成偶爾的接觸不良,使反饋丟失,造成定位器無輸出,閥門打開。當閥門動作后,動觸片位置改變,定位器又有了正常的反饋,其輸出又可以跟蹤輸入了。 我們換下了一臺定位器,國慶后我就去給它好好檢測下,看能否找到原因。
-
贊(14)
回復(0)
-
- 中論天下事 2013-12-15 00:00:00
- 謝謝各位,找到原因了。智能閥門定位器的閥位反饋即閥位檢測是通過一個電位器電阻值的變化來獲取的。閥桿活動時通過反饋桿帶動電位器動觸片滑動,定位器通過電阻值變化確定閥門位置。而閥門長期控制在某個閥位,打自動時長期上下活動,使電位器觸點偶爾接觸不良,閥位反饋信號丟失,造成智能定位器報錯進行重啟自檢。自檢時定位器輸出為安全狀態,即輸出風壓Z小,因此事故開的閥打開,事故關的閥關上。這種情況還是元件質量不過關,在其他智能定位器上沒碰到過,我是把換下的定位器在故障閥位附近反復模擬才找到原因的。再一次謝謝大家的支招!
-
贊(3)
回復(0)
熱門問答
- 求助:調節閥自動打開
- DCSAO通道加輸出式安全柵,配ABBTZID-C智能閥門定位器,控制一臺事故開的調節閥。2013-12-14 07:50:25
688
5
- 自動電位滴定數據處理求助
2016-11-13 22:04:54
547
1
- 焊炬點火時先打開氧氣調節閥和先打開乙炔調節閥各有什么優缺點?
2011-06-13 16:40:20
518
1
- 根據溫度控制調節閥開度求助
2015-06-19 22:54:10
300
1
- 壓力調節閥打自動是什么意思
- 壓力調節閥打自動是什么意思... 壓力調節閥打自動是什么意思 展開
2016-03-30 23:30:38
426
1
- 柱塞泵調節閥為什么會自動增加
2015-11-25 05:57:09
407
2
- 為什么IPC$總是自動被打開?
- 這兩人天看見電腦中毒,然后用360殺了好幾次。都查到有木馬病毒。 我也懂一點電腦。我用 net chare 命令看共享服務的時候發現 IPC$被打開,然后我用 net chare ipc$ /delete 把IPC$刪除了 ,再查看已經沒有了。 單是今天我開機之后再次查看結果IPC$又被自... 這兩人天看見電腦中毒,然后用360殺了好幾次。都查到有木馬病毒。 我也懂一點電腦。我用 net chare 命令看共享服務的時候發現 IPC$被打開,然后我用 net chare ipc$ /delete 把IPC$刪除了 ,再查看已經沒有了。 單是今天我開機之后再次查看結果IPC$又被自動打開了?請問這怎么回事??? IPC$被打開不是會被連接么?我不想留著這樣的東西啊。 因為前兩天我的電腦莫名其妙的自動打開程序,而且是我不認識的程序。 因為我用的是WIN7 32B 每次打開程序都會詢問是否打開 所以我才發現的。感覺我電腦被入侵了。 該怎么解決IPC$的問題?。?我用不用擔心這樣的東西關不掉而被入侵? 展開
2015-08-20 02:25:58
537
1
- 求助 醫用酒精的瓶蓋怎么打開?
- 今天買了瓶酒精,玻璃瓶的吶種... 但是看到瓶蓋我就郁悶了, 請問各位,怎么才能打開啊?
2013-04-07 02:15:44
1755
3
- zzyp-16c蒸汽自動調節閥怎樣調節壓力
2016-06-10 05:38:46
453
1
- 標致新308手套箱總是自動打開
- 標致新308手套箱總是自動打開... 標致新308手套箱總是自動打開 展開
2017-05-23 02:03:32
482
1
- Simulink仿真 能否讓示波器自動打開顯示?
- 如題:搭建了一個Simulink仿真系統,顯示波形和頻譜圖分別用Scope和SpectrumScope顯示。運行后SpectrumScope可以自動彈出來顯示,但是Scope就只能通過點擊打開它才顯示波形。能否通過... 如題:搭建了一個Simulink仿真系統,顯示波形和頻譜圖分別用Scope和Spectrum Scope顯示。運行后Spectrum Scope可以自動彈出來顯示,但是Scope就只能通過點擊打開它才顯示波形。能否通過設置,使系統開始仿真的時候,Scope就自動打開顯示? 展開
2012-12-27 21:18:55
588
1
- 電動對開多葉調節閥 平時消防打開是什么意思
2017-12-15 13:20:03
307
1
- 求助,PET瓶及瓶蓋自動檢測設備
2018-11-30 11:41:48
473
0
- 自動封口機打開電封口膜就開始轉不停
2017-12-01 05:10:44
364
1
- 行車記錄儀夜視功能不能自動打開是怎么回事
2015-06-02 03:03:59
570
5
- 求助調節閥在4-20ma之間自由調節開度接線
- 壓力傳感器+智能控制儀+氣動調節閥(電氣閥門定位器4-20ma)怎么接線?控制目的讓調節閥在4-20ma之間自由調節開度。誰能給一個接線范例,謝謝!主要是定位器怎么接到儀表的線路。定位... 壓力傳感器+智能控制儀+氣動調節閥(電氣閥門定位器4-20ma) 怎么接線?控制目的讓調節閥在4-20ma之間自由調節開度。誰能給一個接線范例,謝謝!主要是定位器怎么接到儀表的線路。定位器2線 郵箱:yf1319@qq.com 展開
2011-11-23 17:57:29
699
3
- 哪臺試驗機的引伸計可以自動裝卡并且在實驗結束后自動打開
2015-09-18 17:52:34
1833
2
- 室內空氣監控儀檢測到燃氣泄漏能自動打開窗戶么
2017-05-17 16:13:49
393
1
- 為什么有時手機一打開軟件,軟件就有時會自動退出???
2014-12-03 03:01:32
646
3
- 氣動調節閥會根據管道壓力的變化能自動調節嗎
2016-03-16 17:08:41
274
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論