發電機功率表
-
根據發電機的一些數據,如額定電流,額定電壓,額定頻率,額定功率,選擇合適的表! 例如:根據下面發電機數據選用電壓表、電流表、功率表、頻率表、電流互感器。 ⑴額定功率50KW、額定電壓400V、額定頻率50HZ、額定電流:90.2A 知道的朋友能否把選擇的... 根據發電機的一些數據,如額定電流,額定電壓,額定頻率,額定功率,選擇合適的表! 例如:根據下面發電機數據選用電壓表、電流表、功率表、頻率表、電流互感器。 ⑴額定功率50KW、額定電壓400V、額定頻率50HZ、額定電流:90.2A 知道的朋友能否把選擇的的原因附上,本人不勝感激!高分懸賞! 展開
全部評論(4條)
-
- asd婷90 2009-12-28 00:00:00
- 電流表100-150A,電流互感器100/5-150/5,電壓表0-450V
-
贊(10)
回復(0)
-
- _zs騰n吼把 2009-12-28 00:00:00
- 你是調試發電機吧,我的調試發電機時計算方法供你參考: 功率=Pa+Pb+Pc=UaIa+UbIb+UcIc P是功率,abc代表三相線,U是電壓,I是經過的電流, 額定頻率50HZ基本就代表你額定轉速是多少時就達到額定頻率50HZ
-
贊(6)
回復(0)
-
- fxhbeste 2009-12-28 00:00:00
- 電壓可以選400伏的表,以節省電壓互感器投資,頻率表國內都是50Hz,電流互感器選1.5倍并取相近的.選150/電流表選100A150/,功率表選略高于額定功率的,并且電壓,電流比都要和互感器匹配.這里選50KW150/400V
-
贊(19)
回復(0)
-
- 車建保 2016-12-02 02:57:19
- 1》電壓表:0~450V(有時電壓瞬間偏大,留有相應余地) 2》電流表、電流互感器(配套):150/5(有時電流瞬間偏大,留有相應余地) 3》頻率表:45~55HZ(國內頻率表在此區間定型)
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 發電機功率表
- 根據發電機的一些數據,如額定電流,額定電壓,額定頻率,額定功率,選擇合適的表! 例如:根據下面發電機數據選用電壓表、電流表、功率表、頻率表、電流互感器。 ⑴額定功率50KW、額定電壓400V、額定頻率50HZ、額定電流:90.2A 知道的朋友能否把選擇的... 根據發電機的一些數據,如額定電流,額定電壓,額定頻率,額定功率,選擇合適的表! 例如:根據下面發電機數據選用電壓表、電流表、功率表、頻率表、電流互感器。 ⑴額定功率50KW、額定電壓400V、額定頻率50HZ、額定電流:90.2A 知道的朋友能否把選擇的的原因附上,本人不勝感激!高分懸賞! 展開
2009-12-27 04:03:48
742
4
- 發電機的運行時的實際輸出功率以功率表為準還是以電流表為準?
2015-11-22 11:13:11
445
1
- 發電機使用方法
2014-07-23 22:50:09
467
3
- 哪些發電機控制器可以和發電機數據采集器連接
- 力可賽發電機數據采集器... 力可賽發電機數據采集器 展開
2017-05-08 18:15:27
438
1
- 電機功率表
2008-03-13 04:20:51
365
2
- 功率表讀數
- 若給出一個電路,電路中有一個功率表,那么功率表的讀數是誰的功率呢?
2008-11-16 00:56:18
623
2
- 功率表接線圖
2010-11-09 16:41:59
447
1
- 永磁發電機原理
2017-11-25 01:50:36
598
1
- 發電機使用說明書
- 誰有發電機使用說明書給我份... 誰有發電機使用說明書給我份 展開
2008-03-28 07:00:20
683
2
- 發電機進水后
- 現有一臺100KW的鑰匙發電機線圈進水了,事主在沒有吹干線圈的情況下直接發電,也不知道是不是發現什么問題不對事主去測了發電機的線圈是接地的,現在就不明白這樣是不是代表線圈燒掉了... 現有一臺100KW的鑰匙發電機線圈進水了,事主在沒有吹干線圈的情況下直接發電,也不知道是不是發現什么問題不對事主去測了發電機的線圈是接地的,現在就不明白這樣是不是代表線圈燒掉了,還有進水以后要注意些什么, 萬分感謝 展開
2013-07-25 09:57:32
485
4
- 液壓循環發電機
- 液壓循環發電機液壓循環發電機 運行原理是這樣的,液壓泵帶動液壓馬達,液壓馬達帶動發電機,不過需要加變速箱,發電機發出來的電先儲存到超級電容里面,超級電容可以快速充放電,不過需要很多個超級電容串聯在一起,還要在加個變壓裝置,或者把超級電容并聯在... 液壓循環發電機液壓循環發電機 運行原理是這樣的,液壓泵帶動液壓馬達,液壓馬達帶動發電機,不過需要加變速箱,發電機發出來的電先儲存到超級電容里面,超級電容可以快速充放電,不過需要很多個超級電容串聯在一起,還要在加個變壓裝置,或者把超級電容并聯在一起,并連到和發電機差不多的電壓,然后在接上變壓裝置,把變更過的電壓連接到液壓泵上面,大功告成 展開
2017-06-08 15:55:50
570
1
- 發電機不轉動
2016-09-11 02:56:58
294
1
- 真空泵發電機原理
2017-11-20 04:52:18
313
1
- 2臺船用發電機并車后功功率表差好多,電流表也差好多 電壓不穩!
- 手動調2太發電機的調差電位器把功率因數和電流基本調平后,但是負荷的波動馬上就使2表的電流表和功率因數表相差好多,都不敢并車了。 兩臺發電機的AVR 一個是KXT-2WC1B 一個是KXT-2WC。
2012-11-20 07:59:22
566
2
- 旋轉電樞式發電機和旋轉磁極式發電機
- 兩種電機的詳細工作原理還有區別為什么旋轉磁極式發電機提供電壓要比旋轉電樞式發電機提供電壓高?那么旋轉電樞式發電機有什么存在意義?是因為它結構更簡單?還是更容易驅動?... 兩種電機的詳細工作原理還有區別 為什么旋轉磁極式發電機提供電壓要比旋轉電樞式發電機提供電壓高? 那么旋轉電樞式發電機有什么存在意義? 是因為它結構更簡單?還是更容易驅動? 展開
2008-11-01 13:05:41
754
4
- 同步發電機與同步電機有什么區別,什么是同步發電機?
2013-04-25 20:52:40
718
3
- 發電機卸下來了怎樣測量汽車發電機是在發電
2017-01-07 22:47:46
418
1
- 發電機卸下來了怎樣測量汽車發電機是在發電
2011-11-05 07:37:08
453
4
- 10千伏功率表500/5怎么看功率表計算
- 10千伏功率表500/5怎么看功率表計算
2016-01-23 14:00:13
559
1
- 電流互感器和無功功率表,有功功率表怎么接
2013-06-26 08:18:38
848
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論