變頻器故障信號接線該怎么接的

zhangmin858 2014-03-06 06:04:35 632  瀏覽
  • 普傳PI7600 7.5KW變頻器控制一臺風機,我想在故障出現時 能通過中繼讓面板的故障燈亮起 請問變頻器內的故障線路該怎么整

參與評論

全部評論(2條)

  • 藍極星藍極星 2014-03-07 00:00:00
    一般變頻器的弱電端子都有兩路集電極開路的輸出,你可以通過面板設定它為你干什么。通過設定其中一個即可為你點亮一路指示燈。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • sunwang817331 2017-11-26 10:52:35
    這種變頻器沒用過,需要你查看說明書看是否有故障輸出數字量端口 這種數字量輸出端口有的廠家是功能固定的,有的廠家是可以隨意設定功能的,根據需要來設定不同的功能,比如我常用的丹佛斯就可以自己設定輸出端口功能

    贊(18)

    回復(0)

    評論

熱門問答

變頻器故障信號接線該怎么接的
普傳PI7600 7.5KW變頻器控制一臺風機,我想在故障出現時 能通過中繼讓面板的故障燈亮起 請問變頻器內的故障線路該怎么整
2014-03-06 06:04:35 632 2
變頻器與壓力變送器接線怎么接.
 
2016-06-18 01:27:48 537 1
三菱FR-D700變頻器故障報警接線
三菱FR-D700變頻器故障報警接哪 個端子?
2018-11-09 20:07:16 385 0
通風柜的變頻器怎么接線
 
2018-11-20 15:13:11 253 0
主機變頻器上顯示ol1故障,這是怎么回事,該怎么處理
2014-07-20 11:45:10 2901 2
0-10V的信號怎么接到變頻器
 
2009-08-04 01:33:46 349 5
編碼器接線是怎么接的
每個接線的意思
2013-04-10 03:42:38 502 2
變頻器PNP NPN怎么接
 
2012-01-06 04:17:10 495 2
丹佛斯變頻器怎么接壓力變送器
壓變輸出2根線要接在變頻器的那些端子上?... 壓變輸出2根線 要接在變頻器的那些端子上? 展開
2010-07-11 00:53:33 420 3
接線端子空氣開關怎么接
 
2018-11-12 12:03:19 411 0
abb變頻器制動斬波器怎么接線
 
2011-05-12 07:35:22 1017 4
380v的交流接觸器該怎么接線
這種接觸器該怎么接線
2017-09-05 12:39:17 370 3
變頻器遠程電流表是怎么接
變頻器遠程電流表是怎么接
2017-09-02 10:27:13 897 2
BNC視頻接頭接線怎么接
不用焊接的情況下,芯線外金屬屏蔽線怎么弄
2011-07-17 05:07:19 399 1
壓力變送器接線應該怎么接???
 
2018-06-10 15:41:57 467 1
三凌變頻器可以 接轉速表嗎?怎么接~
 
2013-06-09 03:40:52 409 2
溫濕度傳感器怎么接線 有溫度濕度個三根 有三個接線柱 該怎么接。
 
2013-08-19 09:21:36 517 3
變頻器F004 故障
我們這里的6RA24直流調速器報F004,換了新的變頻器還是出現F004 還沒有找出什么原因. 各位有碰到這種情況的嗎? 要是有的話,可否講一下你們解決的過程呢? F004是西門子直流調速器經常報的錯誤,在說明書里是這樣說的: F004 電樞電源相故障(1U1,1V1,1W1) ... 我們這里的6RA24直流調速器報F004,換了新的變頻器還是出現F004 還沒有找出什么原因. 各位有碰到這種情況的嗎? 要是有的話,可否講一下你們解決的過程呢? F004是西門子直流調速器經常報的錯誤,在說明書里是這樣說的: F004 電樞電源相故障(1U1,1V1,1W1) (在運行狀態 ≤ o4 時有效) 由每一個電源半波面積計算的電源電壓有效值(直流平均值 × 峰值系數),必須大于相電壓故障監控的響應值 P078.001× (P353/) 電源同一相兩個相同過零點之間的距離一定不能超過450 度 如果二個條件之一不能滿足的故障時間長于在參數P086 設置的“再啟動”時間,則出現故障信息。合閘后,整流器在運行狀態o4 和o5 等待電壓在電源端子(同樣對于勵磁回路)處出現,當不超過在參數P089 中設置的時間周期時不出現故障信息。 可能的故障原因: ? 參數P353 設置不正確 ? 電樞相電壓故障 ? 運行中進線接觸器斷開 ? 在電樞回路的交流側的熔斷器已斷 ? 功率部件的熔斷器已斷 ? 晶閘管觸發脈沖電纜斷路(插頭X12,X14,X16 接到輔助陰極,攜帶電壓)故障值: 1 在電樞電源處(1U1,1V1,1W1)已出現電壓故障(當P086=0 時) 2 在運行狀態o4,已超過在參數P089 中設置的延時時間 3 功率部件的熔斷器已斷 4 電壓故障的持續時間大于在參數P086 (如果 >0)中設置的周期 6 在P095 設定時間已到之前,“主接觸器反饋信號”(控制字2 位31)[也見P691]沒轉成“1”或在工作期間,信號轉成“0”. 小弟在此先謝過了. 展開
2010-04-27 15:24:41 1124 2
單向閥出現故障該怎么維修
 
2017-11-22 08:28:40 556 2
格力空調溫度傳感器故障該怎么維修
 
2018-06-13 09:56:56 887 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題