- lifeup伊利 2017-09-10 11:45:59
- 按照經驗公式一個千瓦額定電流為二個安培。7.5千瓦就應該是15個安培左右的額定電流。再按照銅導線每個平方毫米6安培左右的載流量來計算所需線徑。應該為2.5平方毫米銅導線,但是考慮到要放大一點載流量,所以建議選擇4平方毫米的銅導線為電源線。負載輸出電源線要根據你這臺變頻器拖動的電機大小選擇,控制回路線徑考慮回路電流不大,可選擇0.5--0.75平方毫米就可以了!
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 7.5千瓦的的變頻器用幾平方的線。
2017-09-09 18:09:20
639
1
- 投影儀需要穿幾平方線
2018-11-10 20:10:00
437
0
- 7.5千瓦空氣壓縮機用多大的空氣開關
2015-06-29 00:50:24
1403
1
- 20千瓦設備變頻以后的電壓是多少
- 20千瓦設備變頻以后的電壓是多少
2018-11-28 09:36:51
360
0
- 溫度變送器接變頻器用多大量程的pt100
2010-11-16 03:56:02
366
3
- 變頻器用什么電動機好?
2012-08-11 05:53:46
300
5
- 我想問,7.5千瓦的高壓灌溉泵每小時能用多少度電
2018-05-25 12:50:05
377
1
- 我伺服電機是2kw的,動力線我需要多少個平方的線?
- 我安川電機的功率是2000w的,電流12A,我需要多少個平方的線?計算公式又是什么呢?能不能提供一個表,讓我看看多大的電流用多少平方的線... 我安川電機的功率是2000w的,電流12A,我需要多少個平方的線? 計算公式又是什么呢? 能不能提供一個表,讓我看看多大的電流用多少平方的線 展開
2010-06-28 02:11:02
824
5
- 推薦一下溫度控制器的型號,控制30個千瓦的加熱管,接觸器用多大?
- 推薦一下溫度控制器的型號,控制30個千瓦的加熱管,接觸器用多大?... 推薦一下溫度控制器的型號,控制30個千瓦的加熱管,接觸器用多大? 展開
2012-08-28 05:49:11
612
2
- 7.5千瓦水泵揚程120米一小時抽多少方水
- 7.5千瓦水泵揚程120米一小時抽多少方水
2017-07-01 14:42:04
781
2
- 回風溫濕度傳感器用什么線
- 回風溫濕度傳感器用什么線... 回風溫濕度傳感器用什么線 展開
2018-11-30 18:58:24
401
0
- 接觸器線圈380v我用多少平方的線接電源合適
2016-12-04 08:03:02
736
3
- 110千瓦的空壓機要用多少千瓦的減壓器
- 110千瓦的空壓機要用多少千瓦的減壓器
2018-02-07 14:17:04
490
1
- 兩臺2.2千瓦的三相電機要用多少千瓦的變頻器
2016-11-08 02:48:39
1168
3
- 7.5的電機每小時耗電多少度?
2017-11-25 18:26:51
2180
1
- 90千瓦電機星三角啟動配電柜接觸器用多大的,可有什么規范依據?
2015-05-14 13:58:53
968
2
- 怎么用艾默生變頻器用遠傳壓力表控制水泵?
- 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教... 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教。Z好說一下需要改哪些參數。 回答滿意追加15分。 不懂的和灌水的就別來了,你回答了也不會給你,我會舉報的。 忘記說了,沒有PLC 展開
2011-12-10 04:10:05
498
5
- HYG變頻和NFW變頻的區別
2018-06-14 23:40:57
442
1
- 冰箱變頻和不變頻的區別
2017-09-24 21:34:54
602
6
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論