壓力變送器現場顯示和輸出不對應是什么問題
-
壓力變送器現場顯示和輸出不對應是什么問題... 壓力變送器現場顯示和輸出不對應是什么問題 展開
全部評論(2條)
-
- mzbbcr 2010-11-16 00:00:00
- 要么是顯示表有問題,要么是傳感器有問題了!顯示表的問題比較大! 我分析的 !
-
贊(17)
回復(0)
-
- 犬齒虎1981 2010-11-16 00:00:00
- 你說的這種情況,一般是輸出的問題,你需要重新校驗! 1、如果你們自己有校驗設備(壓力校驗臺),那么你可以參照廠家使用說明書,選擇零點(4mA)和儀表上限點(20mA)校準儀表的輸出,然后再看一下中點(12mA)是否準確,以驗證儀表的線性度好壞。 2、沒有校驗設備,發回儀表生產廠家校驗。 ~~~~儀器儀表專業生產商,歡迎探討!~~~~~~~~~~
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 壓力變送器現場顯示和輸出不對應是什么問題
- 壓力變送器現場顯示和輸出不對應是什么問題... 壓力變送器現場顯示和輸出不對應是什么問題 展開
2010-11-15 02:50:03
674
2
- 壓力變送器 壓力顯示不對 怎么回事
2017-09-20 06:15:26
519
1
- 壓力變送器在電腦顯示不對
- 剛開始裝上能用,后來總是來回跳到,又過了幾天就定格成Z大值不變了,這是為什么用的是川儀的,測陜鼓的風機進出氣壓力。壓力154KPa,到端子我用萬用表測了電流也在4-20豪安,是不是模... 剛開始裝上能用,后來總是來回跳到,又過了幾天就定格成Z大值不變了,這是為什么 用的是川儀的,測陜鼓的風機進出氣壓力。壓力154KPa,到端子我用萬用表測了電流也在4-20豪安,是不是模塊出問題了 展開
2009-03-31 14:00:10
361
4
- 壓力變送器顯示輸出電流超限
2016-12-26 13:24:26
618
4
- 壓力變送器沒有輸出但是有顯示
2018-12-06 05:43:02
364
0
- 渦街流量計的輸出形式,現場顯示和脈沖輸出,這兩種有什么區別?
2011-08-26 15:27:29
311
3
- 渦街流量計的輸出形式,現場顯示和脈沖輸出,這兩種有什么區別?
- 還有就是4-20MA的,它們冗謌的區別是什么?... 還有就是4-20MA的,它們冗謌的區別是什么? 展開
2011-08-26 22:09:41
481
1
- 磁翻板液位計現場的和遠程的不對
2014-10-29 01:58:11
488
1
- 壓力變送器沒有輸出但是有顯示怎么回事
2017-03-26 03:34:16
341
4
- 渦街流量計在現場有顯示無信號輸出怎么回事?
- 知道渦街的高手幫我解答一下,萬分感謝......... 知道渦街的高手幫我解答一下,萬分感謝...... 展開
2016-06-05 05:25:59
303
1
- 現場溫度變送器帶不帶現場顯示表頭
2018-12-05 19:59:21
318
0
- 壓力變送器和現場壓力表的數據顯示相差大,如何判斷誰是準確的
2015-11-12 16:32:40
625
3
- 攪拌站稱重傳感器操作室不反應是什么問題求教?
2016-05-02 06:01:34
568
3
- 壓力變送器輸出問題
- 壓力變送器有輸出值而且很大就是不變化(正常時壓力是有微小變化的),但是只要把變送器接線斷開后重新接上就恢復正常了。請問時什么原因造成的。。急需。急。。。... 壓力變送器有輸出值而且很大就是不變化(正常時壓力是有微小變化的),但是只要把變送器接線斷開后重新接上就恢復正常了。請問時什么原因造成的。。急需。急。。。 展開
2011-01-17 00:41:45
454
2
- 現場顯示型渦街流量計和一體化顯示的有什么區別?
2012-04-18 06:30:37
453
5
- 壓力變送器顯示不穩定
- 臺達DVP04AD-E2模塊與壓力變送器,在氣壓穩定的情況下,觸摸屏顯示的壓力上下跳動,有時跳30bar,有時跳6bar,那位大師有解決辦法已排除干攏,也和變送器廠家現場分析過,變送器沒問題... 臺達DVP04AD-E2模塊與壓力變送器,在氣壓穩定的情況下,觸摸屏顯示的壓力上下跳動,有時跳30bar,有時跳6bar,那位大師有解決辦法 已排除干攏,也和變送器廠家現場分析過,變送器沒問題,可能程序要加濾波程序,不知道怎樣搞 展開
2016-04-21 00:33:41
455
1
- 壓力變送器顯示46%
- 壓力變送器顯示46%... 壓力變送器顯示46% 展開
2016-04-03 08:55:29
398
2
- 怎樣現場顯示電機電流,
- 就是看有些廠家的電流能在現場操作柱的上方有一個指針型電流表顯示,那這個是怎么顯示的?是不是控制柜內接一個電流互感器,輸出的0到的電流直接輸出到這個現場指針表上,然后指針表的量程是電流互感器一次測的量程?哪位高手有具體接線,麻煩給我發一下或者... 就是看有些廠家的電流能在現場操作柱的上方有一個指針型電流表顯示,那這個是怎么顯示的?是不是控制柜內接一個電流互感器,輸出的0到的電流直接輸出到這個現場指針表上,然后指針表的量程是電流互感器一次測的量程?哪位高手有具體接線,麻煩給我發一下或者Q我 謝謝了。 guo331@163.COM qq 75038154 展開
2011-02-28 18:42:51
509
4
- 壓力變送器現場故障檢查有哪些
2016-12-12 13:31:29
282
1
- 差壓變送器進行現場校準時硬注意什么問題
2018-11-11 15:47:25
306
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論