- 1、上、下限開關輸出 由具有自保持作用的干簧開關和轉換起組成,干簧開關和轉換器分別安裝于現場和控制室,由轉換器提供3對觸點開關。 2、電遠傳 由測量單元和變送單元兩部分組成。 3、本安防爆型 注: 1、側裝式采用不銹鋼材質時,測量范圍=安裝間距。采用ABS材質時,測量范圍=安裝間距L-150mm。 2、安裝間距(測量范圍)尺寸系列: 500, 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 安徽天康集團(股份)有限公司
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 側裝式磁翻板液位計系統構成及接線
- 磁翻板液位計頂裝式和側裝式的區別
- 磁翻板液位計頂裝式和側裝式的區別
- 側裝式磁翻板液位計安裝方式是什么
- TD-UHZ-C型側裝式304不銹鋼磁翻板液位計
TD-UHZ側裝式磁性翻板液位計(以下簡稱液位計)。適用于工業生產過程中各種承壓(或敞開)貯液設備(塔、缸、槽、球形容器和鍋爐)的液體介質的液位的檢測。能就地顯示各種液體的工作情況和液位高度。配上液位變送器就能遠距離傳送液面的位置信號,通過一定的電氣裝置達到自動控制和測量液位的目的。
液位計是具有可靠的安全性的檢測儀表,由于具有磁性藕合的隔離密閉結構。尤其適用于易燃、易爆和腐蝕有毒液體的液位檢測。從而使原復雜環境的液位檢測手段變得簡單和可靠和可靠安全。
二、工作原理
液位計是利用其內部的磁性浮子隨液位變化產生的磁位移,使得液位視窗的紅白磁翻柱作相應的翻轉來指示液位的高度。當浮子下降時,由紅色轉為白色,紅色始終表示液位的高低。
三、主要技術參數
1、測量范圍:0—6000mm
2、測量精度:±10mm
3、介質密度:≥0.5g/cm3
4、工作壓力:1.0 1.6 2.5MPa(其他特殊要求可訂制)
5、工作溫度:-40~350℃(訂貨時需注明溫度范圍)
6、介質粘度:≤0.4Pa.s(對粘度大或低溫易結晶介質要選用夾套型)
7、測量界位比重差:0.15g/cm3
8、本廠出廠連接法蘭尺寸:DN20 PN2.5(公管制)連接法蘭采用化工部1998年發布的H(120592—20635—97法蘭標準.若采用其他法蘭標準請用戶在訂貨時注明.法蘭連接孔分布形狀:正方形.
四、安裝使用與維護
1、液位計安裝必須垂直,以保證浮球組件在主體管內上下運動自如。
2、液位計主體周圍不容許有導磁體靠近否則直接影響液位計準
3
確工作。
3、液位計安裝完畢后,需要用磁鋼進行校正對翻柱導引一次使零位以下顯示紅色,零位以上顯示白色。
4、液位計投入運行時應先打開下引液管閥門讓液體介質平穩進入主體管,避免液體介質帶著浮球組件急速上升,而造成翻柱轉失靈和亂翻。若發生此現象待液面平穩后可用磁鋼重新校正。
5、因運輸過程中為了不使浮球組件損壞,故出廠前將浮球組件
取出液位計主體管外,待液位計安裝完畢后,打開底部排污法蘭,再將浮球組件重新裝入主體管內,注意浮球組件重的一頭朝上,不能倒裝。如果在出廠時已經將浮球組件安裝在主體管內,為保證運輸過
程中不使浮球組件損壞,我們用軟卡將浮球組件固定在主體管內,安裝時只要將軟卡抽出即可。
6、根據介質情況,可定期打開排污法蘭清洗主體管沉淀物質。
- 側裝式液位計和投入式液位計傳感器的區別
- 頂裝式磁翻板液位計是不是一定要加護管
- 磁翻板液位計和儀表的接線,?
- 磁翻板液位計常見故障及處理
磁翻板液位計在實際應用中經常會出現故障,在這些故障中,有些是由單個部件故障引起的,有些是由多個部件同時故障引起的。磁翻板液位計的常見故障及其原因分析如下:
一、顯示面板顯示異常
造成這種故障的原因通常有以下幾種:
1、翻片與導軌間的間隙設計不合理或過小,從而導致摩擦力過大,翻片不翻轉;
2、顯示面板與浮筒的距離過大,浮子的磁鋼驅動力不足,導致翻片不翻轉;
3、翻片中的磁鋼過小或磁力消失,導致翻片不翻轉或翻轉異常;
4、水或灰塵等雜質滲入顯示面板,導致翻片翻轉困難;
5、環境溫度過低,導致介質結冰,浮子無法移動,翻片不能正常顯示液位。二、就地顯示正常,遠傳顯示不正常
一般來說,造成這種故障通常有以下幾個原因:
1、國產玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者開路,會導致遠傳異常;
2、電阻虛焊;
3、干簧管的金屬觸點間隙很小,當介質溫度過高,其受熱時金屬薄片膨脹,容易出現閉合狀態;
4、壓力超出額定值,導致開關損壞。三、遠傳和磁翻板都不動
這種故障現象通常就是浮子異常導致,有以下2種表現:
現象一:浮子被卡住,導致顯示面板指示不正確
故障分析:磁翻板液位計里的浮子被卡住,通常有以下幾個原因:
1、當浮子使用一段時間后,浮子可能會因為雜質的存在而卡住,不能上升或下降;
2、浮筒的安裝角度小于87度,導致傾斜,影響浮子的上下移動;
3、浮子由于本身的磁性吸附鐵屑或其它污物導致被卡??;
4、環境溫度過低,導致介質結冰,浮子無法移動。
現象二:浮子損壞,導致顯示面板指示不正確
故障分析:磁翻板液位計里的浮子損壞,通常有以下幾個原因:
1、浮子由于強度設計不對,導致受到過壓力時向里面凹陷,變癟;
2、在焊接處沒焊透或漏焊,導致浮子受到壓力時焊縫裂開,浮子進水;
3、浮子由于使用時間長或者長期高溫使用,出現退磁,導致無法使用;
4、浮子中的磁鋼松動,導致浮子無法工作。
通過對磁翻板液位計常見故障的分析,基本就找到了解決問題的辦法,因為找到了故障的原因,問題就解決了一半,根據出現的故障及其原因,有針對性的處理即可。
事實上,為避免磁翻板液位計故障的發生,深圳計為自動化技術有限公司更重視從源頭上解決問題,其生產的磁翻板液位計的浮筒選用優質的304或者316L不銹鋼材料,jing準匹配浮筒內徑與浮子外徑尺寸,并依據現場介質的密度和壓力準確計算浮子的尺寸大小,從選材、設計和生產各方面嚴格控制產品質量,使磁翻板液位計的可靠性顯著增加。(信息摘自:http://www.levelmeter.cn/baikeshow-87-302-1.html,轉載請注明出處。)