編碼器接線及原理
-
各位我有一編碼器,上面5根線,VCC 0V A B 屏蔽 請問這是什么編碼器,請講解工作原理,怎么接線,謝謝
全部評論(2條)
-
- dykhily33 2009-09-28 00:00:00
- 增量式編碼器 VCC 接直流電源正(有兩種5VDC 10-30VDC) 0V A 信號A B 信號B 輸出方波信號 TTL HTL 每圈發出固定的脈沖(方波),這樣就可以用來測速或則是定位
-
贊(19)
回復(0)
-
- 蘇哦哦哦哦啊 2018-03-19 13:24:54
- VCC接供電電源+ 0V接供電電源- A就是輸出信號A相 B就是輸出信號相 屏蔽線接地 這是一個正交方波或正弦波輸出的增量光學編碼器。常見的是方波輸出。 具體怎么接,需要看你后續的信號接收裝置。 增量編碼器的A/B輸出的波形一般有兩種,一種是有陡直上升沿和陡直下降沿的方波信號,一種是緩慢上升與下降,波形類似正弦曲線的Sin/Cos曲線波形信號輸出,A與B相差1/4T周期90度相位,如果A是類正弦Sin曲線,那B就是類余弦Cos曲線。 對于方波信號,A,B兩相相差90度相(1/4T),這樣,在0度相位角,90度,180度,270度相位角,這四個位置有上升沿和下降沿,這樣,實際上在1/4T方波周期就可以有角度變化的判斷,這樣1/4的T周期就是Z小測量步距,通過電路對于這些上升沿與下降沿的判斷,可以4倍于PPR讀取角度的變化,這就是方波的四倍頻。這種判斷,也可以用邏輯來做,0代表低,1代表高,A/B兩相在一個周期內變化是0 0,0 1,1 1,1 0 。這種判斷不僅可以4倍頻,還可以判斷旋轉方向。 那么,方波信號的Z小分辨角度=360度/(4xPPR)。 舉例說明:一個方波A/B輸出360PPR的增量編碼器,Z小分辨角度=0.25度。
-
贊(17)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 編碼器接線及原理
- 各位我有一編碼器,上面5根線,VCC 0V A B 屏蔽 請問這是什么編碼器,請講解工作原理,怎么接線,謝謝
- PLC與編碼器怎么接線及編程控制
- 編碼器如何接線
- 三組方波脈沖A、B和Z相 是如何接線的? 我想把它接到PLC可以嗎? 應該怎么接呢?
- 中間繼電器的工作原理及接線原理?
- 請問一下,我要控制一個閥門開與關,強電部分己經有繼電器了,弱電部分是不是還得要繼電器呢?要是為什么,不要又是什么原因?還有一個就是它應該如何接線?Z好是有圖。謝謝啦。
- 有關編碼器的接線
- 我有一只編碼器是從剪板機上拆下來的沒有接線圖更沒有任何標志,也不知道哪廠生產的 就知道是6根線,紅、蘭、綠、黃、黑、橙。哪位大哥能告訴我這幾根線都是接什么的嗎?謝謝了。
- 編碼器的接線方法
- 四線編碼器如何接線
- 拉線位移傳感器編碼器接線
拉線編碼器因為是特殊的信號采集設備,所以信號采集對拉線編碼器來說是很重要的,采集不到信號,拉線位移傳感器就形同虛設,這樣就沒辦法來測量位移了,所以拉線位移傳感器采集不到信號的原因及處理方法是很多客戶想了解的,現在星峰小編就給大家講解下,大家以后遇到這方面的問題就不用那么著急了。
拉線位移傳感器因為是特殊信號的采集設備,所以我們的位移傳感器在出廠之前,我們都有專業的設備進行調試,只有調試檢測合格的產品才能出廠發貨,也就是說采集不到信號的傳感器我們是不會允許發貨的,只要是發到客戶手里的我們都是能采集到信號的合格的拉線位移傳感器。
當客戶手中的拉線編碼器接上采集系統,發現系統沒有采集到信號的時候,我們要怎么處理呢?
1 我們首先要檢測一下接線,按照廠家的說明書或者拉線編碼器上面的接線標簽來確定我們的接線是否正確,注意信號線和電源線不要接混了,電源線是白色和黑色的,電源新必須接電源,還要看好規格是5V還是24V的,接線不會容易燒壞傳感器,所以接線一定要按照接線圖來正確接線。
2 如果接線都是正確的,但是還是采集不到信號,這個時候我們可以先去聞一下,聞聞傳感器信號輸出部分有沒有燒焦或者燒糊的味道,如果沒有味道那說明傳感器沒有燒壞,我們可以檢查下是不是采集系統的問題,如果有燒糊的味道,那就是傳感器燒毀了,要檢查電源是不是按要求供電的,因為我們的傳感器需夷是直流電?,所以接線不能出現一點差錯,燒毀的可以發回廠家維修或者更換元件。
3 檢查拉線編碼器的拉線部分,是不是沒有安裝好,或者拉繩斷了,這樣也會影響信號采集的
如果以上都沒有問題還是采集不到信號的話,那就有可能是拉繩位移傳感器與信號采集系統不匹配,可以更換傳感器或者信號采集系統。
Z后檢查都沒有問題的話,有可能是在運輸過程中出現了碰撞或者暴力摔打,可以返回廠家檢測維修。有什么問題歡迎來電咨詢
以上文章出自濟南星峰自動化設備有限公司
- 電機用編碼器的作用及工作原理?
- 歐姆龍E6CP-AG5C編碼器怎么接線
- 松下伺服電機 編碼器怎么接線
- 五顏色線 中各色線的功能是什么
- 拉繩位移傳感器拉線編碼器接線
拉繩位移傳感器也就是拉線位移傳感器,一般的接線我們都知道,有電源線和信號線,那么它們是怎么接線的呢,下面星峰技術就給大家講解下。接線顧名思義就是傳感器的線與輸出設備之間的接線,接線不對,很容易損壞傳感器和輸出設備,所以接線正確很重要,我們的傳感器推挽信號的一般是有五根線,電源線正極,電源線負極和三根信號線,電源正極必須接正極24V,負極是必須對應的接負極0V,信號線也要一起接上,紅色的和綠色的,拉繩位移傳感器一般的就是紅色的是顯示拉出去的距離,比如說一米量程的,紅色的是控制拉出去一米,顯示是正的一米。然后拉繩往回收的時候,收回來一米,綠色的是顯示正的一米,它們是相互的,所以紅綠也要一起接線, 不然會顯示不正常,如果接線不對很容易把傳感器燒壞,燒壞的還不在保修范圍內,因為這是人為的損壞,所以接線一定要正確,如果不懂得可以及時的咨詢我們星峰的技術熱線,千萬不要自己拆卸。
- 編碼器接線是怎么接的
- 每個接線的意思
- 數字編碼器工作原理
- 數字編碼器工作原理
- 對講機編碼器工作原理
- 如圖,這種編碼器的工作原理是什么,求專業人士解答!拒絕百度,能看懂就不問了,謝謝!Z好有大神講一下怎么跟android系統交互。... 如圖,這種編碼器的工作原理是什么,求專業人士解答! 拒絕百度,能看懂就不問了,謝謝!Z好有大神講一下怎么跟android系統交互。 展開
- 電梯脈沖編碼器是如何接線的,
- 關于CJT1-10交流接觸器的原理及簡單的接線舉例
- 松下伺服電機增量式和式編碼器接線方式
- 旋轉編碼器與西門子200的接線問題?
- 200的CPU型號是224. 編碼器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下設六根線分別是:A,B,Z,+V,OV,F(xiàn).G 問題是: 對電機進行測速控制,不需要知道正反向,那么AB兩項是否必須都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么將兩者進行接線?接在PLC的哪個... 200的CPU型號是224. 編碼器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下設六根線分別是:A,B,Z,+V,OV,F(xiàn).G 問題是: 對電機進行測速控制,不需要知道正反向,那么AB兩項是否必須都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么將兩者進行接線?接在PLC的哪個口中?(這個需要詳細一點哈) PLC需要用上高速計數器,需要對它進行哪些設置和處理? 非常期待各位大神能夠看到,給我指點迷津。diyi次接觸。 展開