恒溫恒濕空調的冷凝水為什么會帶到了風機風葉上
-
由于換了新的過慮網,透氣性能比較好,加上回風風機轉速比較快,風力比較大,把精密空調漏在托水盤內的冷凝水帶到了風機風葉上,散在了精密空調托水盤的外面,而漏在了防靜地板下,造成地板下地面有水。請問該如何處理可防止冷凝水散在托水盤外?還有造成這種... 由于換了新的過慮網,透氣性能比較好,加上回風風機轉速比較快,風力比較大,把精密空調漏在托水盤內的冷凝水帶到了風機風葉上,散在了精密空調托水盤的外面,而漏在了防靜地板下,造成地板下地面有水。請問該如何處理可防止冷凝水散在托水盤外?還有造成這種現象的客觀原因是什么?風機的風速調整不了 展開
全部評論(4條)
-
- 汝城范志遠 2014-09-03 00:00:00
- 擋水板不起作用嗎?還是沒有安裝
-
贊(2)
回復(0)
-
- doujihong7 2014-09-17 00:00:00
- 新的空調的換熱器都是浸水膜處理過的,所以水不能吸附在換熱器表面,但隨著時間及灰塵,浸水膜起不了作用,所以內機就把換熱器上的水帶到了風葉上,這種情況比較難處理。但如果是把托水盤內的冷凝水帶到風葉上,則是由于托水盤下水不暢引起的,風機轉速形成真空處,把托盤內的水帶走,這種情況一是處理托水盤的下水口,讓其暢通,還是就是在托水盤的接口處軟管按U形管形式,讓U形管內一直有水存在,這樣風機轉速再大,由于有水的重力作用,托盤內不會形成負壓,托水盤內的水就不會帶走,同時由于水的重力作用,水也會流出接水口。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 芭比粉0 2014-09-03 00:00:00
- 正規廠家的空調箱其冷凝器前面應配有擋水板,會防止濺水現象。如果以前沒有滴水的話,現在出現應該是風速過快問題,可降低風機電機頻率,還有請注意濾網的過濾效率是否和以前的一樣。
-
贊(8)
回復(0)
-
- xfit闖天涯 2016-06-17 01:35:35
- 房間內空氣濕度過大、空調系統管路內制冷劑量不足或者是冷凝水排水管臟堵。 當空調系統內制冷劑量不足的時候,空調室內機蒸發器會局部結冰霜或者是凝結水不均勻,當空調運行一段時間壓縮機間歇性停止運轉的時候,冰霜融化產生大量的冷凝水,來不及流到接水盤內的冷凝水會被風機電機吹出空調外,從而導致空調出風口邊框下部或者是導風條上滴水。 由于室內空氣中有灰塵,室內空氣多次循環經過室內機換熱器與冷凝水混合下流到接水盤內,日久天長,污垢容易把與接水盤相連接的冷凝水排水管口堵塞,從而導致冷凝水不能有效排出室外,接水盤內冷凝水外溢到接水盤之外,導致空調滴水。 建議的處理方式: 1、疏通冷凝水排水管,保持排水順暢; 2、向空調廠家售后報修,現場檢修空調確認空調內冷媒量是否足夠。
-
贊(12)
回復(0)
熱門問答
- 恒溫恒濕空調的冷凝水為什么會帶到了風機風葉上
- 由于換了新的過慮網,透氣性能比較好,加上回風風機轉速比較快,風力比較大,把精密空調漏在托水盤內的冷凝水帶到了風機風葉上,散在了精密空調托水盤的外面,而漏在了防靜地板下,造成地板下地面有水。請問該如何處理可防止冷凝水散在托水盤外?還有造成這種... 由于換了新的過慮網,透氣性能比較好,加上回風風機轉速比較快,風力比較大,把精密空調漏在托水盤內的冷凝水帶到了風機風葉上,散在了精密空調托水盤的外面,而漏在了防靜地板下,造成地板下地面有水。請問該如何處理可防止冷凝水散在托水盤外?還有造成這種現象的客觀原因是什么?風機的風速調整不了 展開
2014-09-02 16:51:34
490
4
- 恒溫恒濕空調,恒溫恒濕系統,恒溫恒濕工程的區別是什么?
- 恒溫恒濕空調,恒溫恒濕系統,恒溫恒濕工程的區別是什么?恒溫恒濕空調、恒溫恒濕系統、恒溫恒濕工程有什么不同嗎?
2017-04-20 01:12:28
534
1
- 恒溫恒濕空調與恒溫恒濕ZY空調哪家好?
- 恒溫恒濕空調與恒溫恒濕ZY空調哪家好?恒溫恒濕空調與恒溫恒濕ZY空調哪家做的好?
2017-04-23 14:01:55
642
1
- 德業恒溫恒濕機,恒溫恒濕空調多少錢
2018-04-09 12:55:51
494
1
- 恒溫恒濕空調為什么不除濕
2017-10-26 15:58:46
443
1
- 恒溫恒濕空調500平方米
2018-11-25 21:07:13
369
0
- 恒溫恒濕空調為什么在天氣冷的時候會報警
2010-11-07 12:50:03
560
3
- 酒窖為什么要安裝恒溫恒濕空調
2018-12-13 03:34:07
374
0
- 恒溫恒濕空調費電嗎?
2016-09-26 10:29:31
820
1
- 恒溫恒濕空調有哪些?是不是國外進口恒溫恒濕空調的會好一些?
2016-09-26 18:15:18
532
1
- 恒溫恒濕空調的特點是什么
- 恒溫恒濕空調的特點是什么
2017-10-09 12:33:04
564
2
- 恒溫恒濕實驗室的空調參數
2018-11-19 21:59:21
343
0
- 恒溫恒濕空調的空調新風怎么處理
2017-06-26 14:30:10
453
2
- 酒窖空調為什么要使用恒溫恒濕系統
2018-12-10 10:34:38
269
0
- 恒溫恒濕空調哪家好?別墅恒溫恒濕空調使用幾年后效果如何
2017-07-31 20:03:02
275
3
- 可程式恒溫恒濕試驗箱可不可以代替冷凝水試驗箱
2015-01-14 05:27:38
546
2
- 什么恒溫恒濕培養箱帶照明?
- 恒溫恒濕培養箱是否帶照明? 短期培養植物需要,什么型號的恒溫恒濕培養箱帶照明? 什么型號真空干燥箱帶照明?
2009-09-21 00:14:27
455
3
- 恒溫恒濕空調哪個品牌比較好
2017-07-17 05:29:24
487
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論