怎樣看高壓電度表計算用電量?
-
高壓電子表顯示是 62010.04.24 總有功190.4 T2 59.23 T3 90.94 T440.23 總無功 217.00 40/5的高壓互感器 低壓表 764.2 互感器是800/5 請問高手 我的計量有誤嗎
全部評論(3條)
-
- xgwgt47230 2010-04-25 00:00:00
- 這個問題應該請教電業核算部門,和抄表員,如果你是抄表員的話你應該明白呀,外行弄不太懂,懂行的不會再這里說的,可直接上門請教。
-
贊(18)
回復(0)
-
- zmz1352525mmcz 2017-09-16 19:31:30
- 1、高壓計量電量的計算 有功總電量等于峰平谷電量之和。從此表顯示看:10年4月24日 有功總表碼是190.4、峰表碼是59.23、平表碼是90.94、谷表碼是40.23 將峰平谷表碼相加59.23+90.94+40.23正好與總表嗎190.4相吻合。 高壓計量電流互感器40/5,即8倍,電壓互感器10000/100,即100倍 二者組合后,計量裝置的倍率為800倍。 此表從安裝之日到10年4月24日共計電量800*190.4=152320kWh. 2、低壓計量電量的計算 低壓電流互感器800/5,即倍率是160倍。 此表從安裝之日到10年4月24日共計電量160*764.2=122272kWh. 雖然低壓表總計電量與高壓表計量的總電量不符,說明:一是可能高壓表安裝時間較低壓表早。或者是此高壓總表后不止這一塊低壓表計量,可能還有其它用電設備(線路)通過另一塊低壓表計量用電。
-
贊(6)
回復(0)
-
- wd王2008 2017-10-09 14:16:16
- 高壓電表(實際上他的工作電壓為100V,只是他的測量對象為高壓,就習慣性的叫他是高壓電表了)不是直接接入高壓系統的,它們通過電壓互感器和電流互感器然后測量。實際電量是:電表上的電量*電壓比*電流比,才是實際用電量. 有功表是測量你的真實電量的,無功表是考核你的功率因數的,就是你的cos(a),供電局要求用戶要達到0.85或0.9. 1、高壓計量電量的計算 有功總電量等于峰平谷電量之和。 此表從安裝之日到10年4月24日共計電量160*764.2=122272kWh.
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 怎樣看高壓電度表計算用電量?
- 高壓電子表顯示是 62010.04.24 總有功190.4 T2 59.23 T3 90.94 T440.23 總無功 217.00 40/5的高壓互感器 低壓表 764.2 互感器是800/5 請問高手 我的計量有誤嗎
2010-04-24 07:27:09
1464
3
- 怎樣看高壓電度表計算用電量?
- 高壓電子表顯示是 62010.04.24 總有功190.4 T2 59.23 T3 90.94 T440.23 總無功 217.00 40/5的高壓互感器 低壓表 764.2 互感器是800/5 請問高手 我的計量有誤嗎
2013-08-19 00:18:13
1719
3
- 怎樣通過看高壓電度表來計算用電量?
2018-02-04 16:26:47
764
1
- 有功無功電度表怎樣計算用電量
- 有功無功是一塊電表,600/5的互感器,有功無功分別為180和155,請問用了多少度電。
2010-03-26 13:24:37
965
3
- 電度表是怎樣計算
2013-09-09 07:11:28
302
2
- 高壓電度表數怎樣讀取
2013-06-27 03:58:39
675
3
- 怎樣根據家里用電量選擇合適大小的電度表?
- 怎樣根據家里用電量選擇合適大小的電度表?比如說我家的總用電量是4000W,該選多大的電表?現在有一個電表上面表明是5/20A什么意思?能給我解釋一下具體的意思嗎?謝謝!
2009-05-25 12:26:43
1018
3
- 在單相電度表上怎樣看電度?
- 前兩個月新裝了一個單相的電度表,現在表上顯視數為854,其中4是在紅色區顯視,想知道正確的電度的多少???請相關人士幫忙,非常謝謝!
2011-02-16 06:01:00
506
3
- 高壓計量表電度是怎樣計算
- 高壓計量表電度是怎樣計算
2010-09-01 19:01:04
2465
2
- 已知電度表讀數,怎樣計算用電負荷
2014-08-19 22:04:29
453
2
- 電表分表用電量怎么計算,
- 我用的是DD702單相電度表
2012-03-17 10:53:19
1225
3
- DDS986型單相電度表怎么計算出實際用電量?
2014-06-26 06:25:42
429
2
- 如何計算電度表
2016-07-04 19:22:25
396
1
- 三相四線電度表怎樣計算它的電量?
- 三相四線電度麥怎樣計算它的電量?(3*220/380v.3*1.5(6)a)
2013-04-13 00:21:54
1561
3
- 120千瓦的用電量需要多少安的電度表
- 120千瓦的用電量需要多少安的電度表
2016-07-01 22:27:34
1635
1
- 改變功率因素是否影響用電量,或者說影響電度表
2011-09-17 03:33:19
772
5
- 普通電度表可配外接電流互感器嗎?用電量準確嗎?
2015-07-08 03:21:44
439
1
- 每天用電量1250度才用多大的電度表合適?
2016-10-25 01:52:13
548
1
- 三相電度表 電流互感器300/5怎樣計算電表度數
2010-08-26 06:45:36
1455