全部評論(2條)
-
- 13535702154 2015-01-07 00:00:00
- 400米高的水柱壓力約4.0Mpa,所有材質的輸水管道壁都承受不了。據我所知,減壓閥的減壓原理是用限制流量來完成,這只能在管路常開的情況下有效,當管路關閉(即無一用戶使用)的情況下仍是無效的。只能修建數個中間水池(敞開的),就沿途都能得到低壓的供水。
-
贊(19)
回復(0)
-
- fgdrgfbgbh 2016-09-08 19:14:33
- 1、水管400米落差應在每50米的位置安裝一個減壓閥,以保護減壓閥閥后的其他元件不被高壓所破壞,同時保證出口壓力的穩定。 2、減壓閥是通過調節,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并依靠介質本身的能量,使出口壓力自動保持穩定的閥門。從流體力學的觀點看,減壓閥是一個局部阻力可以變化的節流元件,即通過改變節流面積,使流速及流體的動能改變,造成不同的壓力損失,從而達到減壓的目的。然后依靠控制與調節系統的調節,使閥后壓力的波動與彈簧力相平衡,使閥后壓力在一定的誤差范圍內保持恒定。 3、壓閥是氣動調節閥的一個必備配件,主要作用是將氣源的壓力減壓并穩定到一個定值,以便于調節閥能夠獲得穩定的氣源動力用于調節控制。 按結構形式可分為薄膜式、彈簧薄膜式、活塞式、杠桿式和波紋管式;按閥座數目可人為單座式和雙座式;按閥瓣的位置不同可分為正作用式和反作用式。
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 水管400米落差在什么位置安裝減壓閥
2015-01-06 22:26:04
590
2
- 水管減壓閥可以垂直安裝嗎?
2014-04-22 10:34:17
694
1
- 水管在不用減壓閥的情況如何減壓
2011-06-08 07:12:25
662
6
- 安裝水管減壓閥與安裝大小流量閥門,效果一樣嗎
- 我想在飯堂一樓洗碗處安裝一個減壓閥以達到節約水的目的,流速減少從而減少一定時間內的流量。有人說裝個普通的大小流量調節閥也行。可以嗎,初想好像也可以,上游的流量小了,下游不也是跟著小嗎。但直覺應該是不一樣,我想出不來
2014-02-16 08:54:28
497
4
- 減壓閥安裝在哪里???
2013-12-19 23:18:32
528
3
- 電熱水器中,冷水管中的減壓閥有何用?怎樣安裝?
2016-09-18 15:09:11
497
2
- 水管減壓閥裝在ppr管上可以嗎
2015-07-16 21:14:25
323
2
- 自來水管安裝的減壓閥從上面漏水伊水是什么原因
2018-12-07 12:22:53
338
0
- 鍋爐料層差壓表的套管在什么位置安裝
2017-09-11 15:48:33
439
1
- 立式隔膜式氣壓罐安裝壓力表在什么位置
2015-01-18 17:07:31
442
1
- 減壓閥安裝原因
- 請問誰知道為什么可調減壓閥宜水平安裝,比例減壓閥宜垂直安裝呢?
2013-07-25 10:49:39
449
2
- 減壓閥幾層安裝
2018-11-18 15:23:24
256
0
- 壓力變送器在供水管道安裝位置 急急急!
- 為保證壓力變送器測量準確性,在供水管道安裝位置上應該注意什么問題???!... 為保證壓力變送器測量準確性,在供水管道安裝位置上應該注意什么問題???! 展開
2018-11-26 16:34:48
352
0
- 有沒有安裝水管,打眼的
2018-02-07 20:44:01
559
1
- 水管單向閥的型號有哪些 水管單向閥怎么安裝
2017-02-06 03:47:28
393
1
- 減壓閥應該安裝在管路上的什么位置
2009-02-11 00:43:57
982
3
- 電接點壓力表安裝位置
2018-05-20 16:05:16
590
1
- 倒車雷達安裝位置
2017-11-06 02:42:37
442
1
- 新奇駿安裝6探頭倒車雷達安裝什么位置
2016-01-06 14:29:41
327
1
- 汽車傳感器分別有幾種 安裝位置在什么地方?
2016-11-24 06:46:17
435
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論