- FyfyY5H1h1 2016-12-01 23:18:41
- 關掉主機,把回路線并在一起,用萬用表的紅表筆放在回路線上,黑表筆接到在地線上,規范要求達到20m以上,實際施工中可能達不到(施工質量好的就可以,我見過很多工地都在20m以上),但是一般來說不要低于4m,也可以用搖表測量,比用萬用表準確,但是用搖表測量線路上Z好不要掛設備,尤其是前端探測類設備,像煙感溫感這些探頭,因為搖表瞬間產生的電壓很高,操作不慎很容易將線路中的負載擊穿損壞。
-
贊(4)
回復(0)
熱門問答
- 如何檢測消防報警回路線對地電阻
2016-12-01 20:44:43
699
1
- 如何測量對地電阻
2018-04-18 02:19:51
441
1
- 如何測試電源對地電阻
- 主板維修的時候 首先用電阻測量法,測量電源、接口的5V、12V、3.3V 等對地電阻,請問對地電阻是什么?對地電阻該怎樣測?
2010-01-04 10:36:45
454
2
- 如何測量對地電阻?謝謝
2010-07-12 13:29:29
326
1
- 對地電阻怎么測試
2018-04-11 20:53:25
424
1
- 搖表測量對地電阻
- 請詳述用搖表測量對地電阻的具體流程!謝謝!
2017-11-25 19:46:09
407
1
- 如何測量地線對地的電阻我想問一下,關
2018-01-01 19:59:01
355
2
- 幕墻避雷帶對地電阻怎么測
2017-09-12 02:17:33
472
1
- 鋼筋打入地下后怎么測對地電阻,具體如何操作
2013-12-10 06:33:40
509
2
- 電視消磁電阻如何檢測
2017-09-13 00:48:35
461
1
- 消防報警電自編碼器怎么使用
2013-07-08 07:42:46
273
1
- 什么是對地如何測量?
- 我所認為的對地是,零線或者火線和地面接觸...我不知道對不對?請知道的人告訴下...主要說明如何測量是否對地...謝謝啦...
2010-05-09 09:38:20
492
1
- 氫氣檢測儀檢測數據怎么上傳?如何報警?
- 氫氣檢測儀檢測數據怎么上傳?如何報警?
2019-04-08 17:25:39
1214
1
- 消防報警控制系統中的24V電源問題
- 請問在消防系統中的聯動控制模塊、卷簾門控制器、雙輸入雙輸出模塊和聲光報警器,所需的24V直流電源,是由消防報警控制器提供的?還是由一臺24V直流開關電源(或24V穩壓直流電源)提供的呢?
2013-07-27 03:30:45
782
4
- 消防報警電話接線可以并連接頭嗎
- 消防報警電話接線可以并連接頭嗎
2017-04-05 17:55:59
504
1
- 消防煙感報警探頭需多長時間清洗一次
2013-06-19 00:14:05
466
1
- 消防煙感探頭達到什么溫度才報警
2013-07-18 15:15:21
544
3
- 什么是對地阻抗怎么測。于電阻有什么區別。
2018-05-01 07:53:57
458
1
- 低壓電機的對地電阻(接地電阻)是怎樣測量的
- 用wan能表能就能測量出絕緣和對地嗎?還是要用搖表?低壓電機的接地電阻又該是怎么測量?是把表筆一頭接任何一繞組,一頭對大地嗎?接地電阻的正常值是大概多少為正常?希望能得到詳細點的解析步驟。謝謝
2011-12-07 16:58:26
452
1
- 表面電阻儀如何測點對地
2018-12-04 04:24:39
455
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論