低壓斷路器應該怎么選型,它的長延時、短延時、瞬時整定值都是什么意思
-
例如ABB的Tmax-160系列選型時要求額定電流為160A,整定電流In=80A,瞬時整定值為10In. T1和T2的額定電流都是160,應該怎么選呢
全部評論(2條)
-
- 呼的大大的 2010-07-21 00:00:00
- 1 根據技術指標, 2 根據安裝空間, 3 根據價格成本. 例:T1價格低,體積小(76*70*130),分斷能力小(Icu=25-50KA/230V). T2價格高,體積大(90*70*130),分斷能力高(Icu=65-120KA/230V)..
-
贊(4)
回復(0)
-
- TNT修少 2017-11-28 05:44:31
- 1.T1為低分斷,T2為高分斷,分斷能力不同.選擇時根據你線路計算的Z大預期短路電流確定 2.160A額定電流,也叫殼架電流.整定電流為過載脫扣器的電流值,超過整定值后產品屬于過電流(過電流可分為過載和短路),動作時間一般是反時限,電流越大,動作時間越短. 3.短延時:在短路情況下耐受電流范圍內動作的故意延時.時間一般在50ms-1000ms 4.瞬時:為短路情況下動作的Z小電流值,超過該整定值產品會保護脫扣,動作時間在5-200ms內,大多數塑殼在50ms內動作
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 低壓斷路器應該怎么選型,它的長延時、短延時、瞬時整定值都是什么意思
- 例如ABB的Tmax-160系列選型時要求額定電流為160A,整定電流In=80A,瞬時整定值為10In. T1和T2的額定電流都是160,應該怎么選呢
2010-07-20 00:40:24
813
2
- 斷路器"長延時電流整定"表示什么功能?
- 在CW1型斷路器額定電流為1600A,但說明書上在智能控制器面板上設定"長延時整定電流為Ir1=1380A,t1=30S,為什么比額定電流小啊?意思是不是工作電流超過1380A時30S以后斷路器跳閘?如果這樣的話斷路器豈不是無法在額定電流1600A狀態下工作了?請電氣工作的朋友們... 在CW1型斷路器額定電流為1600A,但說明書上在智能控制器面板上設定"長延時整定電流為Ir1=1380A,t1=30S,為什么比額定電流小?。恳馑际遣皇枪ぷ麟娏鞒^1380A時30S以后斷路器跳閘?如果這樣的話斷路器豈不是無法在額定電流1600A狀態下工作了?請電氣工作的朋友們指點,謝謝 展開
2014-08-11 16:58:34
1544
3
- 斷路器整定值
- 斷路器的長延時整定是固定不變的嗎,比如400的斷路器,我看有整定300的(400*0.8=320),為啥不取320?那可以取(400*0.6=240)200或者225或者別的數嗎?
2016-12-01 19:26:21
482
1
- 時間繼電器的瞬時接點與延時接點的區別
- 一個時間繼電器標的兩組接點有不同的符號,說明紙上說叫瞬時接點和延時接點,這個瞬時的與延時的有什么分別
2009-09-10 04:04:11
585
3
- 壓力控制器的整定值如何整定?
2011-10-30 00:49:36
305
3
- 電動機延時啟動延時斷開 電路圖
2012-11-04 08:57:56
434
1
- 接觸器 延時
- 請問下,有沒有接觸器的主觸點有延時功能呢?或者接觸器的延時模塊可以接在三線上呢?高手們,你們快來吧,我很急啊,問題很弱,拜托啦
2010-09-02 06:47:09
432
4
- JS7-2A時間繼電器怎么區分延時常開點和瞬時常開點
2018-07-10 23:16:13
624
1
- 怎樣區分時間繼電器通電延時還是斷電延時.
- 時間繼電器的區別.
2012-05-19 21:16:40
414
3
- multisim信號發生器怎么設置延時
2014-01-08 13:45:08
500
1
- 三菱plc延時10分鐘怎么編程
2017-12-16 02:23:39
596
1
- 基因測序長讀長,短讀長 什么意思
2016-07-06 11:16:12
515
1
- 什么是延時水龍頭?
- 干什么用的?... 干什么用的? 展開
2011-09-06 21:46:03
350
6
- 兩個dh48s一2z計時器控制電機延時通延時斷循環怎么接線
2018-12-01 19:53:08
377
0
- 光伏發電故障解列裝置定值怎么整定
2016-01-08 12:10:25
540
2
- 電磁閥有延時作用嗎?
2012-03-30 08:52:08
524
2
- plc的反向延時指的是什么
2018-12-08 11:20:27
303
0
- 延時開關和延時繼電器的區別
- 我們公司門臉更換了個招牌,是那種晚上廣告字可以亮燈的那種,可是燈光的控制需要有插拔插銷來控制,聽說可以安裝一個設置 時間自主開關的裝置,我不大懂這方面,想請教各位,如果去買的話,買哪種延時開關或者延時繼電器?一般在哪里可以買的到
2009-03-28 00:40:09
459
6
- 歐姆龍H3Y-2時間繼電器怎么接通電延時斷電
2012-12-14 12:18:42
481
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論