三相電能表電流互感器接線正確,穿心相序接錯影響...

YanaAthy 2014-12-01 10:26:34 1323  瀏覽
  • 三相電能表電流互感器接線正確,穿心相序接錯影響... 還有比如要是有一相電接地了 電表會不會走慢

參與評論

全部評論(2條)

  • zmz1352525mmcz 2014-12-02 00:00:00
    如果互感器接線正確,而且電度表上電壓和互感器保持同一相(即接1的互感器與電度表2端接的電壓是同一相),只是相序錯誤(電度表的電壓和電流均為反相序),那么就不影響正確計量。 不知道你說的哪里接地了,如果是主回路接地,就構成單相短路了,斷路器會跳閘停電。如果是電流互感器二次接地,只要是一點接地(即不構成回路)將不影響計量。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • Ilonely_殤 2017-09-03 16:43:53
    三相四線電度表,一般是三個元件的電度表,就是三個單相電度表裝在一個外殼里,共用一個轉盤和計數器,所以,每個電度表所接的電壓線圈和電流線圈應該是同一相的,這就明白了,不能A相的電壓配B相的電流,接線錯誤而使計量錯誤。 互感器(instrument transformer)又稱為儀用變壓器,是電流互感器和電壓互感器的統稱。能將高電壓變成低電壓、大電流變成小電流,用于量測或保護系統。其功能主要是將高電壓或大電流按比例變換成標準低電壓(100V)或標準小電流(或1A,均指額定值),以便實現測量儀表、保護設備及自動控制設備的標準化、小型化。同時互感器還可用來隔開高電壓系統,以保證人身和設備的安全。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

熱門問答

三相電能表電流互感器接線正確,穿心相序接錯影響...
三相電能表電流互感器接線正確,穿心相序接錯影響... 還有比如要是有一相電接地了 電表會不會走慢
2014-12-01 10:26:34 1323 2
三相電度表應按正相序接線,經電流互感器接線者極性錯誤也不影響錯誤
三相電度表應按正相序接線,經電流互感器接線者極性錯誤也不影響錯誤結果。錯在哪里?
2017-02-19 02:42:31 571 2
電流互感器接單相電度表怎么接
 
2014-03-24 04:54:39 330 1
接帶互感器的三相四線電能表時,3只電流互感器S2需要短接后接地嗎?
 
2017-09-03 12:03:41 833 1
XJ3-G斷相與相序保護繼電器 如何接線
德力西牌xj3繼電器,圖紙看的頭大,接線樁分別為1234和5678,123為負載端其他的不是很懂。要求,缺相和反相繼電器控制接觸器斷開,正常時接觸器吸合。
2013-07-15 04:50:04 1358 3
兩相不完全星形接線中如何看3個接在電流互感器上的電流表判斷相序?
如AB相短路,如何判斷根據電流表的數據判斷是AB相短路,A,C,N的電流表此時是怎么樣的?
2018-04-11 03:40:15 404 1
三相電度表互感器K1K2接錯怎么計算
K1K2接反了怎么計算總電量
2015-07-29 07:19:16 697 1
三相電度表 逆向序 計量
現在又個地方進行改造 改造之前負載每天8000 但現在改造完了每天只有3000了 排除負荷減小和二次接錯的可能 有沒有可能是因為一次的相序反了造? 我覺得是不會只要我A電壓對A電流B電壓對B電流C電壓對C電流且電流不反向就該不會造成計量不準   但實際就... 現在又個地方進行改造 改造之前負載每天8000 但現在改造完了每天只有3000了 排除負荷減小和二次接錯的可能 有沒有可能是因為一次的相序反了造? 我覺得是不會只要我A電壓對A電流B電壓對B電流C電壓對C電流且電流不反向就該不會造成計量不準   但實際就是計量偏差過大 展開
2012-06-20 20:22:21 331 1
三相電度表接電流互感器時怎樣計算用了多少度電
 
2014-11-16 13:08:00 949 2
三相電能表檢定裝置主要功能
 
2018-06-25 07:02:25 552 2
求三相四線制電度表與兩個電流互感器的接線方法!
我購買的是三相四線制電度表,我公司240KW電機的配電柜里A、C相裝有兩個電流互感器,而配電柜上只有一個電流表,請問各位大哥如何把三相四線制電度表、兩個電流互感、一個電流表連接使用,并計算正確的電量?Many thanks!!!!!
2011-07-18 11:26:08 425 1
壓力變送器供電電源正負極接錯有什么影響
可以維修不,我用的變送器,信號出去是電壓型的... 可以維修不,我用的變送器,信號出去是電壓型的 展開
2012-08-29 02:17:54 632 4
相序繼電器有什么作用
 
2014-06-14 07:29:25 447 3
如何正確安裝三相四線有功電度表經三只電流互感器測量電路
如何正確安裝三相四線有功電度表經三只電流互感器測量電路
2010-09-06 14:31:00 346 3
三相電能表現場校驗儀的特點?
 
2011-09-13 19:59:43 666 2
三相三線電能表的A相功率因數為什么是Uab與Ia的夾角余弦?
 
2012-12-03 19:34:55 1116 2
如何用三只單相有功功率表,按三表跨相法測量三相無功功率的正確接線
 
2018-11-16 11:07:35 411 0
壓力表頭軟管方向接錯,影響抽真空嗎?
變頻空調抽真空后發現壓力表兩個軟管方向接反了,就是把有頂針測空調壓力的軟管接錯頭了!但是抽真空時表頭閥門都開完了。這樣抽真空能達到目的嗎?... 變頻空調抽真空后發現壓力表兩個軟管方向接反了,就是把有頂針測空調壓力的軟管接錯頭了!但是抽真空時表頭閥門都開完了。這樣抽真空能達到目的嗎? 展開
2018-12-06 01:48:28 432 0
電流互感器二次側短接會影響電度表測量嗎
電流互感器二次側短接會影響電度表測量嗎
2016-08-25 09:57:09 1652 3
三相四線電度表,三相三線怎樣接,可以嗎是380V電動機使用,怎樣接線
 
2018-12-07 20:48:43 374 0