全部評論(1條)
-
- 狄愛瑤 2017-04-22 00:00:00
- 中壓蒸汽鈉離子在線監測設備,哪些方面容易出問題 沒有任何好處作用,但壞作用有限。壞作用是:1.鈉離子的提高,爐水含鹽量會提高,是鍋爐發生汽水共騰的原因之一;2.高壓鍋爐蒸汽含鈉量提高會使管道、閥門、汽輪機葉片結垢。 現代鍋爐之所以含鈉離子原因是現代水處理工藝決定的,即:利用有限壞作用的鈉離子將無限壞作用、極具破壞作用的鈣鎂離子從水中替換出來,使水中有害雜質降到Z低。
-
贊(14)
回復(0)
熱門問答
- 中壓蒸汽鈉離子在線監測設備,哪些方面容易出問題
- 油煙在線監測設備如何安裝
近幾年來,油煙在線監測突然火熱起來,可以經??吹礁鞯貢r不時的有報道,各種關于油煙在線監測的招標項目也層出不窮。
由于油煙在線監測算是一個新興行業,許多人對油煙在線監測設備的安裝方式并不了解,而各個廠家的安裝方式也不相同,下面以雙尼油煙在線監測為例,為大家介紹油煙在線監測設備的安裝流程。
油煙在線監測包含設備和系統,一般都是安裝油煙在線監測設備,再進行配置即可對接到系統。油煙在線監測設備由主機,顯示屏,油煙探頭,天線,四部分組成。安裝流程如下:
1.安裝探頭固定架,放入探頭,接入主機。
探頭主要作為氣體傳輸作用,一般安裝在餐飲單位油煙凈化器后方1-1.5米的管道處,選好位置,將探頭固定架安裝好,放入探頭,再將探頭連接線接入主機即可。
2.固定主機,安裝天線、傳感器,接入電源。
一般探頭與主機的連接線長度為3.5米,因此要在探頭3.5米內將主機固定好,盡量考慮位置是否防水防曬以及接電是否方便,然后將天線、傳感器接入主機,再通上電源。
- BCNX煙氣在線監測設備簡介
BCNX-CEMS01
煙氣在線監測系統
簡介:
北京博成諾信科技發展有限公司煙氣排放連續監測系統由顆粒物測量子系統、氣態污染物測量子系統、煙氣參數測量子系統、數據采集與分析子系統組成。通過直接測量分析(顆粒物)和抽取采樣方式(氣態污染物) ,測定煙氣中污染物濃度,同時測定煙氣溫度、煙氣壓力、煙流速、煙氣含氧量、排放量;顯示各監測參數的報表。
系統組成:
1.顆粒物測量子系統:
煙塵測定儀:測定煙塵含量。包括: 01 主機、探頭02 信號輸出: 4-20mA
2、氣態污染物測量子系統:
(1)氣體分析儀。具有校準功能。校準時間及周期根據現場情況確定
(2) 取樣探頭。具有自加熱及溫控功能
(3)溫控伴熱取樣管線,取樣管材質為聚四氟乙烯
(4)預處理系統包括:制冷器、排水泵、防腐取樣泵、精密過濾器、電磁閥等
3.、煙氣參數測量子系統:
(1) 溫度、壓力、流速等在線監測儀器
4.系統控制、數據采集及數據處理系統:
(1)數據采集與處理系統硬件
(2)煙氣排放連續監測系統軟件
特點:
(1)準確度高:采用紫外光譜分析技術,水分的影響小,精度和靈敏度高
(2)方便實用:顯示存儲與預處理單元集成于-體。安裝簡單, 操作方便
(3)穩定性強:關鍵器件均選用世界-流產品, 保證了整個設備的穩定性
- 如何過濾廢氣在線監測設備中廢氣的水分
- 1噸高壓蒸汽通過減溫減壓器后等于多少中壓蒸汽
- 1噸高壓蒸汽通過減溫減壓器后等于多少中壓蒸汽
- SINZEN煙氣在線監測設備新款升級
TK-1000型
一、產品概述
煙氣在線監測設備運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統運行方便靈活。
煙氣在線監測設備(CEMS)是功能齊全,整體水平較高的固定污染源在線監測系統。主要由以下幾個子系統組成:
1、固態顆粒物連續監測子系統,采用激光后散射單點監測。
2、氣態污染物連續監測子系統多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數連續監測子系統
4、數據處理與遠程通訊系統
二、技術說明
◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;
◢ O2采用電化學氧電池;
◢ 濕度采用高溫電容法;
◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;
◢ 粉塵采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;
◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統具有結構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優點;
◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點;
◢ 本分析儀整機結構緊湊,方便運輸和安裝。
◢ 系統運行數據采集率≥90%,系統提供的檢測數據資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數據功能。
◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數,系統除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。
◢ 系統能夠真正實現無人職守運行,系統具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統故障、分析儀器故障等。
三、技術參數
項目
測量原理
指標
顆粒物
更多詳情....
激光背向散射法
測量范圍
Z小0-200mg/m3,0-10g/m3
準確度
≤50mg/m3時,誤差≤±15mg/m3.
零點漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
氣態污染物
(SO2、NOX)
更多詳情....
NDIR紅外線原理/紫外差分光譜吸收法
測量范圍
0-5000mg/m3(可根據需求定制)
零點漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
響應時間
≤100S.
線性誤差
≤±5.0%.
重復性誤差
≤±2.0%.
煙氣含氧量
更多詳情....
電化學/氧化鋯法
測量范圍
0-25%
線性誤差
≤±5.0%.
零點漂移
≤±1.0%F.S.
量程漂移
≤±1.0%F.S.
相對準確度
≤±5.0%.
響應時間
≤100S.
重復性誤差
±2%
流速
更多詳情....
S型皮托管法
測量范圍
0-40m/s
精密度
≤5.0%.
相對誤差
>10m/s時,相對誤差≤±10%;
<10m/s時,相對誤差≤±12%。
溫度
更多詳情....
熱電阻法
測量范圍
0-500℃
示值偏差
≤±3℃
壓力
更多詳情....
壓差傳感器
測量范圍
-3000~+3000Pa
準確度
±2.5%F.S
四、產品特點維護方便,操作簡單;
氣體室具有微伴熱功能,減少透鏡清洗周期;
系統結構簡單,集成度高;
在引流泵的作用下,煙氣經探頭、伴熱管線后直接進入氣體室,測量SO2和NOx濃度,再進入氧化鋯/濕度/引流泵模塊后,直接排出,系統 構造簡單,集成度高,維護方便;
核心器件和算法全部自主研發;
核心器件包括光源、光譜儀、氣體室、濕度模塊、粉塵儀等全部自主研發;
DOAS算法自主研發,系統具有較強的市場競爭力。
五、主要功能
監測項目:煙塵(顆粒物)濃度、SO2的(標準、濕基、干基和折算)濃度、煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣含氧量等多項相關參數及統計排放率、排放總量等。
顯示功能:全中文圖形界面,可顯示參數列表、實時曲線圖、歷史曲線圖、歷史數據、報警畫面、報表等。
打印功能:定時打印和人工打?。òó嬅?、曲線、參數及報表)。
報警功能:超限報警、事故報警。
歷史數據:完善的歷史數據存儲及顯示功能,數據存儲Z小間隔可達1秒,存儲量可達數年。
數據傳輸:系統的數據可通過局域網與其它計算機共享,也可以通過GPRS進行遠程數據傳輸。
可擴展性:擴展性強,可根據政策和法規的改變隨時增加新的內容。
通訊接口:RS232/RS422/RS485
SINZEN煙氣在線監測設備新款升級
hz
- 煙氣在線監測設備有哪些測量方法
煙氣在線監測設備中煙塵儀的測量方法主要有對穿式測量法、微電荷測量法、光散射法、抽取式測量法等。
對穿式測量法用一個激光二極管(測量距離可達15米)作為發射端的光源,光線通過煙道發射到安裝在煙道對面的反射器上,并經反射器反射后在次穿過煙道回到接收器,發射出的光源強度與反射回的光強度之間存在衰減,而這種衰減與粉塵濃度的高低存在一定的函數關系,通過這種函數關系計算得到粉塵濃度。
優點:在當前粉塵測量中,技術較為成熟可靠,在測量直徑小的環境中使用時,測量穩定,隨負荷變化明顯。
缺點:對側安裝,對光要求高,在震動大的環境中使用時,測量穩定性差,特別是對于大尺寸煙道,一點點的對光偏差,將會導致粉塵數據的突變。當煙氣中濕度大時,特別是測量濕煙氣時,煙氣中的水滴將對測量產生影響。維護量大,定期對污染鏡片進行擦拭,并定期進行對光檢查。
微電荷測量法當煙氣流經插入煙道的探桿時,由于粉塵顆粒對探桿的撞擊及摩擦作用,導致電荷的傳遞,會產生微電流,通過專用的微電荷測量儀器將電流信號轉換為粉塵濃度信號。電路信號越強,粉塵濃度越大。
優點:維護量小,拆卸容易,檢查方便。單側安裝,便于維護。
缺點:不適于靜電除塵器后粉塵測量。煙氣流速過低時對測量穩定性有影響。煙氣中濕度過大時,對測量產生影響。
光散射法發射光源將發射至含有粉塵的煙道中,粉塵在光照射下回產生散射光,這種散射光的強度與煙道中粉塵的含量成正比,粉塵濃度高時,散射光強度大,反之亦然。
優點:此方法對振動要求較低,使用范圍較廣。單側安裝,便于維護。測量精度高,為當前主流粉塵儀。
缺點:定期檢查光源鏡片的干凈程度。煙氣中濕度過大時,對測量有影響。
抽取式測量法基于光散射法測量原理,不同之處在于,首先將煙氣通過管道抽取至加熱室進行加熱,出去煙塵中的水分,處理后的粉塵經過測量室進行測量分析,避免了煙氣中水滴對粉塵的影響,此測量方法多用于濕煙氣的測量。
優點:粉塵不受煙氣濕度影響,排除了煙氣濕度對粉塵測量的影響。煙氣經過加熱管道后,變的相對平穩,測量穩定性好。
缺點:定期檢查取樣管的堵塞情況及腐蝕情況?,F(xiàn)場安裝空間要求較其他測量方式大?,F(xiàn)場人員在維護過程中,應注意靜電對激光光源的損壞。