變頻器“OVERCURRENT“
-
怎樣應對變頻器出現“OVERCURRENT”的現象
全部評論(4條)
-
- 我你的不是公主 2009-08-29 00:00:00
- 日業變頻器山東市場銷售電話:0531-89000370。有技術問題也可咨詢!
-
贊(18)
回復(0)
-
- 袁皓dQCO8 2009-08-29 00:00:00
- 字面意思是過電流,運行時報警,檢查一下設定電流是不是和電機額定電流一樣,負載是不是有卡澀,可以用變頻器上的電流監視看一下。如果是啟動報警,將加速時間設的長一點。
-
贊(20)
回復(0)
-
- 初心暖哭i 2009-08-29 00:00:00
- 過電流了 1:變頻器輸出是否有短路和接地故障。 2:負載過載。 3:?jiǎn)?dòng)過程過流,加大加速時間。 4:是否動態要求過高。
-
贊(1)
回復(0)
-
- lmmbuty 2018-02-27 23:38:45
- 在從事伺服維修的的過程中,常常有人會了問及變頻器出現“OVERCURRENT”該怎么處理,今天就讓我為大家做詳細介紹: 變頻器出現“OVERCURRENT”故障,分析其產生的原因,從兩方面來考慮: 一是外部原因;二是變頻器本身的原因。 一、外部原因: 1.電機負載突變,引起的沖擊過大造成過流。 2.電機和電機電纜相間或每相對地的絕緣破壞,造成匝間或相間對地短路, 因而導致過流。 3.過流故障與電機的漏抗,電機電纜的耦合電抗有關,所以選擇電機電纜一 定按照要求去選。 4.在變頻器輸出側有功率因數矯正電容或浪涌吸收裝置。 5.當裝有測速編碼器時,速度反饋信號丟失或非正常時,也會引起過流,檢 查編碼器和其電纜。 二、變頻器本身的原因: 1.參數設定問題: 例如加速時間太短,PID調節器的比例P、積分時間I參數不合理,超調過大, 造成變頻器輸出電流振蕩。 2.變頻器硬件問題: A)電流互感器損壞,其現象表現為,變頻器主回路送電,當變頻器未起動時, 有電流顯示且電流在變化,這樣可判斷互感器已損壞。 B)主電路接口板電流、電壓檢測通道被損壞,也會出現過流。電路板損壞可 能是: 1)由于環境太差,導電性固體顆粒附著在電路板上,造成靜電損壞?;蛘哂? 腐蝕性氣體,使電路被腐蝕。 2)電路板的零電位與機殼連在一起,由于柜體與地角焊接時,強大的電弧, 會影響電路板的性能。 3)由于接地不良,電路板的零伏受干擾,也會造成電路板損壞。 C)由于連接插件不緊、不牢。例如電流或電壓反饋信號線接觸不良,會出現 過流故障時有時無的現象。 D)當負載不穩定時,建議使用DTC模式,因為DTC控制速度非常快,每隔25微 秒產生一組精確的轉矩和磁通的實際值,再經過電機轉矩比較器和磁通比較器的 輸出,優化脈沖選擇器決定逆變器的Z佳開關位置,這樣有制過電流。 另外,速度環的自適應(AUTOTUNE)會自動調整PID參數,從而使變頻器輸出電機電流平穩。 以上是在SGDM、SGDB、plc、伺服等專業維修過程中出現的一些經驗總結,希望對大家有所幫助。
-
贊(10)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 變頻器“OVERCURRENT“
- 怎樣應對變頻器出現“OVERCURRENT”的現象
- 變頻器dai理商 變頻器哪個品牌好 變頻器
- 特價現貨批發變頻器操作面板,變頻器控制面板, 變頻器面板,變頻器外接面板
特價現貨批發變頻器操作面板,變頻器控制面板, 變頻器面板,變頻器外接面板
楊霞 手機.微信:15817101337
QQ:2850866196
電話:020-82493830
傳真:020-82384733
供應變頻器操作面板,變頻器控制面板, 變頻器面板,變頻器外接面板
大量現貨出售OP-AC01 ,OP-AC02 ,OP-AB01 ,OP-AB02,OP-CB04海利普變頻器操作面板,海利普變頻器面板
特價現貨批發海利普變頻器面板/海利普變頻器延長線LIN010 LIN020 LIN030 LIN050 LIN070,1米 2米 3米 5米 7米大量現貨/特價銷售/價格優惠/全新
(VF100)AVF100-REM1,BFV971,VFO,VF8Z,VF0C 松下變頻器控制面板
SJ300日立變頻器操作面板
TPC-G9S,TPC-G11S富士變頻器操作面板控制面版
KP26S,CVF-KP20,CVF-KP22,FSCG03(CVF-G3)操作面板博世力士樂(康沃)
JNEP-32 東元7300PA變頻器面板(LCD數位操作器)
JNEP-31(V) 東元7200MA變頻器面板(LCD數位操作器)
JNEP-34 東元7200GS變頻器面板(LCD數位操作器)
LC-M2E,LC-M02E,LC-A05E,VFD-PU01臺達變頻器操作面板
NDOP-01,NDOP-02,臺安變頻器面板N2-SERIES,S310面板
艾默生變頻器面板EV1000,EV2000,TD3100,TD3200
TDP-LED02 (艾默生EV1000、TD900變頻器面板)
TDP-LED03 (艾默生TD900變頻器顯示單元)
F1452GZ1 (艾默生TD2000變頻器面板)
F1472SZ1 (艾默生TD2100變頻器面板)
F1A452GZ1 (艾默生EV2000變頻器面板)
TDC-CB001 (艾默生TD900、TD1000、EV1000遠操電纜)
TDC-CB0030A (艾默生TD900、TD1000、EV1000遠操電纜)
TDF-KB01 (艾默生TD900、TD1000、EV1000鍵盤底座)
TDC-CB0015 (艾默生TD2000、TD2100、EV2000、TD3000遠操電纜)
TDC-CB0030 (艾默生TD2000、TD2100、EV2000、TD3000遠操電纜)
TDF-KB02 (艾默生TD2000、TD2100、EV2000、TD3000鍵盤底座
- 變頻器常見故障
- 變頻器接法
- kingda變頻器
- kingda變頻器
- 變頻器選型?
- 鋼鐵螺紋鋼生產企業,加熱爐引風機(把爐子里的煙氣抽到煙囪里排放出去),三相異步電動機,250KW,380V,1490r/m,443.3A,三角形接法,原來用的是WESTPOW軟啟動器來啟動,但是軟啟時不時地報E102故障(堵轉過流保護,電機振動較大,主要是風葉不平衡造成的)... 鋼鐵螺紋鋼生產企業,加熱爐引風機(把爐子里的煙氣抽到煙囪里排放出去),三相異步電動機,250KW,380V,1490r/m,443.3A,三角形接法,原來用的是WESTPOW軟啟動器來啟動,但是軟啟時不時地報E102故障(堵轉過流保護,電機振動較大,主要是風葉不平衡造成的),運行時電流一般為250A左右,現在想改為用變頻器來控制,調節電機轉速進而減小振動,施耐德的變頻器是diyi選擇,根據現場這個狀況,請問選擇哪一種型號的施耐德變頻器比較好? 展開
- 變頻器自動調諧
- 什么是變頻器離線自動調諧?什么是在線自動調諧?
- 水泵變頻器
- 變頻器ac400v3phase3.7kw
- 你好
- 三菱變頻器
- 三菱變頻器三菱變頻器內部的24v是哪個?是SD還是PC
- 多少V以上的變頻器稱為高壓變頻器?
- 什么是變頻器?
- 變頻器怎么選擇
- 怎么修變頻器?
- 變頻器如何復位
- 變頻器怎么樣安裝
- 變頻器報警0c3
- 富士變頻器報警0c3,請問該如何解決?謝謝。
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論