絕緣電阻測試儀的實際應用
-
絕緣電阻儀的應用兆歐表在工作時,自身產生高電壓,而測量對象又是電氣設備,所以必須正確使用,否則就會造成人身或設備事故。使用前,首先要做好以下各種準備:
(1)測量前必須將被測設備電源切斷,并對地短路放電,決不允許設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。
(2)對可能感應出高壓電的設備,必須消除這種可能性后,才能進行測量。
(3)被測物表面要清潔,減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。
(4)測量前要檢查兆歐表是否處于正常工作狀態,主要檢查其“0”和“∞”兩點。即搖動手柄,使電機達到額定轉速,兆歐表在短路時應指在“0”位置,開路時應指在“∞”位置。
(5)兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。
做好上述準備工作后就可以進行測量了,在測量時,還要注意兆歐表的正確接線,否則將引起不必要的誤差甚至錯誤。
兆歐表的接線柱共有三個:一個為“L”即線端,一個“E”即為地端,再一個“G”即屏蔽端(也叫保護環),一般被測絕緣電阻都接在“L”“E”端之間,但當被測絕緣體表面漏電嚴重時,必須將被測物的屏蔽環或不須測量的部分與“G”端相連接。這樣漏電流就經由屏蔽端“G”直接流回發電機的負端形成回路,而不在流過兆歐表的測量機構(動圈)。這樣就從根本上消除了表面漏電流的影響,特別應該注意的是測量電纜線芯和外表之間的絕緣電阻時,一定要接好屏蔽端鈕“G”,因為當空氣濕度大或電纜絕緣表面又不干凈時,其表面的漏電流將很大,為防止被測物因漏電而對其內部絕緣測量所造成的影響,一般在電纜外表加一個金屬屏蔽環,與兆歐表的“G”端相連。
當用兆歐表搖測電器設備的絕緣電阻時,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正確的接法是:“L”線端鈕接被測設備導體,“E”地端鈕接地的設備外殼,“G”屏蔽端接被測設備的絕緣部分。如果將“L”和“E”接反了,流過絕緣體內及表面的漏電流經外殼匯集到地,由地經“L”流進測量線圈,使“G”失去屏蔽作用而給測量帶來很大誤差。另外,因為“E”端內部引線同外殼的絕緣程度比“L”端與外殼的絕緣程度要低,當兆歐表放在地上使用時,采用正確接線方式時,“E”端對儀表外殼和外殼對地的絕緣電阻,相當于短路,不會造成誤差,而當“L”與“E”接反時,“E”對地的絕緣電阻同被測絕緣電阻并聯,而使測量結果偏小,給測量帶來較大誤差。
全部評論(0條)
熱門問答
- 絕緣電阻測試儀的實際應用
- 絕緣電阻測試儀哪種好用絕緣電阻測試儀,5000V級別
- 絕緣電阻測試儀的簡介?
- 絕緣電阻測試儀使用方法
- 絕緣電阻測試儀型號?
- 絕緣電阻測試儀怎么樣
- 絕緣電阻測試儀是什么?
- 調節閥的實際應用
- 暗視野顯微鏡的實際應用
- 壓控振蕩器的實際應用
- 水準儀實際應用
- 我剛在學校學會讀水準儀,但我不知道這個水準儀得出數據后,他的實際作用,就是施工的時候,這個水準儀是測的是哪個部位到哪個部位的距離?可以舉例說明嗎?謝謝您了... 我剛在學校學會讀水準儀,但我不知道這個水準儀得出數據后,他的實際作用,就是施工的時候,這個水準儀是測的是哪個部位到哪個部位的距離?可以舉例說明嗎?謝謝您了 展開
- 絕緣電阻測試儀的測量范圍
- 絕緣電阻測試儀的校準方法
1. 儀器總復位:
此復位將徹底清除儀器現有的清零數據、校正數據、用戶參數。
A.把儀器主板上 JP1:2-3 短接。
B.啟動儀器,進入設定狀態。
C.按 清零 鍵。
D.儀器重啟動開始復位。
E.JP1:1-2 短接,總復位完畢
2. 電壓校準:
A. 打開電源,將萬用表(+)表筆接儀器測試端(-),另一接地,按 測試 鍵
B. 高壓段(125V)調節
1) 將電壓設置為 500V;
2) 調節電位器 VR203 ,使輸出電壓滿足 2%精度,
3) 依次記錄下 1000V-125V 五檔值,至此高壓段調節完閉。
C. 低壓段(100V)調節
1) 將電壓設置為 75V;
2) 調節電位器 VR204 ,直到輸出電壓滿足精度為止, 依次記錄下 100V-10V 各檔值,至此所有電壓調節完閉。
- 高溫絕緣電阻測試儀的介紹
我司生產的高溫絕緣電阻測試儀的設備優勢有哪些呢?接下來一起來了解一下。
1.多功能真空加熱爐,可實現、高溫、真空、氣氛環境下進行測試
2.采用鉑材料作為導線、以減少信號衰減、提高測試精度
3.可以測量絕緣材料的電阻、電阻率
4.可實現常溫、變溫、恒溫條件的1-V、R-T、R-t等測量功能
5.進口溫度傳感器、PID自動溫度控制,使測量溫度更準確
6.儀器可自動計算試樣的電阻率
7.10寸進口觸摸屏設計,一體化設計機械結構,更加穩定、可靠
8.程控電子升壓技術,紋波更低、TVS防護系統,保證儀器安全性
9. 99氧化鋁陶瓷絕緣、碳化鎢探針
10. huace pro 強大的控制分析軟件
- 怎么用絕緣電阻測試儀測試電纜絕緣電阻
- ZC25B-3絕緣電阻測試儀如何測試電線電纜絕緣電阻
- 接地電阻測試儀是絕緣電阻測試儀嗎
- 數字高壓絕緣電阻測試儀
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題

北京萊寧德銳科技有限公司




參與評論