編碼器問題,雙端轉單端
-
編碼器為有A+A-B+B-型的編碼器,但由于需要接入的板卡是單端輸入的板卡(只有A、B兩端),同時編碼器工況需要長線傳輸,所以需要差分輸入來減小干擾,請問有什么模塊或方法可以將A+、A-的差分信號轉換成單端的A在接入板卡呢?(模塊希望告知具體型號)。
全部評論(3條)
-
- OliviaWANG月 2011-09-21 00:00:00
- 板卡上只要接正信號
-
贊(7)
回復(0)
-
- 微信a1563326 2011-09-17 00:00:00
- 直接連接A相B相。因為A+A_是個同時輸出正反脈沖
-
贊(20)
回復(0)
-
- 初心暖哭i 2011-09-20 00:00:00
- 直接接了試下吧 如過達不到傳輸距離的要求的話 那么就吧A- B-兩相用一電阻和地連接起來,電阻值的話 你可以從大到小都試下,,先選個3K的電阻接上看看效果。。不行再換換,, 但不能小于編碼器電源電壓(線驅動一般5V)除以Z大驅動電流 (一般Z大30MA)大概150歐。
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 編碼器問題,雙端轉單端
- 編碼器為有A+A-B+B-型的編碼器,但由于需要接入的板卡是單端輸入的板卡(只有A、B兩端),同時編碼器工況需要長線傳輸,所以需要差分輸入來減小干擾,請問有什么模塊或方法可以將A+、A-的差分信號轉換成單端的A在接入板卡呢?(模塊希望告知具體型號)。
2011-09-16 12:25:55
497
3
- 編碼器差分信號怎么單端轉換
2016-05-02 19:54:42
724
2
- 如何將編碼器差分信號轉為單端信號?
- 如題,要把編碼器的差分信號(5V)轉為單端,輸入到MCU端(3.3V)進行處理。編碼器信號頻率在1M以上,且和MCU沒有共地。
2014-08-31 18:40:49
328
2
- 二—十進制8421BCD編碼器有( )個輸入端和( )個輸出端。
- A. 4 ,10 B. 8 ,10 C. 10 ,,10 D. 4 ,16
2012-02-20 15:48:05
710
1
- N位二進制編碼器有幾個輸入端,有幾個輸出端
- N位二進制編碼器有幾個輸入端,有幾個輸出端?
2014-06-16 13:25:22
987
3
- 雙作用多級液壓缸活塞桿端鼓起(爆缸)問題
- 各位液壓工程師,我設計了一個液壓系統,選擇的80排量的恒功率泵,電機轉速1450,拐點8MPa,每個執行件單獨動作?,F(xiàn)在有一個執行件為雙作用多級液壓缸,diyi級缸徑170,桿徑150,行程1350;第二級缸徑130,桿徑110,行程1350;第三級缸徑90,桿徑70,行程1350;... 各位液壓工程師,我設計了一個液壓系統,選擇的80排量的恒功率泵,電機轉速1450,拐點8MPa,每個執行件單獨動作?,F(xiàn)在有一個執行件為雙作用多級液壓缸,diyi級缸徑170,桿徑150,行程1350;第二級缸徑130,桿徑110,行程1350;第三級缸徑90,桿徑70,行程1350;換向閥通徑10,;溢流閥設定壓力17MPa?,F(xiàn)在空載試驗,液壓缸伸出壓力顯示4MPa,收回時到達17MPa,試驗了一段時間后,第二級活塞桿端出現鼓起,現在我不知道是什么原因。我大致能想到的原因估計有下面幾種,1.液壓缸調質不到位,不能承受17MPa壓力;2.機械原因(估計可能性不大);3.我請了一位以前從事調試的液壓工程師分析,他理論不是很強,但實踐經驗還是比較豐富,他說液壓缸在收回時,如果換向閥的通徑選得不夠,有桿腔回油不暢,會有很高的背壓,說不定會超過有桿腔的17MPa,形成了增壓缸,這樣壓力大了,爆缸了。(說實話,沒把我說服的,增壓缸的原理我懂,但我想不通他說的形成的節流背壓會超過17MPa,我認為會形成背壓,這個根據流量公式可以得出,流量和節流孔面積大小成正相關,和壓力差也成正相關。無桿腔面積大,在液壓缸收回時,的確流量比有桿腔大很多,會超過換向閥的通流能力,但我認為無論怎樣,既然活塞桿能收回來,油缸無桿腔的壓力肯定不會大于17MPa)。另外,Z開始我們檢測了下油缸,有泄露情況,但我們為了做試?,先將就了?各位有遇到過這種問題沒,期待你們的幫助,謝謝! 展開
2013-05-11 08:49:25
516
3
- PLC中COM端的問題
- PLC中COM端是公共端,在它旁邊有許多輸出端,如Y1Y2Y3.這些輸出端是不是就相當于接在COM端上,PLC是如何控制主令電器的開關??是不是輸出端與另一條共線夠成回路呢?哪位知道嗎??謝啦
2008-11-01 20:00:43
456
5
- 小電流電阻測試儀 c端是什么端
2017-11-01 16:30:43
358
1
- 高通量測序為什么要采用雙端測序
2017-08-22 11:54:52
415
1
- 起動端,停止端的公工端,鑒別電接點壓力表怎么樣用萬用表
2016-03-28 22:11:35
321
1
- 怎樣區分熱電偶溫度傳感器冷端熱端
2010-09-28 05:47:43
441
2
- 無線端優化,無線端數據優化怎么做
2017-02-23 23:49:09
492
1
- pt100溫度變送器測量回路 需要單端接地嗎
2017-04-16 00:40:50
455
2
- xp單端洗瓶機結構和作廠原理
2016-04-01 22:22:03
426
1
- 電流表測正端,負端電流不一樣,什么原因
2016-07-26 14:10:35
414
1
- 稱重傳感器輸入端與輸出端的電阻值是多少?
2013-08-05 14:50:05
488
2
- 線束連接頭公端母端是什么意思
- 汽車電器線束中,鏈接頭公端母端是什么意思?有什么區別?怎樣區分連接頭是公端還是母端?
2013-10-22 20:15:57
1084
1
- 端直通接頭不同柱端的區別是什么
- 國內端直通接頭常用的是A型柱端 在加銅墊和組合密封墊的部位有個小斜角 F柱端沒有這個斜角 如果F柱端也用銅墊和組合密封墊 有什么缺點嘛?
2013-11-04 01:44:08
610
1
- DNA合成方向,從什么端,到什么端?
2014-08-11 09:35:04
536
2
- 稱重傳感器的安裝問題(螺絲在感應端)
- 在平行梁稱重傳感器的安裝方法中通常會說一端固定,一端懸空,我看這兩面都是有螺絲孔的,固定端就和底座固定,但是稱重端如果用螺絲固定的話會不會影響感應么?
2013-09-20 03:51:04
387
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論