SIEMENS S7-200系列中,關于PLC中的SM0.0,SM0.1,SM0.5等的用法和作用。

神龍不見首啊 2012-12-21 06:04:17 2866  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(6條)

  • ffjtmyq 2012-12-22 00:00:00
    是的,可以這樣用的,是可以的,直接連接在母線上面是行得通的,后面還是要+線圈的

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • shiqi_907 2012-12-22 00:00:00
    SM0.0 始終接通 SM0.1 僅在首次掃描周期時接通 SM0.5 時鐘脈沖,接通0.5秒,關斷0.5秒,工作周期時間為1秒

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • jmcwk0513 2012-12-24 00:00:00
    SM0.5也不一定要連到母線上面! sm0.0 一直保持接通; SM0.1 plc送電后只diyi個掃描周期接通 SM0.5 實現秒脈沖的功能 以上希望對你有幫助; 希望關注“佛山自動化”貼吧;那里會分享自動化方面的技術文章!謝謝

    贊(11)

    回復(0)

    評論

  • Shift_cust 2012-12-26 00:00:00
    打開軟件,點擊”幫助“---->目錄和索引---->索引里查找”SMB0 系統狀態位“,里面解釋的很清楚。西門子幫助很好用的,講解很好。

    贊(10)

    回復(0)

    評論

  • ANNA0210 2012-12-22 00:00:00
    zzh1238751回答的很正確,書上就是這么寫的, 實際應用中 SM0.0可以用在程序的開始左側diyi位置,保證每次程序都掃描, SM0.1 是CPUdiyi次上電運行是動作一下 也就是一個上升沿 ,可以做為 初始故障復位實用, SM0.5 實際是一個1秒為周期的脈沖波形, 可以作為計數器觸發用, SM0.0 與 0.1 一般長用在Z左端 0.5隨意

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • chipin98 2017-09-10 14:56:56
    特殊內存字節0(SM0.0 - SM0.7)提供八個位,在每次掃描周期結尾處由S7-200 CPU更新。程序可以讀取這些位的狀態,然后根據位值作出決定。 S7-200 符號名 SM 地址 用戶程序讀取SMB0狀態數據 Always_On SM0.0 該位總是打開。 First_Scan_On SM0.1 首次掃描周期時該位打開,一種用途是調用初始化子程序。 Retentive_Lost SM0.2 如果保留性數據丟失,該位為一次掃描周期打開。該位可用作錯誤內存位或激活特殊啟動順序的機制。 RUN_Power_Up SM0.3 從電源開啟條件進入RUN(運行)模式時,該位為一次掃描周期打開。該位可用于在啟動操作之前提供機器預熱時間。 Clock_60s SM0.4 該位提供時鐘脈沖,該脈沖在1分鐘的周期時間內OFF(關閉)30秒,ON(打開)30秒。該位提供便于使用的延遲或1分鐘時鐘脈沖。 Clock_1s SM0.5 該位提供時鐘脈沖,該脈沖在1秒鐘的周期時間內OFF(關閉)0.5秒,ON(打開)0.5秒。該位提供便于使用的延遲或1秒鐘時鐘脈沖。 Clock_Scan SM0.6 該位是掃描周期時鐘,為一次掃描打開,然后為下一次掃描關閉。該位可用作掃描計數器輸入。 Mode_Switch SM0.7 該位表示“模式”開關的當前位置(關閉 =“終止”位置,打開 =“運行”位置)。開關位于RUN(運行)位置時,您可以使用該位啟用自由口模式,可使用轉換至“終止”位置的方法重新啟用帶PC/編程設備的正常通訊。

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

SIEMENS S7-200系列中,關于PLC中的SM0.0,SM0.1,SM0.5等的用法和作用。
 
2012-12-21 06:04:17 2866 6
plc 中,sm語句是什么意思,怎么用? sm0.0, sm0.5 sm0.1
 
2018-02-25 05:04:01 1216 1
plc的SM0.1、SM0.0怎么用
 
2013-05-01 04:02:17 698 3
西門子PLC中的SM0.5是什么指令?
 
2013-02-25 03:58:58 2556 4
plc指令中sm0.5代表什么意思
 
2013-07-04 12:43:22 1983 4
PLC中DHSCS指令的用法
 
2018-11-16 06:58:34 1345 0
三菱plc 中 CMP的用法
 
2011-08-18 01:02:04 712 4
三菱PLC中的ENCO的用法
 
2012-10-07 09:17:08 713 4
siemens s7-200 CN 配套編程軟件
如題~~~我想知道需要什么軟件編程~~~Z好用中文的~~要地址哦就wan美了~~
2012-05-09 07:01:31 468 1
請問PLC S7-200中的SM0.4S和M0.5有什么區別啊
 
2013-02-09 07:10:29 498 3
PLC中,繼電器M8002和M8000原理和用法是咋樣的?
 
2011-05-04 15:32:33 569 2
稱重傳感器和PLC S7-200的問題
傳感器輸出的是MV的電壓信號,怎么用S7-200收集傳感器的信號,是需要放大信號嗎?新手不懂求教 這是傳感器技術參數: 滿量程輸出電壓=激勵電壓x靈敏度1.3mv/v 例如:供電電壓是5v乘以靈敏度1.3mv/v=滿量程6.5mv 接線:紅線輸入電壓+黑線輸入電壓- 綠線輸出... 傳感器輸出的是MV的電壓信號,怎么用S7-200收集傳感器的信號,是需要放大信號嗎?新手不懂求教 這是傳感器技術參數: 滿量程輸出電壓=激勵電壓x靈敏度1.3mv/v 例如:供電電壓是5v乘以靈敏度1.3mv/v=滿量程6.5mv 接線:紅線輸入電壓+黑線輸入電壓- 綠線輸出信號+白線輸出信號- 展開
2014-12-13 19:39:14 732 1
西門子PLC接口MPI和PROFIBUS DP的區別和用法。 塊中FC和FB的區別和用法
 
2011-02-13 10:47:50 472 6
PLC在數控車床中的作用!
 
1969-12-31 13:31:16 600 4
請問plc中set的作用
此處 RET的作用是讓所有軟元件都復位嗎?謝謝
2014-12-02 15:50:26 438 1
PLC中的CPU及作用?
 
2012-02-05 03:37:19 468 3
PLC中的存儲器及作用?
 
2012-02-05 15:49:34 787 3
關于西門子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通訊的問題,跪求大俠!!
對于通訊方面的問題我一直很模糊。比如我要用一臺電腦控制20臺S7200的PLC,距離大概不到500米。上位機軟件用組態王,需要用Profibus-DP通訊。我想問實現這個通訊需要用到什么東西,PL... 對于通訊方面的問題我一直很模糊。比如我要用一臺電腦控制20臺S7 200的PLC,距離大概不到500米。上位機軟件用組態王,需要用Profibus-DP通訊。我想問實現這個通訊需要用到什么東西,PLC內部需要編程或者設置什么嗎?組態王中怎么設置?還有大概的外圍通訊接線是怎樣的?總之怎么樣就可以用這個電腦通過Profibus-DP實現對20個PLC的控制。希望各位前輩和大俠可以給小弟講講,拜托盡量詳細點,因為小弟從沒有接觸過Profibus-DP的通訊,不勝感激?。?! 展開
2011-07-31 02:34:48 570 4
S7-200系列PLC有哪有基本編程元件?
 
2008-11-16 16:49:01 458 4
PLC S7-200 SAMRT中運動控制向導中曲劲氵x項卡中目標速度什么意思
1.什么是目標速度,與maxspead,ssspead,minspead有什么關系嗎?2.從手冊上看為什么啟動停止速度ssspead不是零?作為停止速度時到達目標不需要速度清零停下來嗎?... 1.什么是目標速度,與max spead ,ss spead ,min spead 有什么關系嗎?2.從手冊上看為什么啟動停止速度ss spead不是零?作為停止速度時到達目標不需要速度清零停下來嗎? 展開