PLC信號丟失
-
PLC在什么時候接收輸入信號?當輸入信號到來的時刻滯后于PLC接受信號的時間段,該信號是否一定會丟失?
全部評論(6條)
-
- 867437169 2011-03-25 00:00:00
- PLC存在掃描周期,肯定會存在滯后問題,一般場合夠用,想實時的,采用高速計數器
-
贊(6)
回復(0)
-
- 勝島優子無悔 2011-03-25 00:00:00
- plc的運行速度是幾個納秒,我不信,你的信號接通到斷開有那么快。
-
贊(15)
回復(0)
-
- Sally1976mm 2011-03-25 00:00:00
- otiswrite 正解
-
贊(5)
回復(0)
-
- chipin98 2011-03-30 00:00:00
- LZ理解一下PLC的循環掃描工作方式就很明白了。。。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 廖若星辰2 2011-03-25 00:00:00
- PLC只要在運行狀態下隨時隨地都可接收信號,不存在輸入信號到來的時刻滯后于PLC接受信號的時間段的情況,只有在輸入信號受到外電路干擾后可能會使PLC接收不到。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 哈哈哈哈去* 2017-12-15 14:23:35
- 每個PLC的循環周期讀取一次IO,也就是說接收一次。在一個循環中,當輸入信號到來的時刻滯后于PLC接受信號的時間段,該信號會丟失. 但是?。。。LC循環時間非常的短,即使像你想象的“丟失”,在下一個循環還是會捕捉到。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- PLC信號丟失
- PLC在什么時候接收輸入信號?當輸入信號到來的時刻滯后于PLC接受信號的時間段,該信號是否一定會丟失?
2011-03-24 05:25:23
564
6
- 數字視頻監控系統信號丟失是怎么回事i
- 剛才突然監控的所以錄像窗口全部黑屏然后顯示信號丟失..這是怎么回事請求高手教導... 剛才突然 監控的所以錄像窗口全部黑屏 然后顯示 信號丟失 ..這是怎么回事 請求高手教導 展開
2011-07-24 13:38:31
843
2
- 老的視頻監控系統,常常信號丟失后又恢復.
- 老的視頻監控系統,常常信號丟失后又恢復,查了線路正常,供電也正常;無信號時把前端或者后端接頭重新插拔一下又好了,為什么???档腄VR,16個畫面里面部分線路視頻信號出現這個問題... 老的視頻監控系統,常常信號丟失后又恢復,查了線路正常,供電也正常;無信號時把前端或者后端接頭重新插拔一下又好了,為什么? 海康的DVR,16個畫面里面部分線路視頻信號出現這個問題的,有時畫面丟失后會自動恢復,有時需要插拔一下。 展開
2012-12-03 04:12:08
685
6
- 稱重傳感器信號 plc模擬量輸入
- http://www.nbboard.com/Products_View.asp?ProId=49 這是一個稱重傳感器 這個額定輸出是適合plc的模擬量嗎? 怎么給plc 直接輸出連上去嗎?
2013-11-14 02:12:21
659
3
- 滑環能這PLC信號嗎
2018-06-12 09:40:42
321
1
- PLC怎樣寫程式,接收編碼器信號
- ,旋轉編碼器是1000P 輸入到PLC 驅動步進電機,根據編碼器的輸入脈沖數量,來控制步進電機。編曲碼器與滾輪連接,我這個是自動裁切機用的,檢測長度的,步進電機需要有兩段速度,快和慢,比如我開始運行,快速,到設定距離,還差2CM ,減速運行,防止慣性,快速... ,旋轉編碼器是1000P 輸入到PLC 驅動步進電機,根據編碼器的輸入脈沖數量,來控制步進電機。編曲碼器與滾輪連接,我這個是自動裁切機用的,檢測長度的,步進電機需要有兩段速度,快和慢,比如我開始運行,快速,到設定距離,還差2CM ,減速運行,防止慣性,快速與慢速要在屏上可以調整速度 展開
2012-11-17 21:27:20
533
4
- 光電傳感器燈亮為什么plc沒有信號
2016-04-11 03:54:27
520
1
- 車輪速度傳感器丟失故障
- 車輪速度傳感器丟失故障... 車輪速度傳感器丟失故障 展開
2018-04-13 23:36:36
692
1
- plc編程軟件如何將4-20信號轉換成數字量
2010-07-21 08:49:07
428
3
- 西門子PLC如何采集電磁流量計485的信號
- 我知道4到20mA電流信號如何處理,我diyi次接觸電磁流量計是485的,我就是不明白如何把信號放到PLC內部寄存器中,例如把采集的數據放到VD200里等等,即將畢業的大學生剛工作問題重重,希望好心人幫忙指點,不勝感激
2013-06-14 23:07:08
602
1
- plc接收現場溫度變送器的信號波動大
2014-08-28 17:15:08
351
2
- 壓力變送器信號能否同時供給兩個PLC嗎
2012-09-10 03:11:44
449
5
- 西門子PLC接收現場壓力變送器信號 出現誤差
- 現場壓力變送器現場顯示沒有問題,但是信號輸出到PLC模塊確超過20ma用萬用表量20.9。或者21ma變送器輸出是4-20ma現場顯示沒有問題,說明不可能是滿量程,而且滿量程也不會超過20ma不知... 現場壓力變送器現場顯示沒有問題,但是信號輸出到PLC模塊確超過20ma 用萬用表量20.9?;蛘?1ma 變送器輸出是4-20ma 現場顯示沒有問題,說明不可能是滿量程,而且滿量程也不會超過20ma 不知道有遇到此類問題的沒有。怎么解決 展開
2014-10-28 00:51:16
431
1
- GE plc斷電后為什么數據會丟失是不是cpu參數設置有問題啊
2018-06-21 05:18:00
566
1
- 一根光纖可以同時傳輸PLC控制信號和視頻監控信號嗎?
- 原中控室PLC控制信號通過光纖傳至現場就地柜,經光纖收發器、網線至PLC,現在就地柜附近要加裝一個網絡攝像機,能否在就地柜的光纖收發器前加一個交換機,同時讓PLC控制信號以及視頻監... 原中控室PLC控制信號通過光纖傳至現場就地柜,經光纖收發器、網線至PLC,現在就地柜附近要加裝一個網絡攝像機,能否在就地柜的光纖收發器前加一個交換機,同時讓PLC控制信號以及視頻監控信號通過原來這條光纖傳輸數據?原PLC信號→網線→光纖收發器→光纖→光纖收發器→網線→電腦,改裝后:原PLC信號&視頻信號→兩條網線→交換機→網線→光纖收發器→光纖→光纖收發器→網線→交換機→兩條網線→電腦&硬盤錄像機。這樣子改裝行不行? 展開
2018-07-25 17:16:39
1246
1
- 我車子加不起油來,用電腦檢查是信號丟失是什么原因
2018-06-08 13:30:17
480
1
- 變頻器報編碼器丟失故障
2017-04-17 20:03:06
315
1
- Labview數據采集數據丟失問題
- 采樣率是2M,將采集到的數進行實時處理后保存。由于在消費者循環中用了延時,現在程序運行一次需要2秒,也就是前面板2秒刷新一次。我設置的采樣數是2M,理論上應該1秒進一次數據,那么... 采樣率是2M,將采集到的數進行實時處理后保存。由于在消費者循環中用了延時,現在程序運行一次需要2秒,也就是前面板2秒刷新一次。我設置的采樣數是2M,理論上應該1秒進一次數據,那么是不是丟了1秒的數據呢?如何避免? 展開
2018-04-17 02:22:39
529
1
- 用友軟件數據庫丟失怎么辦
2013-05-10 01:54:41
440
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論