全部評論(3條)
-
- 妞0被爺給*了 2012-05-24 00:00:00
- 絕緣手套交流耐壓試驗值是多少 常用電氣絕緣工具試驗標準 序號 名稱 電壓等級(kV)周期(年)交流電壓(kV)時間(MIN)泄漏電流(MA) 1 絕緣板 6~10 1次 30 5 35 80 2 絕緣罩 35 1次 80 5 3 絕緣夾鉗 35以下 1次 3倍線電壓 5 110 260 220 400 4 驗電筆 6~10 2次 40 5 20~35 105 5 絕緣手套 高壓 2次 8 1 ≤9 低壓 2.5 ≤2.5 6 核相器 2次 6 1.7~2.4 10 10 1.4~1.7 7 橡膠絕緣靴 高壓 2次 15 2 ≤7.5 參考資料:武漢鄂電電力試驗設備有限公司
-
贊(6)
回復(0)
-
- haibin3310052 2016-12-13 00:00:00
- 普通型絕緣手套進行工頻耐壓試驗時,交流電壓應從較低值開始,約1000V/s的恒定速度逐漸升壓,直至達到所規定的工頻耐壓值,所施電壓應保持1min,以無電暈發生、無閃絡、無擊穿、無明顯發熱為合格。并同時測量泄漏電流,其值不大于規定值為合格。在試驗結束時立即降低所加電壓至零值,并斷開試驗回路。 普通型高壓絕緣手套露出水面長度為90mm,工頻耐壓值為8.0kV,泄漏電流≤9.0mA,低壓絕緣手套露出水面長度為90mm,工頻耐壓值為2.5kV,泄漏電流≤2.5mA。 帶電作業用絕緣手套進行直流耐壓試驗時,試驗電壓為規定值,加壓時間保持1min,以無電暈發生、無閃絡、無擊穿、無明顯發熱為合格。 帶電作業用3kV絕緣手套露出水面長度為40mm,工頻耐壓值為10kV,手套長度360mm,泄漏電流≤14mA,直流耐壓20kV,帶電作業用10kV絕緣手套露出水面長度為65mm,工頻耐壓值為20kV,手套長度410mm,泄漏電流≤16mA,直流耐壓30kV,帶電作業用20kV絕緣手套露出水面長度為90mm,工頻耐壓值為30kV,手套長度460mm,泄漏電流≤18mA,直流耐壓40kV。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 806727359 2018-03-30 00:00:00
- 標準如下圖:一,耐5kV的橡膠絕緣手套:是用絕緣橡膠片模壓硫化成型的五指手套。規格:長度(380(10)mm,厚度(1(0.4)mm。適用于電力工業、工礦企業及農村中使用一般低壓電氣設備時戴用。在1000V以下電壓時,作輔助安全防護用品使用。二,耐12kV的絕緣橡膠手套:用絕緣橡膠片模壓硫化成型的五指手套,為米黃色、褐色、質地柔軟、耐曲折。規格有380型,即全長380mm(10mm,中指長85mm(5mm;350型,全長350mm(10mm,中指長82mm(5mm。兩種型號的手掌面、厚度均為1.8mm(0.3mm,筒掌長厚度為1.4mm(0.3mm。適合于電力工業以及工礦企業中操作高低壓電力設備時戴用。這種手套在使用電壓1000V以上的高壓區作業,只能作輔助安全防護用品,不得接觸有電設備。三,使用要求在使用絕緣手套時,應按《電業安全工作規程》(DL408-91和DL409-91)中的有關規定進行。絕緣手套的試驗每6個月一次,試驗電壓(交流)高壓絕緣手套是9kV,泄漏電流(9mA;低壓絕緣手套試驗電壓是2.5kV,泄漏電流(5mA。不符要求時,應立即停止使用。1.使用經檢驗合格的絕緣手套(每半年檢驗一次)。2.佩帶前還要對絕緣手套進行氣密性檢查,具體方法:將手套從口部向上卷,稍用力將空氣壓至手掌及指頭部分檢查上述部位有無漏氣,如有則不能使用。3.使用時注意防止尖銳物體刺破手套。4.使用后注意存放在干燥處,并不得接觸油類及腐蝕性藥品等。5、絕緣手套使用前應進行外觀檢查。如發現有發粘、裂紋、破口(漏氣)、氣泡、發脆等損壞時禁止使用。6、進行設備驗電,倒閘操作,裝拆接地線等工作應戴絕緣手套。7、使用絕緣手套時應將上衣袖口套入手套筒口內。四,絕緣手套的規格有12KV和5KV的兩種,12KV的絕緣手套實驗電壓達12KV,在1KV以上的高壓區作業時,只能用作輔助安全防護用具,不得接觸帶電設備;在1KV以下帶電作業區作業時,可用作基本安全用具,即帶手套后,兩手可以接觸1KV以下的有電設備(人身其他部分除外)5KV絕緣手套,適用于電力工業、工礦企業和農村中一般低壓電氣設備。在電壓1KV以下的電壓區作業時,用作輔助安全用具;在250v以下電壓作業區,可作為基本安全用具,在1KV以上的電壓區作業時,嚴禁使用此種絕緣手套。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 絕緣手套試驗?zāi)蛪菏嵌嗌?
2012-05-23 10:08:51
2901
3
- 絕緣手套試驗?zāi)蛪簶?biāo)準是多少?
2017-12-13 07:26:58
2760
1
- 高壓絕緣手套的耐壓等級有幾種?
2016-11-30 21:48:33
616
1
- 接觸器的耐壓是多少?
- 我要在做負載的耐壓測試,想通過接觸器的觸點接入短時1500V電壓,普通的額定380V觸點不知道能否承受?
2011-01-05 07:40:37
403
1
- 電磁流量計耐壓標準是多少壓力
- 電磁流量計耐壓標準是多少壓力
2016-08-02 03:16:07
619
1
- 絕緣手套的作用
2014-08-20 07:42:24
468
4
- 管材耐壓爆破試驗機試驗介質是什么?為什么是它?
2015-11-21 18:43:17
555
1
- 電渦流傳感器的耐壓一般是多少M(fèi)pa
2016-03-21 09:55:28
368
1
- 什么是 電工絕緣手套 ?
2012-09-19 23:20:52
461
4
- 氨氣檢測儀試驗周期是多少?
氨氣檢測儀試驗周期是多少?
2020-11-11 16:57:58
358
0
- 500V絕緣手套為什么是屬于低壓
- 我知道設備對地電壓250V以上為高壓,設備對地電壓250以下為低壓嗎?... 我知道設備對地電壓250V以上為高壓, 設備對地電壓250以下為低壓嗎? 展開
2009-11-15 09:11:14
706
1
- 漆包線擊穿電壓試驗溫度是多少?
2018-06-06 03:09:01
658
2
- 有哪位清楚高壓絕緣橡膠板Z高耐壓是多少
2018-04-28 11:23:46
446
1
- 普通橡膠手套能當絕緣手套用嗎
2018-03-07 06:26:14
663
1
- 發電機氣密性試驗的標準是多少?
- 上汽的型號為QFSN發電機,型額定容量660MW的優化型水氫氫汽輪發電機,在開機前充壓0.4MPa是做氣密性試驗,壓力下降的標準是多少?... 上汽的型號為 QFSN 發電機,型額定容量 660MW的優化型水氫氫汽輪發電機,在開機前充壓0.4MPa是做氣密性試驗,壓力下降的標準是多少? 展開
2011-03-29 00:38:13
1141
4
- peek管材耐壓多少
2013-09-10 00:33:42
732
2
- peek管材耐壓多少
- peek管材耐壓多少
2012-03-03 17:56:49
586
2
- 磁翻板液位計面板耐壓多少
2015-06-27 07:44:00
395
3
- 絕緣和耐壓區別
- 網上有很多關于這個的,但是還是不明白。如果絕緣電阻夠高,打耐壓應該也合格的啊。還有絕緣測試時本身流過的電流不大,因為搖表內阻很大。但是打耐壓時,我不知是不是直接的高壓降在試驗品上面,沒有很大內阻去干擾? 假如電纜線絕緣測試發現電阻為100M,為... 網上有很多關于這個的,但是還是不明白。如果絕緣電阻夠高,打耐壓應該也合格的啊。還有絕緣測試時本身流過的電流不大,因為搖表內阻很大。但是打耐壓時,我不知是不是直接的高壓降在試驗品上面,沒有很大內阻去干擾? 假如電纜線絕緣測試發現電阻為100M,為什么就不合格?這時候的漏電流很小?。ㄏ喈斢诤腿梭w并聯分流) 展開