門禁系統接線方法
-
門禁控制器到現場是一根RVV4X1.0的門磁線,顏色分別為棕藍黑灰。 現場是一道雙開門,左邊分為棕黑,右邊分為藍灰。 在門禁控制器中要怎么接線才能在只開一邊門的情況下另一邊門不鎖上,和開門的一邊同步。 求前輩指點,感謝萬分!??!
全部評論(2條)
-
- 卡米拉tks 2014-08-28 00:00:00
- 這樣接法可行,其實不用畫得這么復雜的, 不用門鈴的話 機器 就是三根線 上 電源那里,12V+一根 12V- 跟COM 用一根短線連接起來 再出一根去 電源的GND 接著就是NO 一根 接電源的PUSH 出門按鈕并接 機器的 COM 和 NO 當然 出門按鈕也是可以接 機器上的BUTTON 端子的 (備注:該接法的好處是開門延時可以直接在機器那里調節, 壞處是 萬一機器壞了 那么人在里面的話 按開關也是開不到門的)
-
贊(2)
回復(0)
-
- 北暖29 2014-08-28 00:00:00
- 假設1,門鎖上的時候門磁的兩端是通的(門開的時候門磁的兩端為斷開),,, 把棕黑藍灰4根線串聯在一起,,一頭接供電電源的正極,另一端接鎖的正極,,鎖負極接供電電源的負極, 這樣的話,隨便開一扇門,,相當于就把兩扇門的鎖的正極切斷了,,兩扇門都關上也就都鎖上了 假設2,,門鎖上的時候門磁的兩端是斷開的(門開的時候門磁的兩端是通的),,, 那么,就按照一般的接法接, 把門磁線串起來,兩端接開關線即可 個人簽名:成都熙南一卡通
-
贊(13)
回復(0)
熱門問答
- 門禁系統接線方法
- 門禁控制器到現場是一根RVV4X1.0的門磁線,顏色分別為棕藍黑灰。 現場是一道雙開門,左邊分為棕黑,右邊分為藍灰。 在門禁控制器中要怎么接線才能在只開一邊門的情況下另一邊門不鎖上,和開門的一邊同步。 求前輩指點,感謝萬分!?。?
2014-08-27 04:44:44
460
2
- 門禁系統有無后備電源?
2012-04-20 03:43:59
548
5
- 門禁系統用12v開關電源行嗎
2014-01-06 01:26:13
954
4
- 12v的門禁系統接了24v的電源門禁會燒了嗎?
2016-01-16 10:26:00
772
1
- 門禁系統專用的電源是怎樣的
2018-01-01 12:47:04
468
1
- 感應門裝了門禁后,門禁系統不用刷卡可以進,刷卡一樣可以進,怎么辦
- !... ! 展開
2018-12-05 08:53:34
708
0
- 門禁系統要供電48小時要多大的UPS電源
2017-10-24 11:03:03
795
1
- 編碼器的接線方法
2018-11-12 22:25:26
470
0
- eps供電系統接線方法
2017-03-27 21:03:17
511
1
- 稱重傳感器的接線方法
2018-11-26 19:19:30
260
0
- 請教恒溫恒濕箱接線方法
- 不知道紅白黑哪根接火線哪根接零線
2015-12-06 21:46:06
450
1
- 5腳繼電器接線方法
- 如圖中5腳繼電器的接線方法是怎樣?怎樣區分,謝謝!
2013-06-18 23:07:46
445
1
- 接觸器可逆接線方法
- 2個接觸器1個行程開關,是三相電的 要求開啟電源電機正轉,按下行程開關電機反轉
2012-11-15 12:26:56
480
3
- 接地導通測試儀接線方法
2018-11-26 12:08:45
302
0
- 直流電機調速器接線方法
2017-12-15 04:50:01
573
1
- 壓力傳感器的接線方法
2018-11-14 13:11:23
390
0
- 功率表的接線方法
2017-09-27 23:01:38
306
1
- 電烘箱 接線方法
- 我有一臺1。5米長寬的干燥箱,溫度控制表壞了,后來又買了一個溫控儀??墒窃瓉淼暮竺媸巧舷赂?個接口,后來買的上下各5個接口。問接法如何改變?謝謝
2011-03-19 16:46:48
501
2
- 差壓變送器605-30的接線方法
- 原來使用的差壓變送器型號是603-5,四線制接法,現在新購買的型號是605-30的,兩線制接法,這個怎么安裝的。求高手指教!
2014-09-12 15:24:07
404
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論