一個壓力傳感器可否同時給兩套系統信號
-
一個壓力傳感器可否同時給兩套系統信號?原來是一個5米的傳感器和一個100米的傳感器。PLC和變頻器只有一個。只是PLC里有兩套控制回路需要傳感器分別給信號?,F(xiàn)在改成一個100米的傳感器... 一個壓力傳感器可否同時給兩套系統信號?原來是一個5米的傳感器和一個100米的傳感器。PLC和變頻器只有一個。只是PLC里有兩套控制回路需要傳感器分別給信號。現在改成一個100米的傳感器給信號。并聯信號端能否實現控制?PLC還能不能采集到信號? 展開
全部評論(4條)
-
- sishengck 2012-09-05 00:00:00
- 只要沒有電路直接連接就可以。兩個系統共用一對觸頭是不允許的
-
贊(2)
回復(0)
-
- 丨美好丨 2012-09-06 00:00:00
- 100米遠的數據回來已經不準了,并聯更加不準。 . 一個PLC收數據。另一個PLC以通信方式讀取收到的數據。
-
贊(19)
回復(0)
-
- wsgwater 2012-09-17 00:00:00
- 要看你的是什么信號了,如果是電壓信號你可以試一試,但是也不建議你這樣做,畢竟一般兩路PLC都是從不同的開關電源上取的信號,有燒點的可能性。電流信號就不要想了,并聯肯定不行,而且一般PLC AI點內都有相匹配的內阻,如果串聯阻值太大了,你的儀表應該不能帶起來。
-
贊(3)
回復(0)
-
- rnfpyy 2012-09-05 00:00:00
- 對于采用電壓環傳輸的系統這樣做勉強可以,對于采用電流環傳輸的系統這樣做是不可以的。 不論采用什么系統,一個信號同時上傳給兩個接收端都是很危險的,建議一般不要采用這個辦法。
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 一個壓力傳感器可否同時給兩套系統信號
- 一個壓力傳感器可否同時給兩套系統信號?原來是一個5米的傳感器和一個100米的傳感器。PLC和變頻器只有一個。只是PLC里有兩套控制回路需要傳感器分別給信號。現在改成一個100米的傳感器... 一個壓力傳感器可否同時給兩套系統信號?原來是一個5米的傳感器和一個100米的傳感器。PLC和變頻器只有一個。只是PLC里有兩套控制回路需要傳感器分別給信號?,F(xiàn)在改成一個100米的傳感器給信號。并聯信號端能否實現控制?PLC還能不能采集到信號? 展開
2012-09-04 21:00:41
626
4
- 一個溫度傳感器同時給兩個顯示儀信號可以嗎
- 具體就是:溫度傳感器(三個端子假設為A、B、B)接到溫控儀相應三個端子(假設A1、B1、B1)上,然后再用三根導線將A1、B1、B1分別接到另一個溫控器相應端子(假設A2、B2、B2)上,這樣... 具體就是:溫度傳感器(三個端子假設為A、B、B)接到溫控儀相應三個端子(假設A1、B1、B1)上,然后再用三根導線將A1、B1、B1分別接到另一個溫控器相應端子(假設A2、B2、B2)上,這樣連個溫控儀將顯示由同一傳感器傳來的信號。 請問這樣可以嗎? 展開
2011-06-22 08:11:37
1117
5
- 霍爾角度傳感器可以同時給兩個控制器提供信號嗎
2015-07-09 18:37:06
612
2
- 重量變送器 怎樣同時給PLC和稱重儀表信號呢?
- 普通稱重儀表能接收重量變送器輸出的信號么?
2013-04-12 00:09:37
438
5
- 壓力傳感器信號不準。0-5V信號的
- 我這有個供水設備,進出水管上各有一個壓力傳感器,信號0-5V,四個接線端子1-24v+,2-信號,3-24v-,4-屏蔽層(接地)。進水壓力和出水壓力都是0.2MPA,但是屏幕顯示均大于0.45MPA,測... 我這有個供水設備,進出水管上各有一個壓力傳感器,信號0-5V,四個接線端子1-24v+,2-信號,3-24v-,4-屏蔽層(接地)。 進水壓力和出水壓力都是0.2MPA,但是屏幕顯示均大于0.45MPA,測量傳感器的電壓信號與顯示相符,但是于實際壓力不相符。更換em235,傳感器,傳感器線,故障均未排除。測量電源火零電壓220,火地電壓270,零地電壓50V。 此故障只在晚上八點至凌晨4點有,白天其他時間正常運行。 傳感器插頭拔下時屏幕顯示壓力瞬間由0.58MPA變?.00MPA,然后逐漸降低至0MPA(對應電壓信號由5V逐漸變?V) 請問這個故障是不是與電源接地不好和零線帶電有關? 有沒有解決辦法?現在我重新砸了一根接地扁鐵,今晚繼續觀察 展開
2015-04-10 10:59:20
414
1
- 3個稱重傳感器的信號如何給一個智能儀表處理
- 3個稱重傳感器的信號如何給一個智能儀表處理接線的時候是并聯還是串聯
2013-11-19 00:50:23
435
3
- 四個稱重傳感器的信號如何給一個智能儀表處理?
- 有一個料斗在加料時要進行稱重,在料斗的四角裝有四個傳感器(CZL-3),如何把這四個信號送給智能儀表(DY2000系列),進行稱重顯示?? 清高手指點!
2008-12-02 20:53:13
474
2
- 四個稱重傳感器的信號如何給一個智能儀表處理?
- diyi個回答有誤!傳感器輸出給儀表的不是4-20ma的電流信號,而是mv級的電壓信號!
2011-01-23 12:09:50
425
1
- 一個測量變送器輸出信號給兩個控制閥叫什么控制系統
- 液位測量變送器輸出信號給進水控制閥A和出水控制閥B,液位低時A開,液位高于設定值時B開,請問這樣應屬于什么控制系統?... 液位測量變送器輸出信號給進水控制閥A和出水控制閥B,液位低時A開,液位高于設定值時B開,請問這樣應屬于什么控制系統? 展開
2013-11-09 07:02:53
415
2
- 熒光顯微鏡可否實現一個鏡頭同時出現兩種顏色或多種顏色的混合
- 熒光顯微鏡可否實現一個鏡頭同時出現兩種顏色或多種顏色的混合,如果不能的話,怎么實現兩種顏色或多種顏色的混合?... 熒光顯微鏡可否實現一個鏡頭同時出現兩種顏色或多種顏色的混合,如果不能的話,怎么實現兩種顏色或多種顏色的混合? 展開
2013-02-03 08:09:42
779
2
- 壓力傳感器出來的是什么信號?
- 所謂的壓力信號具體是什么信號?是電壓信號嗎?0-幾V的電壓信號?壓力變送器是專用的還是通用的。... 所謂的壓力信號具體是什么信號?是電壓信號嗎?0-幾V的電壓信號? 壓力變送器是專用的還是通用的。 展開
2011-03-07 02:13:32
822
4
- 可否幫忙寫一個基于8250的RS232異步通信系統程序
2018-12-06 16:44:19
305
0
- 壓力傳感器和壓力變送器是不是要同時使用
2012-04-18 09:59:11
390
4
- MATLAB/simulink有沒有給一個信號,才開始計時的計時器????
- MATLAB/simulink有沒有給一個信號,才開始計時的計時器啊? 不是像clock那樣仿真一開始就開始計時的那種。我需要的在仿真過程中,達到一個條件,發出一個信號,這個計時器才開始計時的那種。
2009-09-18 09:49:57
432
1
- 我想設計一個利用壓力傳感器測量水下深度的系統
- 通過連接計算機能夠顯示出來深度,我的課題經費只有200元,哪位高手能幫下設計個方案,要詳細些,要快些,謝謝... 通過連接計算機能夠顯示出來深度,我的課題經費只有200元,哪位高手能幫下設計個方案,要詳細些,要快些,謝謝 展開
2008-05-18 01:44:20
343
1
- labiew里如何同時測量振動信號和溫度信號
2018-01-11 13:41:38
520
1
- 大眾b7增壓壓力傳感器信號太小
2018-03-05 16:17:27
410
1
- 壓力傳感器如何把信號轉換成模擬量
2017-08-31 16:44:02
394
2
- java程序怎么接受壓力傳感器信號
- 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下!... 想做一個一個java程序遠程(隔空就行)接收壓力傳感器信號,請問各位大神提示一下需要一些什么準備工具,或者有實例我也想要參考一下! 展開
2018-03-18 22:13:58
401
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論