全部評論(2條)
-
- 鸚鵡的世界BFF 2016-07-11 00:00:00
- 清理室外機的散熱片。
-
贊(5)
回復(0)
-
- 879757586 2017-09-14 10:24:00
- 停機原因很多, 可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。 壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。 高壓過高過熱的原因及排除: 1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。 2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。 3,管路系統堵塞。參照壓力表判斷、排除,重新系統處理。 4,蒸發器或濾網積塵結垢。氣流變小,系統壓力及溫度失恒,清洗蒸發器或濾網。 5,缺氟也有可能。缺氟時,壓縮機排氣溫度會過熱,使過熱負載保護開關跳脫。 電路方面的問題則是: 1,控制電路板故障。 2,溫度傳感器過載,信息錯誤。 3、電源接線松脫、接觸不良。 4、啟動電容器或壓縮機啟動線圈燒毀。 資訊不足,只能這樣分析,還有很多其他的可能, 建議找專業維修人員檢查看看。 希望能幫到您,滿意請采納。謝謝...
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 新科空調開機5分鐘左右外機就停機
2016-07-10 03:12:08
513
2
- 空調外機開機轉一下就停了是怎么回事?
2018-11-19 03:00:40
302
0
- 冰箱開機1小時左右就堵
- 冰箱開機1小時左右就堵
2017-08-04 05:52:54
708
2
- 格力2P掛機開機外機3秒就停什么問題
- 格力2P掛機開機外機3秒就停什么問題
2018-06-11 16:27:58
543
1
- 志高空調工作十分鐘左右壓縮機停機
- 志高空調工作十分鐘左右壓縮機停機
2016-08-14 12:29:40
535
1
- 空調外機安裝
2011-07-07 00:27:44
455
5
- 空調外機支架問題
- 家里是底樓,有專門放外機的地方,用支架或不用支架各有啥優缺點
2013-05-12 04:17:41
554
6
- 空調外機怎么保護?
- 空調外機放在外面,如果不罩上外罩風吹雨打的容易受損,如果罩上外罩它又不容易散熱,怎么保護呢?
2006-07-24 20:35:59
594
4
- 新科空調,為啥開了一會就跳到保護上去了?。???????
2017-11-22 01:47:24
524
1
- 空調外機過濾器的作用
- 空調外機壓縮機排氣管出來首先就有一個銅質的過濾器,焊下來后看到過濾器里面是空的,什么都沒有,這個到底是什么。它的作用是什么?
2012-06-21 02:37:04
492
3
- 海爾空調外機間斷工作
- 海爾空調外機間斷工作
2016-08-01 17:06:37
579
1
- 楊子空調外機不工作
- 楊子空調外機不工作
2017-10-17 11:24:52
520
1
- 空調外機溫度傳感器維修多少錢
2018-11-29 19:11:14
406
0
- 家里想安裝空調外機保護罩。怎么挑選空調外機保護罩?求大神指點!
2014-01-02 03:17:00
497
4
- 新科空調室內溫度傳感器多少K
2013-07-25 10:14:36
539
6
- 怎樣用萬用表測空調外機線
2014-06-17 06:17:53
823
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論