11KW的電動機需裝多少安的電表
-
我裝有一臺11KW的三相380V電動機可不知用多少安的三相四線電度表合適,不用互感器,請高人指點
全部評論(5條)
-
- ex菲尼克斯 2008-10-17 00:00:00
- 10(40)A
-
贊(12)
回復(0)
-
- 我凱巨帥1 2008-10-17 00:00:00
- 三相三百八十伏,千瓦電流2安倍。11千瓦電機工作電流22安倍。由于電機啟動時電流將超出額定電流,且電流表線圈的阻抗較小。如果采用直接式電流表,可適當放大電流表的安全空間,至少應裝50安的電流表(使啟動電流產生的熱量至電機正常運行的時間間隔內不至于燒壞儀表。
-
贊(15)
回復(0)
-
- love花顏勿語 2008-10-17 00:00:00
- 11KW的三相380V電動機額定電流在20A左右了,但電機的啟動電流在額定電流的1-7倍,建議Z好裝一個50/5的電流互感器。就用(20A)的三相四線電度表。
-
贊(9)
回復(0)
-
- angtuopinn 2008-10-17 00:00:00
- 要是算出來,電流有差不多三十安,但起動電流就有差不多一百A的瞬間. 一般不用互感器易燒壞電表.電表沒互感器不適用與動力線.只適用與照明線.
-
贊(18)
回復(0)
-
- supermanhzq 2017-09-27 09:52:33
- 三相11KW,每相只有17A.可以裝3*10(40)A的電表,如能安3*15(60)更好,也足夠了. 電機的啟動電流在額定電流的1-7倍,但電表如短時間過負載,也是可以的.(不是1秒的時間)
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 11KW的電動機需裝多少安的電表
- 我裝有一臺11KW的三相380V電動機可不知用多少安的三相四線電度表合適,不用互感器,請高人指點
2008-10-16 08:35:45
977
5
- 18,5的電動機需用多少安的接觸器
2018-12-09 03:33:44
264
0
- 11kw電動機 直接啟動 斷路器 接觸器 熱繼電器 選多大的?
- 選30A的斷路器 32A的接觸器 50A的熱繼電器 怎么樣?
2012-02-20 23:33:14
2624
2
- 一般家用電表多少安 家用電度表的容量如何選
2018-01-15 11:12:34
487
1
- 11KW電機配多少的互感器和電流表
2011-03-31 01:24:23
960
5
- 210平米需安多少匹單體空調機組
2017-06-19 22:28:04
605
1
- 30千瓦三相電動機需要配多少安的電度表Z合適
- 問一個電工問題:我在Z高30千瓦的運行電路中安裝一塊電子式三相四線電度表,需要配多少安的電度表Z合適?謝謝了。
2013-07-28 06:14:53
1960
3
- 家里裝的電表指的是電流表還是電壓表
2012-12-18 07:38:56
397
2
- 電表需要做3C認證嗎???
2011-05-30 13:35:50
552
4
- 電表裝采集器有什么作用
2014-07-07 10:09:35
1117
3
- 兩相交流電動機可不可以裝調速器?
2012-11-20 14:57:12
518
3
- 功率110k w的三相電機要裝電表,請問要購買多大電表,和電流互感器???
2015-02-25 05:46:39
565
1
- 電表5安和10安有什么區別
- 我家用的電表是5(30)A的,而我家隔壁用的是10(60)A的.我聽說5安的電表比10安的電表用的電多一些,請問真的是這樣嗎?謝謝
2010-06-26 02:55:59
2943
7
- 電動機 的Z高轉速時多少啊 ?
2011-02-27 00:00:34
588
5
- 1.5千瓦的電動機,380V.電流是多少安?怎么算的,
2013-09-05 01:58:16
704
5
- 7.5KW的變頻器能不能拉動11KW的電機
2012-11-02 05:18:12
1042
7
- 11kw的電機要用多大的空開、接觸器
2016-11-22 08:47:51
570
1
- 10噸反應釜的電動機應配置多少kw
2015-12-14 21:07:21
464
1
- 電動機5.5HP相當于多少KW
2014-08-22 05:25:23
2094
2
- 家里斷路器用多少安的?
2014-10-10 12:20:12
447
2
4月突出貢獻榜