全部評論(4條)
-
- 冷女b 2010-07-29 00:00:00
- 萬用表不行,測對地電阻要用搖表。 萬用表的量太小。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 宋依萍9 2010-07-31 00:00:00
- 萬用表是不能測接地電阻的,接地電阻測試儀的精度至少要能顯示0.01歐,萬用是達不到的. 普通施工用的接地電阻測試儀型號為ZC29-B.防雷辦用的那種電子表太貴了. ZC29-B上有三根線:短的黃綠線(帶接地符號樁)接被測物,其旁一樁接20米線連接該距插樁,第三樁接40米線連接該距插樁.盡量三點成直線. 搖速120周/min,打好1x幾,大轉盤的一格就是幾,轉動大轉盤使指針穩停在中間,大轉盤上被箭頭對準的數就是電阻值. 如打好1x0.1,大轉盤上被箭頭對準的數是2.2,電阻值就是為0.22歐. 上面講的是三線測量,測高壓輸電鐵塔的接地電阻常用四線測量,把短的黃綠線(帶接地符號樁)表上的短接片拿掉,就成了四個接線樁,把二根黃綠線分別接到立桿1和立桿2,其余相同,就成了四線測量.
-
贊(1)
回復(0)
-
- FyfyY5H1h1 2010-07-29 00:00:00
- 朋友,根據我的工作經驗,萬用表是不能夠測量出接地電阻的,因為萬用表的內部電壓很小,只有1.5v(數字表只有9V),測量接地電阻時會顯示很大的阻值。而要測量出比較準確的接地電阻時,必須用專用的接地搖表來測量,它的輸出電壓一般為500V左右,上面朋友的回答沒有任何道理,只是根據理論來計算的。實際工作中是根本行不通的,不信你可以試一下。
-
贊(13)
回復(0)
-
- *月蝴蝶谷 2017-10-08 16:02:18
- 具體測量方法如下: 找兩根8mm、1m長的圓鋼,將其一端磨尖作為輔助測試棒,分別插入待測接地體A兩側5m遠的地下,深度應在0.6m以上,并使三者保持一條直線。 在這里,A為待測接地體,B、C為輔助測試棒 。 然后用萬用表(R*1擋)測量A與B;A與C之間的電阻值, 分別記作RAB、RAC、RBC,再經計算就可求出接地體A的接地電阻值。 由于接地電阻指的是接地體與土壤間的接觸電阻。 設A、B、C三者的接地電阻分別為RA、RB、RC。 再設A與B之間土壤的電阻為RX,因為AC、AB距離相等,可以為A與C之間的土壤電阻也為RX;又因為BC=2AB,所以B與C間的土壤電阻近似為2RX,則: Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。 ①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。 ②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。 ③將①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④ ④式即為接地電阻的計算公式。 實測例子:今測得某接地體的數據如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。則: RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω) 所以,被測接地體A的接地電阻值為3.6Ω。 值得注意的是:測量前需要將A、B、C三個接地體用砂紙打磨發亮,盡量減少表筆與接地體之間的接觸電阻,以減少誤差。
-
贊(13)
回復(0)
熱門問答
- 萬用表能否測地線的接地電阻,怎樣測?
2010-07-28 01:34:45
403
4
- 怎樣測接地電阻啊,用萬用表能測嗎
2017-05-16 12:29:46
479
1
- 配電柜怎樣測接地電阻
2018-12-05 10:36:27
336
0
- 塔吊接地電阻用萬用表怎么測
2011-03-23 09:38:14
522
3
- 水泥地怎么用萬用表測接地電阻?
2013-06-27 09:35:56
331
2
- 為什么不能用萬用表測接地電阻?
- 如題
2012-07-09 01:53:09
615
4
- 萬用表測接地電阻 弱電消防的 接地故障了 怎么測
- 萬用表測接地電阻 弱電消防的 接地故障了 怎么測 萬用表怎么打電阻 阻值多少是正常 多少是接地 用的弱電24V 大哥們 誰能幫忙下啊 要詳細啊 就比如說主機報接地故障 一個系統中某個點出了接地故障 正負極 我怎么用萬用表測試 他是否接地 我要的是怎么... 萬用表測接地電阻 弱電消防的 接地故障了 怎么測 萬用表怎么打電阻 阻值多少是正常 多少是接地 用的弱電24V 大哥們 誰能幫忙下啊 要詳細啊 就比如說主機報接地故障 一個系統中某個點出了接地故障 正負極 我怎么用萬用表測試 他是否接地 我要的是怎么用 還有電阻數據多少正常 多少是接地 展開
2011-06-06 07:41:05
550
6
- 萬用表怎樣測火線
2014-05-04 03:16:33
667
2
- 能否帶電用萬用表測電阻
2014-06-23 04:41:49
2511
2
- 8pk-st1520數字式怎樣測接地電阻
2017-09-18 13:08:24
434
1
- 萬用表怎樣測電機故障
2017-11-28 21:40:11
459
1
- 這個萬用表怎樣測電壓
2018-07-31 08:57:53
381
1
- 用萬用表怎么測洛鐵的內外接地電阻?
2018-12-02 11:37:13
372
0
- 怎樣測地線對地電阻值?只有wan能表。
- 可以用wan能表的兩極分別測零線和地線嗎?
2012-06-11 13:52:45
508
2
- 鉗形萬用表怎樣測功率
2013-08-07 05:12:43
1133
5
- 萬用表怎樣測電風扇是壞的
2014-07-31 09:29:23
525
1
- 數字萬用表怎樣測水泵的好壞
2014-08-17 14:20:31
429
3
- 如何測接地電阻,什么時候測
2017-01-19 14:55:53
459
1
- 怎么測接地電阻
- 怎么測接地電阻
2017-12-16 14:18:20
459
1
- 怎么測接地電阻?
2018-03-25 22:30:37
496
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論