電流在DCS上顯示的量程問題

文繡GENTLE紳士 2012-09-05 18:57:44 1138  瀏覽
  • 在額定電流200A以內,DCS和現場儀表顯示一致,超過量程200A以后,DCS只顯示200A。實際生產中,有時會超過200達到210或者更高,需要把這個超量程電流值反饋給操作人員,并且留下曲線圖。請問下該如何調整?

參與評論

全部評論(4條)

  • 瘋子Kf41 2012-09-18 00:00:00
    你的量程設置有問題了 看看你的變送器,把量程上限調整為1.5倍或2倍,然后再dcs里面把量程上限改為對應值就好了 具體原因分析:0(4)--20MA信號進DCS,在你的問題中,額定電流是200A對應的是滿量程信號20mA,所以DCS中顯示為200A,如果電流再大,超過滿量程,如210A,220A,你輸出的信號還是20mA,所以DCS中仍顯示200A,

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • podaoxaq89 2012-09-06 00:00:00
    調節現場儀表的4-20mA輸出對應值,你現在的現場儀表的4-20mA為0-200A,因此需要調節現場儀表的4-20mA為0-250A,這樣把這個超量程電流值反饋給操作人員,并且留下曲線圖。

    贊(10)

    回復(0)

    評論

  • 安毀人都是劣種 2012-09-07 00:00:00
    現場儀表的電流是0~200A以及更大一點 但是又不是直接把0~200A連到DCS的通道 中間肯定是有電流變送器的 將0~200A轉換對應為4~20mA 然后在DCS中將4~20mA對應為變送器的那個量程0~200A。 不管你電流變送器是外配的還是功能嵌套在現場儀表中。對變送器部分的調整應該和你測量儀表的額定電流沒什么關系的吧

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 祁堇尢 2018-04-01 21:40:27
    有些DCS是有超量程限制的,比如honeywell的,默認量程為0~,超限量程-5%~105%。 如果沒有這個參數可更改。那么調節用電設備及DCS量程范圍,兩邊對應就行。 比如用電設備輸出4~20mA(或類型標準信號)對應0~200A,設置為0~250A,DCS側同樣更改。

    贊(13)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電流在DCS上顯示的量程問題
在額定電流200A以內,DCS和現場儀表顯示一致,超過量程200A以后,DCS只顯示200A。實際生產中,有時會超過200達到210或者更高,需要把這個超量程電流值反饋給操作人員,并且留下曲線圖。請問下該如何調整?
2012-09-05 18:57:44 1138 4
DCS系統上電注意哪些
 
2018-01-20 08:37:59 353 1
電瓶充電器電流表電流在充電時越來越小
電瓶充電器有個電流表,這個電流表的數值是代表電瓶里的電流嗎?為什么充電過程中,電流越來越小呢?有人說電壓越大電流越小,對嗎?請解釋一下,謝謝
2013-09-02 02:59:58 2268 2
求助功率變送器的DCS量程
 
2018-11-25 10:14:51 560 0
dcs上電應該在廠用電受電前嗎
 
2015-07-23 02:27:20 325 1
如何在DCS修改溫度變送器的量程
 
2010-05-18 03:11:41 958 6
enc變頻器上顯示e013是什么問題
 
2014-10-01 08:20:24 1738 2
DCS復原問題
電廠建設中的DCS復原是什么意思。
2008-02-29 03:57:28 442 3
電子電路中,怎樣分析出電流在元器件的流動方向?
 
2017-09-24 13:28:49 469 1
關于差壓變送器量程的問題
如題,一3351差壓變送器,量程-6-0Kp,現將量程壓縮為-4-0Kp,請問-4Kp是20mA輸出嗎?
2012-05-30 04:36:08 501 4
霍爾傳感器的量程擴展問題?
我想用一個大電流的高精度霍爾電流傳感器,在小信號時,穿心多次以提高測量精度,可以嗎?
2012-07-05 19:11:36 403 2
關于拉力試驗機的量程問題
一臺拉力機上有三個不同范圍的量程500N 1000N 2500N .當速度是50的時候應該按哪個量程讀呢
2014-10-02 21:35:59 532 1
流量變送器在dcs上開方怎么算? 例0 -100 kp的量程,
 
2015-07-25 03:56:52 1237 2
監控bnc頭連接電腦處 有電 電流在150V左右 求幫助???
 
2012-01-17 17:20:16 356 2
關于DCS與SIS的問題。就是SIS為啥不能包含DCS數據顯示及設備控制功能?
 
2017-01-16 03:00:46 520 1
PLC上電瞬間輸出脈沖是什么問題
 
2018-07-01 23:06:30 435 1
電磁流量計現場顯示0 DCS有顯示 為什么
 
2012-06-23 06:31:18 668 3
怎么把電能表的脈沖量轉換為DCS顯示的電度數,DCS需要配脈沖卡件嗎?
 
2011-06-11 16:58:52 465 2

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題