全部評論(3條)
-
- splendent 2011-11-01 00:00:00
- 1、如果顯示的流量很小的話,說明有干擾信號,在菜單設置里面進行3%-5%小流量切除就行; 2、如果顯示的流量比較大,打開空管檢測。 歡迎查詢電磁流量計廠家旭東儀表
-
贊(12)
回復(0)
-
- 儒雅的666x 2011-10-31 00:00:00
- 其中有個參數,好像叫靈敏系數什么的,大電話問廠家,系數改大了就好了
-
贊(11)
回復(0)
-
- bscdbabc 2017-10-10 01:50:05
- 電磁流量計空管時有流量的原因: 1,儀表外殼接地做好。 2,空管檢定功能開起來,在processparameter菜單內有個EPD打開應該就好了。 3,小信號切除做好,流量計在空管或低流量的時候可能出現假信號,所以一般要做小信號切除。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 電磁流量計空管時有流量是什么原因
2011-10-30 02:07:02
613
3
- 電磁流量計空管閾值
- 電磁流量計空管閾值和管徑有管嗎,報警到底根據什么來設置,說明書寫著設置范圍是500%—999%,這500%—999%到底指的是什么,我們用的是上海虹益電磁流量計,空管閾值報警這一項顯示初始為00000,然后自行設置閾值,想請教大家,假如設置的為00100,這100是指1... 電磁流量計空管閾值和管徑有管嗎,報警到底根據什么來設置,說明書寫著設置范圍是500%—999%,這500%—999%到底指的是什么,我們用的是上海虹益電磁流量計,空管閾值報警這一項顯示初始為00000,然后自行設置閾值,想請教大家,假如設置的為00100,這100是指還是100倍,或者還是其他什么的,請大家專業性的回答,Z后加分,謝謝大家! 展開
2010-07-17 21:24:38
834
2
- e+h電磁流量計剛裝好,空管顯示有流量,怎么回事
2011-10-16 09:55:04
607
3
- 雙法蘭密度計空管報警是什么原因
2018-11-17 17:39:49
300
0
- 科隆電磁流量計有流量但沒顯示是什么原因
2012-08-20 00:18:27
457
3
- 電磁流量計空管時還有流量是由什么引起的?而且來回波動
2011-11-18 10:57:29
504
2
- 電磁流量計空管報警應該怎么做才能消除報警?
2017-10-06 06:56:13
1307
1
- 電磁流量計的空管閾值到底應該怎么設置
- 有什么標準或參考么
2017-09-21 10:44:33
478
1
- 電磁流量計流量設置
- 橫河電磁流量計,4-20ma信號輸出到PID控制表控制水泵,流量計量程和PID控制表量程設置不一樣導致兩邊的流量顯示不一樣,此時流量計顯示的還是準確的流量嗎?如果流量計量程被改動,PID輸出信號會隨之改變嗎?
2013-04-22 12:27:36
646
2
- 氨氮測定時有乳白色沉淀是什么原因
2014-03-18 13:26:13
561
3
- 電磁流量計累積量偏大!是什么原因
2018-11-29 08:14:38
372
0
- 電磁流量計表頭顯示閃爍是什么原因
- 電磁流量計表頭顯示閃爍,管道有流量但DCS顯示流量為零。
2011-11-21 18:19:44
876
3
- 電磁流量計檢測到反向流量而且流量顯示亂跳有那些原因造成?
- 是威爾泰的電磁流量計,口徑DN100的。
2010-03-12 15:35:22
455
3
- 氣相色譜色譜柱流量上不去是什么原因
2017-10-02 02:06:10
373
1
- 電磁流量計的流量計算公式
- 我的法蘭是DN100;流速是40m/S;測試的是蒸汽;壓力是16KG
2015-01-17 07:23:02
852
4
- 求電磁流量計流量計算公式
- 已知圓形導管直徑d,內有導電流體通過,速度v,與導管垂直方向上有勻強磁場,磁場強度未知(可能是題目問題),當流體內自由電荷受洛倫茲力影響在導管上下面間形成電勢差,使得自由電荷所受洛倫茲力和電場力平衡時,電勢差保持穩定,求流量Q(結果用物理量d,... 已知圓形導管直徑d,內有導電流體通過,速度v,與導管垂直方向上有勻強磁場,磁場強度未知(可能是題目問題),當流體內自由電荷受洛倫茲力影響在導管上下面間形成電勢差,使得自由電荷所受洛倫茲力和電場力平衡時,電勢差保持穩定,求流量Q(結果用物理量d,v表示,不要出現其他物理量【如果有問題請具體說明】) 展開
2014-01-04 10:16:06
713
2
- 電磁流量計怎樣修改流量
2014-02-15 02:54:00
408
4
- 西門子電磁流量計流量低
- 實際流量是30m3/h 測量流量才7m3/h, 不排液時零點有波動,排液時打開空管檢測時流量也歸零,PVC管道 測污水 MAG3100吧 無錯誤報警
2014-06-02 21:23:02
386
1
- 電磁流量計無流量時顯示大流量
- 公司用的橫河流量計,計量NaOH, 問題現象:正常工作中,會出現流量已經停止,但DCS上仍有30KL/H(量程50KL/H)的穩定錯誤顯示,一段時間(半天或一天)后,恢復正常!出現過幾次,每次都是30KL/H! 請高手指點!
2011-09-02 23:03:56
478
5