abb電磁流量計無流量顯示
-
兩臺abb電磁流量計,都是無顯示,一臺故障代碼F236.024 一臺S148.025 流量計是PROCESSMASTER 謝謝
全部評論(3條)
-
- qs3tp0 2013-03-01 00:00:00
- 兄弟,我這邊不方便查,你直接客服Z直接了,呵呵,抱歉哈。
-
贊(20)
回復(0)
-
- hongfei_12 2013-03-05 00:00:00
- 一、F236.024 問題描述 Multi-phase fluids that produce a very high level of noise. Stones or solids that produce a very high level of noise. Galvanic voltages at the measuring electrodes. Conductivity of fluid is not evenly distributed 簡單說就是流體干擾比較多,包括多相流、固體含量高、電流沖擊,電導不均 解決方法有:1確保流量計接地良好,2打開空管檢定功能,3空管標定 二、S148.025問題描述 Empty Pipe Check Pipe 這個是空管報警,當空管檢測功能打開,管道不滿時會出現這個報警,檢查管道安裝,流量計空管不能保證測量精度。
-
贊(13)
回復(0)
-
- bscdbabc 2013-03-05 00:00:00
- 打客服電話吧! 一般來說不是專業的解答不了的........幫不了你了
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- abb電磁流量計無流量顯示
- 兩臺abb電磁流量計,都是無顯示,一臺故障代碼F236.024 一臺S148.025 流量計是PROCESSMASTER 謝謝
2013-02-28 06:16:46
428
3
- 電磁流量計無流量時顯示大流量
- 公司用的橫河流量計,計量NaOH, 問題現象:正常工作中,會出現流量已經停止,但DCS上仍有30KL/H(量程50KL/H)的穩定錯誤顯示,一段時間(半天或一天)后,恢復正常!出現過幾次,每次都是30KL/H! 請高手指點!
2011-09-02 23:03:56
478
5
- E+H電磁流量計無流量顯示 怎么辦
2012-11-02 05:12:16
555
3
- abb電磁流量計顯示的波動大是什么原因
2010-03-28 23:23:55
512
4
- 怎么修改電磁流量計瞬時流量顯示
2015-02-24 11:26:24
368
1
- ABB電磁流量計多少錢
2018-11-28 03:13:29
262
0
- 智能電磁流量計藍屏無數字顯示
2018-03-18 21:58:07
348
1
- 電磁流量計無流量信號輸出怎么解決
2016-03-15 11:14:54
367
1
- 電磁流量計測甲醛無流量是怎么回事?
- 電磁流量計(國產的)剛裝上時試水時有流量,但后來換成甲醛()時卻沒有流量顯示,是怎么回事?
2011-12-19 14:44:17
390
4
- 有流量但是電磁流量計不顯示什么原因
2014-12-19 09:59:29
332
2
- 電磁流量計電磁流量計水倒流時為什么也會顯示流量
2017-05-07 07:25:07
665
1
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
- 差壓變送器無流量,確有顯示的故障診斷
2016-05-23 23:43:36
537
2
- 溢流閥安裝的電磁流量計為什么不顯示流量
2018-11-16 04:28:46
363
0
- 怎樣 查找ABB電磁流量計經銷商
2016-02-15 09:53:54
314
1
- ABB電磁流量計圖例的解釋?
- 幫我解釋一下紅圈內的圖例解釋
2017-12-28 16:21:54
468
1
- ABB的電磁流量計怎么不準
2017-12-04 00:47:53
277
3
- 儀器進氣口氣體流量很大,流量計無流量顯示,可能是什么原因?
2013-08-12 21:39:37
565
3
- e+h電磁流量計剛裝好,空管顯示有流量,怎么回事
2011-10-16 09:55:04
607
3
- 科隆電磁流量計有流量但沒顯示是什么原因
2012-08-20 00:18:27
459
3
- 智能型電磁流量計在無流量時自動蹦數何原因
2011-07-02 01:22:07
578
4