施耐德斷路器上Io Ir Isd 是什么意思
-
斷路器上Io=630AIr=Ir*Io=630*0.9=567到底是630A跳電還是567A跳電!
全部評論(4條)
-
- 我你的不是公主 2017-07-15 00:00:00
- Io是作為對保護整定的一個基準參考電流 Ir是長延時跳閘電流設定值 Isd是短延時跳閘的電流設定值 按下面設定是567A跳閘。
-
贊(7)
回復(0)
-
- 感性的豆芽妹 2013-07-05 00:00:00
- 是指額定電流是630安 ,短路瞬時脫扣電流是10倍的額定電流
-
贊(9)
回復(0)
-
- Ailsa以夢為馬 2015-06-26 00:00:00
- 是567A跳電。Io是作為對保護整定的一個基準參考電流,Ir是長延時跳閘電流設定值,Isd是短延時跳閘的電流設定值,斷路器本身有一個額定分段電流值,Io基準參考電流是按照額定分斷電流的倍數來整定的,Ir是按照基準參考電流的倍數來整定的,Isd是按照Ir的倍數來整定的,當電流達到Ir的整定值后延時(400 s ,1.5 x Ir;16 s ,6 x Ir;11 s ,7.2 x Ir)跳閘,Isd值達到時瞬時跳閘。
-
贊(4)
回復(0)
-
- zashi19810310 2017-07-17 14:00:31
- 是長延時電流設定,你那個符號不對,是額定630,In.因為控制單元用戶手冊就這樣介紹的。Isd是短延時脫扣電流(瞬時)
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 施耐德斷路器上Io Ir Isd 是什么意思
- 斷路器上Io=630AIr=Ir*Io=630*0.9=567到底是630A跳電還是567A跳電!
2013-07-04 20:35:40
2140
4
- 施耐德斷路器的4P3D是什么意思
2009-07-30 01:09:11
758
5
- 施耐德ic65系列斷路器c6是什么意思
2014-11-13 12:27:43
447
2
- 框架斷路器上(@6*IR)什么意思
2016-10-25 01:36:20
564
1
- 斷路器In與Ir?
- In為斷路器能長器通過的電流,即通過IN時斷路器不跳,那為何Ir還要小于In呢? Ir為長延時脫扣器電流,有些斷路器為0.4~0.8倍In,豈不是小于IN就要延時跳了?
2012-05-20 08:28:58
1141
3
- 斷路器Ir為什么小于In
- 假設電動機額定電流100A,選160A斷路器,IrZ大為160A 電機啟動時會有5-7倍電流,Ir<<電機啟動電流,那不是立即跳閘無法啟動
2011-08-10 13:24:19
552
5
- 施耐德斷路器工作溫度
2018-12-08 14:18:10
305
0
- 斷路器上的參數是什么意思?
2018-11-30 05:16:25
270
0
- 施耐德接觸器上的E1,E2是什么意思
2014-10-23 22:42:02
663
2
- 斷路器上的1p是什么意思?額定電流?
2018-12-08 04:04:44
693
0
- 施耐德斷路器的生產廠家
- 是哪家分公司啊,再網上只能查到總部,另外高低壓是一個廠家生產嗎
2016-07-03 00:33:17
367
2
- 施耐德斷路器:MT16N1 MIC5.0D
- 施耐德斷路器:MT16N1 MIC5.0D 長延時:1440A 短延時 :7200A,t=0.2S。 它們分別代表什么意思。 謝謝!
2012-06-14 05:00:19
423
2
- 施耐德接觸器LC1DPK12M7C是什么意思
2011-07-11 13:45:07
601
3
- 大家好,斷路器上的C40等是什么意思
2010-04-20 11:16:02
507
3
- 斷路器上標注的ela ffc是什么意思
2015-06-30 17:15:16
539
2
- 斷路器上面的DZ47-63 C32各是什么意思
2017-09-24 19:25:13
3322
4
- 施耐德塑殼斷路器市場價格
施耐德塑殼斷路器有NSX EZD CVS等系列
具體參數價格可咨詢樂清市創新電氣有限公司 18989795596
2017-04-08 11:19:59
788
0
- 施耐德32變頻器obf是什么意思
2018-11-27 02:41:27
265
0
- 攝像機的IR是什么是意思?CCD和CMOS 是什么意思
2013-05-13 17:16:35
1219
2
- 斷路器IC65N是什么意思
2011-03-16 17:00:08
1419
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論