全部評論(3條)
-
- 天外來客李含東 2012-11-11 00:00:00
- 你這個問題問的也太不專業了,不同品牌的流量計設置可不一樣,一般的原因有兩種,一種是沒有有累計流量的功能打開,另一種是未設置累計流量在LCD上的顯示
-
贊(6)
回復(0)
-
- 沉默的人生97 2012-11-11 00:00:00
- 什么品牌的? 如果瞬時流量正常,則檢查參數是否把累計流量的現實功能打開了。 一般電磁流量計都有正反雙向累計,如果實際流量是反向,而此流量計設置的是只顯示正向累計,那么也不會顯示。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 支德霞 2018-04-05 23:04:34
- 如果有瞬時流量,一般不會出現沒有累計流量的計數的,是不是樓主設置沒有搞好啊,如果是國產電磁流量計,從左到右數第三個鍵按一下再看看,按這個鍵顯示∑+ ∑- 還有一個好像是顯示%。這三個是循環顯示的,累計流量讀數應該是∑+后面一個數值,如果樓主按到另兩個上面是不會顯示累計讀數的。
-
贊(2)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 電磁流量計的累計讀數不顯示是怎么回事?
2012-11-10 12:31:00
1031
3
- 電磁流量計的累計讀數能否傳輸
- 有一個電磁流量計,希望把流量累計做到DCS中,不知道這個累計數怎么傳輸,不要說把瞬時流量傳過去,在DCS上做累積,這個我知道。就是想問累計數能不能傳輸?
2011-11-26 13:37:14
572
3
- 流量計累計流量不累計怎么回事
2013-05-08 00:26:57
615
3
- 手持測溫儀不顯示溫度是怎么回事?顯示屏顯示RL,不顯示溫度是怎么回事?
2018-11-14 19:05:02
387
0
- 監控不顯示視頻是怎么回事?
2016-07-16 01:58:20
742
2
- rosemount的渦街流量計為什么瞬間流量不顯示,但是累計流量有顯示?
2011-09-24 08:39:05
400
2
- 電子經緯儀垂直角度不顯示是怎么回事
2018-11-21 04:01:12
415
0
- 電子經緯儀垂直角度不顯示是怎么回事
- 儀器的垂直角度現在顯示不了讀數,是不是機器的內部出現問題了
2017-05-21 21:20:19
2688
2
- 8732E電磁流量計累計流量怎么調出來
2018-11-10 10:20:08
461
0
- 溢流閥安裝的電磁流量計為什么不顯示流量
2018-11-16 04:28:46
363
0
- 電磁流量計怎么讀數
2013-08-27 21:36:45
606
2
- 有流量但是電磁流量計不顯示什么原因
2014-12-19 09:59:29
332
2
- yd35片劑硬度測試儀不顯示硬度數值是怎么回事
2018-12-07 16:12:42
582
0
- 電磁流量計的脈沖輸出是怎么回事
2009-01-01 20:01:31
652
2
- 電磁流量計的電極極化是怎么回事
2018-11-15 23:06:48
324
0
- tes1332a照度計液晶屏不顯示怎么回事
2016-08-29 04:37:12
417
1
- 干式變壓器溫度控制器不顯示數字怎么回事
2018-12-04 00:15:47
475
0
- 福祿克測溫儀屏幕不顯示怎么回事
2018-12-06 10:32:45
455
0
- 無轉子硫化儀顯示屏,設定參數不顯示是怎么回事?
- 正常情況下,參數欄都會有數字顯示的
2017-07-20 04:27:59
600
2
- e+h電磁流量計剛裝好,空管顯示有流量,怎么回事
2011-10-16 09:55:04
607
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論