變頻器調速時為什么變頻還要變壓?

烽火戲鳴 2017-10-02 13:56:00 780  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 微信a1563326 2017-10-03 03:46:38
    電機的主磁通 Φm≈U/(4.44*f*N) 上式中,U為定子電壓,也就是變頻器輸出的電壓,f是頻率,N是定子繞組匝數。 N是常數。 顯然,頻率變化時,若電壓不變,那么,磁通就會變化。 電機的鐵芯是非線性的,當磁通變化后,不論是過大(飽和)還是過?。ㄈ醮牛?,都是對電機不利的。 因此,變化頻率時,也變化電壓,并且保持U/f為恒定值,這樣,可以保持磁通不變。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

熱門問答

變頻器調速時為什么變頻還要變壓?
 
2017-10-02 13:56:00 780 1
變頻器在變頻時候為什么要變壓
變頻器在變頻時候為什么要變壓
2010-11-04 14:37:06 1019 3
變頻器變壓變頻要同時進行,為什么?
交流調速里面的
2011-09-25 09:40:21 681 2
變頻器在變頻的同時為什么還必須變壓??
 
2009-10-13 11:51:02 716 2
變頻器變頻后為什么可以調速
 
2016-11-11 13:51:28 513 3
異步電動機進行變頻調速時,為什么變頻的同時要變壓?
 
2012-11-30 01:01:26 743 4
三相異步電動機 為什么不用變壓調速
 
2012-05-13 11:00:16 598 5
變頻器調速為什么頻率降低時電機會過壓?
diyi次提問,沒有多少分,還請大家見諒,謝謝... diyi次提問,沒有多少分,還請大家見諒,謝謝 展開
2012-03-19 06:48:29 477 4
變頻器是怎樣變壓的
 
2010-12-03 18:52:17 318 3
變頻器調速時可以升頻嗎?
不是說變頻器調速時主要是降頻嗎,怎么看到還可以升頻到60HZ,那樣三相電動機不是超過額定轉速了嗎?
2009-04-01 04:02:25 1852 6
偏航電機為什么要用變頻器 變頻器為什么要調速 作用是什么
 
2013-06-13 07:52:25 583 2
變頻器調速,扭矩
一個3KW50HZ的電機通過變頻調速在25HZ左右運轉,其電機的輸出扭矩是怎么變化的變小變大?... 一個3KW 50HZ的電機 通過變頻調速 在25HZ左右運轉 ,其電機的輸出扭矩是怎么變化的 變小 變大? 展開
2010-05-27 11:00:41 391 5
為什么變頻器調速時頻率降低會使電機出現過電壓,而燒壞。
 
2011-04-26 11:07:26 647 4
變頻器變頻的同時為什么要改變電壓?
 
2011-06-10 10:59:33 507 2
變頻器的調速范圍
一臺轉速是1480轉的電機,使用變頻器,那他的速度可以從多少變到多少呢?變頻器的頻率范圍是0.1-400HZ
2008-09-15 03:13:06 721 4
變頻器調速和電磁調速有什么區別?
 
2016-12-24 10:19:45 527 1
變頻器的變頻范圍是多少
一般電機在工頻下轉速是不會超過三千的,但是如果用變頻器的話就大大提高了轉速,那么,變頻器的范圍是多少呢,電機的Z高轉速能達到多少呢
2010-09-18 14:39:06 870 4
ABB ACS510變頻器調速問題
ABBACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到... ABB ACS510變頻器,加減速時均為90s,帶4極75KW電機,額定電流140A,要求電機轉速為1000r/min,故設定頻33.3HZ,啟動運行均正常。但是每次在啟動后約半小時,電機轉速會從1000r/min降到930r/min,運行月半小時后又上升至1000r/min,百思不得其解,求大神賜教。 展開
2013-10-10 01:21:40 717 5
變頻器切換到變頻時出現“oc”過電流錯誤怎么回事?
上次問的沒有解決。。。 具體情況是一臺泵變頻啟動時沒出現什么問題,當diyi臺泵運行到50Hz一段時間后自動切換到工頻后,變頻器面板顯示“F 0.1”,再過小段時間變頻啟動第二臺泵是就出現“oc”了,這時按下reset鍵后再按run,面板顯示“F 50.0”,然后,第二... 上次問的沒有解決。。。 具體情況是一臺泵變頻啟動時沒出現什么問題,當diyi臺泵運行到50Hz一段時間后自動切換到工頻后,變頻器面板顯示“F 0.1”,再過小段時間變頻啟動第二臺泵是就出現“oc”了,這時按下reset鍵后再按run,面板顯示“F 50.0”,然后,第二臺泵就變頻開始工作了,后面就正常了;再就是退泵的時候也是在切換到變頻時出現“ocn”,再按reset和run后又正常了。 (注:我用的是歐姆龍3G3MZ變頻器,水泵是正常的) 展開
2010-05-28 08:19:23 586 7

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題