labview 中數據采集周期過短 采樣頻率太低了
-
這是我的數據采集方式用這個方法生成的txt截圖如下可以看到我的收集信號的頻率大約為100ms一次這實在是太低了因為我的數據的采樣頻率是20k次我想把這些數據都寫到txt里不知道我該怎么... 這是我的數據采集方式 用這個方法生成的txt截圖如下 可以看到 我的收集信號的頻率大約為100ms一次 這實在是太低了 因為我的數據的采樣頻率是20k次 我想把這些數據都寫到txt里 不知道我該怎么辦 這個方法還是我反復弄才弄成的 Z好能在這個方法上調整 如果不能的話 應該采用什么樣的函數Z好能有程序 用百度網盤或者發到2275915852@qq.com 展開
全部評論(1條)
-
- Nan亞甜 2016-05-18 00:00:00
- 你的標題就自相矛盾了。你真的知道采樣周期和采樣率定義嗎?二者關系呢?采樣率的單位是Hz,不是次?!案袷交瘜懭胱址钡慕泳€端你都接成什么樣了……多不方便別人看啊。你的程序,起碼這個while循環,截完整點啊。讓回答你問題的人盲人摸象嗎?可能別的地方也需要改的。你把20kHz采樣率的采集過程按每次從采集卡讀取一個采樣點進行循環?別忘了你這里每次循環都有1ms你自己加的等待,還有寫入文件這樣比較耗時的硬件操作。建議你每次讀1000點。你每個點都保存它對應的時間點?你看看你秒后面三位小數精度夠用嗎?建議你改用“波形”數據類型建議你改用TDMS文件。
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- labview 中數據采集周期過短 采樣頻率太低了
- 這是我的數據采集方式用這個方法生成的txt截圖如下可以看到我的收集信號的頻率大約為100ms一次這實在是太低了因為我的數據的采樣頻率是20k次我想把這些數據都寫到txt里不知道我該怎么... 這是我的數據采集方式 用這個方法生成的txt截圖如下 可以看到 我的收集信號的頻率大約為100ms一次 這實在是太低了 因為我的數據的采樣頻率是20k次 我想把這些數據都寫到txt里 不知道我該怎么辦 這個方法還是我反復弄才弄成的 Z好能在這個方法上調整 如果不能的話 應該采用什么樣的函數Z好能有程序 用百度網盤或者發到2275915852@qq.com 展開
2016-05-17 03:17:01
592
1
- 數據采集的采樣頻率對頻譜測量有什么影響?
- 為什么組合波形各分量的相位改變,波形會發生變化,但幅度頻譜不變?... 為什么組合波形各分量的相位改變,波形會發生變化,但幅度頻譜不變? 展開
2018-02-28 13:03:05
464
1
- labview數據采集波形圖
- 用信號發生器生成正弦信號,與NI硬件相連,并把數據傳入電腦中,用labview中的波形圖顯示。但在兩采集點的間隔中,無數據采集的時候,電腦中的波形圖會顯示歸零。顯示出的圖就是一個個... 用信號發生器生成正弦信號,與NI硬件相連,并把數據傳入電腦中,用labview中的波形圖顯示。但在兩采集點的間隔中,無數據采集的時候,電腦中的波形圖會顯示歸零。顯示出的圖就是一個個的鋸齒狀。請問如何顯示出平滑的正弦波? 展開
2014-09-02 00:31:51
502
2
- 數據采集周期一般多少
2012-08-16 04:41:49
609
2
- 數據采集中的采樣頻率單位 S/s和Hz是什么關系?怎么換算?
2011-08-19 13:41:08
795
1
- 請問研華數據采集本身的采樣頻率能夠達到多少?
2011-11-06 20:07:10
437
1
- 水污染源監測中應該怎樣確定采樣時間和采樣頻率?
2016-05-27 12:14:04
567
1
- Labview PXI-1033做數據采集
- 硬件就是這樣,鏈接Labview以后在Measurement&Automationexplorer里面能顯示出PXI-1033chassis,在PXI-1033chassis下面PXI5122也識別了。然后我在Measurement&Automationexplorer里面... 硬件就是這樣,鏈接Labview以后在Measurement & Automation explorer里面能顯示出PXI-1033chassis,在PXI-1033chassis下面PXI5122也識別了。然后我在Measurement & Automation explorer里面新建任務,選analog input,卻顯示沒有支持的設備,新建vi用DAQ assistant也是顯示沒有支持的設備。 NI網站上是這么說的:you might get this message because the hardware is not present. This is very common when using LabVIEW or LabWindows/CVI Real-Time module since the hardware is typically installed on a remote machine. 這是不是意味著pxi-1033只是當成遠程設備了,而pxi-5122就不算本地設備,不能用daq assistant? 展開
2013-12-23 02:46:24
356
1
- 環境監測中,各種傳感器實際的數據采集頻率。
- 例如,泥石流監測中,水位計,土壤濕度傳感器,雨量傳感器,震動傳感器,這些傳感器的數據采集頻率多少合適呢?謝謝各位大俠!... 例如,泥石流監測中,水位計,土壤濕度傳感器,雨量傳感器,震動傳感器,這些傳感器的數據采集頻率多少合適呢?謝謝各位大俠! 展開
2013-05-20 10:53:41
400
1
- 水龍頭安裝太低了,現在想糾正高點怎么搞
- 水龍頭安裝太低了,現在想糾正高點怎么搞... 水龍頭安裝太低了,現在想糾正高點怎么搞 展開
2018-11-29 22:10:42
352
0
- 遼寧海帝升控制器濕球溫度太低了,怎么辦
2017-10-28 07:40:18
240
1
- Labview數據采集數據丟失問題
- 采樣率是2M,將采集到的數進行實時處理后保存。由于在消費者循環中用了延時,現在程序運行一次需要2秒,也就是前面板2秒刷新一次。我設置的采樣數是2M,理論上應該1秒進一次數據,那么... 采樣率是2M,將采集到的數進行實時處理后保存。由于在消費者循環中用了延時,現在程序運行一次需要2秒,也就是前面板2秒刷新一次。我設置的采樣數是2M,理論上應該1秒進一次數據,那么是不是丟了1秒的數據呢?如何避免? 展開
2018-04-17 02:22:39
529
1
- 采樣頻率對測試結果有何影響.實際過程中如何設置采樣頻率
2017-06-26 10:27:01
3407
1
- labview數據采集問題,望耐心回答
- 我先聲明,我還沒有接觸過這方面,不要笑話我,即將接觸了老板讓做我有幾個疑問1.數據采集卡實現數據采集是不是需要傳感器將非電量變為電?,這里我就不懂了,這個傳感器到底指的什么... 我先聲明,我還沒有接觸過這方面,不要笑話我,即將接觸了老板讓做 我有幾個疑問 1.數據采集卡實現數據采集是不是需要傳感器將非電量變為電?,這里我就不懂了,這個傳感器到底指的什么,比如我打算采集壓力數據呢? 2.傳感器和數據采集卡是怎么實現連接的 就是怎么連一起 怎么插? 3.我在NI網站了下載了Daqmx,我用National Instruments Measurement & Automation Explorer可以看到數據采集卡,ni Daq不只是個驅動嗎 ? 網上有說的這是虛擬采集卡,虛擬采集卡和實際的有區別嗎?我這種情況還用裝實際的采集卡嗎? 請回答者分條回答 感激不盡 展開
2011-11-02 11:08:54
406
4
- 智通溫度變送器采樣頻率 是多少
2018-12-04 04:26:41
279
0
- 做數字濾波器時,濾波器的采樣頻率是指前端ad的采樣頻率嗎??
- 請說的詳細些,謝謝?。?!
2011-01-26 18:19:54
460
1
- 基于labview虛擬儀器,測量外界頻率
- 這個是我們的實訓課程。求個前面板和后面板的圖。緊急... 這個是我們的實訓課程。求個前面板和后面板的圖。緊急 展開
2011-12-30 20:54:03
392
2
- LABVIEW中完整的數據采集系統包括哪幾部分?謝啦
2011-11-20 11:19:52
356
2
- 請教labview數據采集直流電壓,錯誤代碼200077解決方法。
2015-11-04 03:20:36
367
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論