加熱溫度控制器一直閃動是怎么回事?

*_go 2015-08-09 08:14:21 584  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • 冷寒_456 2015-08-10 00:00:00
    設定值,處于可以調整的狀態。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • cyycdgy1 2015-08-25 00:00:00
    閃動的字符代表不同的意思,有幾種可能。 故障:傳感器開路、超量程 非故障:處于菜單設定界面、一般儀表長按設定鍵3s~5s即可退出。

    贊(11)

    回復(0)

    評論

熱門問答

加熱溫度控制器一直閃動是怎么回事?
 
2015-08-09 08:14:21 584 2
電熱鼓風干燥箱溫度和off一直閃動是怎么回事
 
2011-11-17 21:13:06 628 1
溫度控制器在加熱時顯示下降怎么回事
 
2018-12-01 08:45:54 232 0
溫度控制器一天要閃動幾次是什么原因
 
2017-07-18 08:37:25 526 1
眼里有燈絲閃動頭痛怎么回事
 
2018-05-15 17:06:39 294 1
溫度控制器一直顯示99度
請問太陽能熱水器溫度一直顯示99度是那里出現的故障,已聯系過售后可是都半個月了也沒人來修,我想知道是那里壞了,自己去買一個裝上算了,... 請問太陽能熱水器溫度一直顯示99度是那里出現的故障,已聯系過售后可是都半個月了也沒人來修,我想知道是那里壞了,自己去買一個裝上算了, 展開
2015-04-05 02:45:03 444 2
萬用表總是在這幾個之間閃動怎么回事
 
2015-06-21 06:56:13 635 2
數控潤滑油泵一直泵油是怎么回事
 
2015-08-03 12:36:12 725 3
氫氣發生器一直流量很大是怎么回事
 
2011-08-12 00:48:52 870 3
投影機一直上下抖動是怎么回事
就是投影機在使用時不時上下抖動,調整刷新頻率和分辨率都沒效果... 就是投影機在使用時不時上下抖動,調整刷新頻率和分辨率都沒效果 展開
2017-05-23 04:00:22 753 1
氫氣發生器一直流量很大是怎么回事

故障原因:電解液失效。
檢查方法:觀察電解液的液面是否低于下限或電解液使用半年以上。
排除方法:新配置l0%的氫氧化鉀電解液進行更換或加水。

氫氣的純凈度、流量和壓力對色譜儀的正常運行影響很大,因此氫氣發生器的故障應及時排除。

1.發生器不能啟動
故障原因:(1)電路沒有接通;(2)氫氣開關電源損壞;(3)在壓力為0空載運行時電解池燒壞?br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "Microsoft YaHei", 微軟雅黑, SimHei, 黑體, serif; font-size: 18px; letter-spacing: 0.5px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px;"/>檢查方法:(1)檢查電路;(2)用萬用表測量電解池的電壓是否在2.3V左右。
排除方法:(1)修理電源;(2)更換損壞的氫氣開關電源;(3)更換電解池。

2.產氫達不到預定的壓力,氫氣數顯顯示在500ml/min以上,即儀器顯示量超出實際使用量較大
故障原因:(1)氣路系統漏氣;(2)過濾器或過濾器上蓋沒有擰緊;(3)氫氣電解池反漏。
檢查方法:用檢漏液檢測各氣路連接處。
排除方法:(1)更換漏氣元件;(2)擰緊漏氣點;(3)聯系廠家更換電解池。

3.產氫超過預定的壓力0.1MPa
故障原因:(1)自動跟蹤裝置擋光板錯位或脫落;(2)光電耦合損壞。
檢查方法:(1)目測;(2)用萬用表測量電路。
排除方法:(1)前面板上的壓力達到0.3MPa時
關閉電源,把擋光板安裝在合理的位置上,打開電源開關輕輕敲緊擋光板即可;(2)更換損壞的光電耦合元件。

4.發生器能啟動但氫氣的數顯顯示為0或黑屏。
故障原因:數字顯示表損壞。
檢查方法:用萬用表測量電路。
排除方法:更換數字顯示表。

5.開機后,產氫量達不到300ml/min或需要很長時間才能達到
故障原因:(1)電解液失效;(2)開關沒有旋緊,有漏氣現象。
檢查方法:(1)觀察電解液的液面是否低于下限或電解液使用半年以上;(2)試漏。
排除方法:(1)及時添加二次蒸餾水或去離子水?;?qū)⑿屡渲玫睦鋮s后電解液(母液)倒人儲液桶內,再加入二次蒸餾水或去離子水,水位在水位線上下限之間(氫氧化鉀溶液的濃度為l0%左右),擰上外蓋,10min后即可使用;(2)繼續旋緊開關,使儀器的壓力和流量達標。

6.開機使用后,產氫量無法穩定,一直在小范圍內波動
故障原因:電解液失效。
檢查方法:觀察電解液的液面是否低于下限或電解液使用半年以上。
排除方法:新配置l0%的氫氧化鉀電解液進行更換或加水。

7.開機后,產氫量從幾十ml/min緩慢增長,其壓力無法在5arin時間內達到0。3MPa
故障原因:電解池漏。
檢查方法:目測。
排除方法:(1)電解池用臺鉗夾緊后上緊螺絲;(2)密封處用平面密封膠粘牢;(3)無法修復的機械損壞,要更換電解池。

8.儀器腐蝕嚴重無法使用
故障原因:(1)搬運時未將電解液用吸耳球吸干凈;(2)未將內蓋及外蓋擰好,使殘留的電解液在運輸時外溢。
檢查方法:目測。
排除方法:更換儀器。

2022-03-23 13:21:00 515 0
電爐溫度控制器100度斷電是怎么回事
 
2014-09-02 12:51:59 342 1
冰箱的溫度控制器失控是怎么回事
冰箱的溫度控制器失控是怎么回事... 冰箱的溫度控制器失控是怎么回事 展開
2016-06-02 12:10:40 661 2
鹽霧試驗機加熱管不加熱是怎么回事
鹽霧試驗機加熱管不加熱是怎么回事
2019-06-14 11:26:12 652 1
飛利浦除濕機4h一直閃,是怎么回事
飛利浦除濕機4h一直閃,是怎么回事
2017-10-16 04:39:58 857 1
6000w加熱管用多大溫度控制器
6000w加熱管用多大溫度控制器... 6000w加熱管用多大溫度控制器 展開
2017-10-25 11:37:23 510 1
溫度控制器壓力過低怎么回事
 
2016-12-10 15:51:57 397 1
超聲波清洗機水不加熱是怎么回事?
 
2012-06-04 18:41:05 339 2
數字萬用表上數字一直變化是怎么回事
數字萬用表上數字一直變化是怎么回事... 數字萬用表上數字一直變化是怎么回事 展開
2010-11-23 07:52:36 2265 3
凱迪拉克水位傳感器燈一直亮是怎么回事
 
2018-11-22 09:25:47 475 0

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題