全部評論(5條)
-
- OliviaWANG月 2009-07-22 00:00:00
- 過電流
-
贊(20)
回復(0)
-
- 蘇哦哦哦哦啊 2009-07-11 00:00:00
- SC的意思是加減速中電流限制動作原因是加速時間(減速時間)過短,
-
贊(11)
回復(0)
-
- Ailsa以夢為馬 2009-07-08 00:00:00
- 可以查一下說明書!
-
贊(10)
回復(0)
-
- 13623418691 2012-05-30 00:00:00
- SC 是加速過程過電流保護了, 意思是說你外部的電流即將要超過變頻器設定的電流了, 變頻器就跳了,保護你的變頻器不被燒壞。 你首先測一下外部的電流有沒有超過變頻器的額定電流。如果沒有的話, 你把變頻器恢復出廠設置,把CD99改為1. 然后直接上電試機(別接電機了),還是報SC的話, 那估計就是變頻器里面的電流互感器壞了,需要返廠維修。
-
贊(5)
回復(0)
-
- 賴賴賴自己吧10 2009-07-08 00:00:00
- 加減速電流限制功能動作。加速時間過短。(cd019)
-
贊(2)
回復(0)
熱門問答
- 三墾變頻器 SC什么意思
- 當啟動時會顯示SC電機無法啟動
2009-07-07 11:19:18
667
5
- 三墾gf變頻器參數說明書
2017-09-06 01:40:25
687
1
- 三墾力達變頻器是哪生產
2012-02-19 02:25:17
347
3
- 三墾變頻器報er e是什么原因
- 三墾變頻器報er e是什么原因
2018-11-18 20:15:13
376
0
- 變頻器上1ph什么意思
2011-06-12 00:32:09
1692
3
- 變頻器460v,20hp什么意思
- 變頻器460v,20hp什么意思
2017-03-21 01:51:35
843
1
- 變頻器顯示fu12什么意思
2014-07-31 02:34:34
798
4
- 變頻器F7900故障什么意思
2017-05-21 03:29:21
693
1
- 變頻器顯示sleep什么意思
2016-07-17 14:47:50
1216
3
- 變頻器,應用宏什么意思
2017-09-02 04:42:43
726
1
- SC光纖跳線的SC指的是什么?
2018-03-15 21:18:19
767
1
- 請問光纖FC和SC分別代表什么意思 全拼是什么
2018-02-26 14:06:39
419
1
- 變頻器上Rev Fwd什么意思
2012-04-24 00:10:26
378
3
- 變頻器上F/R什么意思
2018-11-10 11:00:08
448
0
- 松下變頻器報警OC什么意思
2011-11-03 05:25:05
501
5
- invt變頻器顯示5P1什么意思?
2018-11-28 18:43:29
415
0
- 艾默生變頻器ph.p報警什么意思
2016-07-13 23:01:30
434
1
- 接觸器SC–E02P與SC–E2SP的區別
2017-10-23 00:15:39
391
1
- 顯微鏡三目U-TR30-2什么意思
2016-08-15 00:39:49
442
1
- 變頻器故障碼e 04什么意思
2011-11-08 02:13:55
2274
6
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論