建筑接地線如何測量?
-
一個五層的住宅樓,用基礎地基做的接地網,并且四個角也留有測試點,用搖表搖他的阻值時,一頭接測試點,那另一頭接那呢?
全部評論(5條)
-
- appless0083 2013-10-11 00:00:00
- 用接地搖表!
-
贊(6)
回復(0)
-
- 宋依萍9 2013-10-11 00:00:00
- 用接地電阻測試儀
-
贊(2)
回復(0)
-
- 其實我是殺手OK 2015-09-15 00:00:00
- 建筑接地線可以這樣測量: 1、拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點 2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠 3、把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線?。?)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′ (2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′ (3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒 4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)?!?、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω?!?、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻
-
贊(6)
回復(0)
-
- 螞蟻小腿 2013-10-11 00:00:00
- 使用接地搖表一端接測試點,另一端接地,接地點距離測試點的距離超過10米打入地下一鋼釬Z少0.5米,測量一次.用基礎地基做接地網應該是不允許的。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 我昱云南的人民 2017-10-05 00:50:09
- 接地線就是直接連接地球的線,也可以稱為安全回路線,危險時它就把高壓直接轉嫁給地球,算是一根生命線。 建筑接地線可以這樣測量: 1、拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點 2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠 3、把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線 (1)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′ (2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′ (3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒 4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)?!?5、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω?!?6、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻
-
贊(7)
回復(0)
熱門問答
- 建筑接地線如何測量?
- 一個五層的住宅樓,用基礎地基做的接地網,并且四個角也留有測試點,用搖表搖他的阻值時,一頭接測試點,那另一頭接那呢?
2013-10-10 12:35:21
431
5
- 怎樣測量建筑接地線的絕緣電阻
2017-03-07 23:47:48
457
1
- 如何檢查接地線符合要求:用萬用表測量,一端接地線,另一端接哪?
2012-11-25 10:51:49
422
3
- 接地線如何檢測?
- 怎樣檢測接地線是否可靠?
2011-04-12 17:14:39
597
2
- 建筑物接地線要怎么測量
2018-03-02 14:38:24
395
1
- 測量接地電阻測量為什么要斷開接地線
- 如題,如果不斷開可以嗎?是測量建筑物的防雷接地,因為采用地圈梁和柱子內部鋼筋連接作為接地體,無法斷開測量. 希望高手賜教! 只有25分,給20分啦.
2018-11-29 06:23:28
367
0
- 家居交流電如何接地線?
2013-08-10 19:02:16
447
2
- 怎樣使用絕緣電阻表測量接地線是否良好
2018-12-08 16:37:52
317
0
- 如何選購“接地線成組直流電阻測試儀”?
2017-08-15 00:32:06
413
1
- 電器設備的接地線電阻是怎樣測量的
2012-05-25 03:51:18
515
2
- 人體接地線電阻是否可以用接地電阻測試儀測量?
- 請問人體接地線是否是形成了一個回路?如何知道人體接地線是否接通或斷開?
2012-02-07 11:30:53
426
1
- 建筑測量儀器都有哪些?
2015-08-10 07:22:37
977
1
- 測量電力鐵塔接地電阻時 四條塔腿接地線都打開 然后把其中一條接地線...
- 測量電力鐵塔接地電阻時 四條塔腿接地線都打開 然后把其中一條接地線與鐵塔連接后有電火花 電阻表數值一直變化 為什么出現這樣的情況
2018-11-28 12:05:58
460
0
- 建筑測量考SY什么軟件
2016-01-14 03:10:43
401
1
- 建筑施工員都需要做什么測量?
- 建筑施工員都需要做什么測量,需要GPS測量嗎?都需要會操作哪些測量機器。請講解一下~~謝啦~~
2010-10-25 14:32:55
641
6
- 工地建筑測量儀器有哪些?
- 問一下,一般的工地建筑需要哪些測量儀器?那種工地上有個職位叫私工的,他們所要掌握用到的儀器有哪些?
2008-09-15 10:54:52
260
1
- 請問測量路燈接地電阻是否需要斷開PE接地線,謝謝
2016-09-23 11:46:29
626
2
- 求助高手,自己做的接地線 怎么用萬用表測量
2017-12-20 09:26:55
312
2
- 接地線成組直流電阻測試儀
2012-07-20 16:09:21
456
3
- 為什么注塑機要接地線
2014-09-07 15:43:33
392
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論