220V直流系統中,為什么用萬用表測量對地會有110V交流電壓存在
-
220V直流系統中,用萬用表直流檔測量對地正負極對地電壓42V,用交流檔測量正負極對地會有110V交流電壓存在,為什么?... 220V直流系統中,用萬用表直流檔測量對地正負極對地電壓42V,用交流檔測量正負極對地會有110V交流電壓存在,為什么? 展開
全部評論(3條)
-
- 蒯華茂 2018-08-06 00:00:00
- 直流系統中,
-
贊(8)
回復(0)
-
- 闄嗕箣鏄傗榾 2018-08-06 00:00:00
- 因為直流系統中的測量回路設置了一個“接地點”,只不過這個接地點的電阻很高,一般大于10KΩ。 如果把這個“接地點”打開后,就沒有對地電壓了。 交流產生,一個是本身波形有脈動,另一種是因為接地檢測裝置給直流系統中加入了交流小信號源作為檢測接地選線手段。
-
贊(4)
回復(0)
-
- 1044821 2018-08-06 00:00:00
- 請樓主把問題補充(不是追問)詳細,Z好把線路圖補充上傳看看。 直流電路不就正負極,怎么還有“地”,正常情況下負極就是“地”。所以僅憑簡單的“直流系統”這么簡單的四個字,真的不好回答后面的兩個問題。
-
贊(19)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 220V直流系統中,為什么用萬用表測量對地會有110V交流電壓存在
- 220V直流系統中,用萬用表直流檔測量對地正負極對地電壓42V,用交流檔測量正負極對地會有110V交流電壓存在,為什么?... 220V直流系統中,用萬用表直流檔測量對地正負極對地電壓42V,用交流檔測量正負極對地會有110V交流電壓存在,為什么? 展開
2018-08-05 06:31:10
1810
3
- 為什么變電所中直流電源220V正對地是110V,負對地是-110V?
- 變電所中有18塊蓄電池,每塊12V,應該是216V。+110V和-110V應該是對一個參考電位的相對電壓,但這個參考電位是什么,大地么?又是通過什么實現的,中間點與大地連接么?菜鳥求教我在檢... 變電所中有18塊蓄電池,每塊12V,應該是216V。+110V和-110V應該是對一個參考電位的相對電壓,但這個參考電位是什么,大地么? 又是通過什么實現的,中間點與大地連接么? 菜鳥求教 我在檢修一個變電所的時候,發現正對地是220V,負對地是0V,運行十年一切正常 Z好有圖,給我講明白了,那就太感謝了,困惑好久了。 展開
2017-10-12 02:14:05
788
1
- 用萬用表測量交流電壓
- 發現用萬用表的交流檔測量方波的電壓不正確?測量正弦波卻是正確。這是為什么... 發現用萬用表的交流檔測量方波的電壓不正確? 測量正弦波卻是正確。這是為什么 展開
2008-10-15 09:57:32
479
4
- 數字萬用表如何測量交流電壓?
2015-06-14 13:43:59
422
1
- 萬用表測量的交流電壓是有效值嗎
2016-10-14 19:50:14
1329
2
- 18伏交流電壓變12伏直流
2016-04-29 02:47:38
524
2
- 負離子110V與220V輸出電壓怎樣測,用萬用表可以測嗎?
2018-12-06 14:29:38
249
0
- 為什么用直流電位差計直接測量電壓
2017-11-02 07:49:47
539
1
- 為什么用直流鉗形電流表測量同一個直流設備正極和負極電流大小不一樣?
- 我用福祿克376型鉗形電流表去測量一直流通信設備,測得的正、負極電流大小不一樣,正極電流是17.6,負極電流是9.9這是什么原因造成的。
2018-12-06 16:09:33
605
0
- 直流母線正對地—110負對地—330,為什么
- 請高手指教
2016-12-01 00:18:04
1583
1
- 如何用萬用表對地和三相之間測量絕緣電阻
2017-12-16 00:19:34
586
2
- 為什么用數字萬用表沒反應???
- 有啊,我的是剛買的啊,數字萬用表啊,其他的什么都好啊... 有啊,我的是剛買的啊,數字萬用表啊,其他的什么都好啊 展開
2011-05-13 03:38:32
538
3
- 萬用表的交流電壓檔帶寬多少?
2013-01-01 03:58:24
815
4
- 能用萬用表交流電壓檔測量信號源輸出的信號嗎?為什么?
2011-11-15 01:24:54
847
3
- 為什么用萬用表測量電阻時,換檔后需重新校準零位
2017-09-10 05:55:26
694
1
- 指針萬用表如何對地打值?
- 數字式是紅筆接地,打到二極管檔。指針式呢?... 數字式是紅筆接地,打到二極管檔。指針式呢? 展開
2017-09-29 18:32:38
630
2
- 二氧化碳加熱減壓器36v 110v 220v它們有什么區別
2018-03-17 09:13:55
1038
1
- 如何測量對地電阻
2018-04-18 02:19:51
441
1
- 萬用表怎么測市電220v??
- 我應該要注意些什么/比方說測一個插座板的電壓... 我應該要注意些什么/比方說測一個插座板的電壓 展開
2012-04-02 09:31:23
693
2
- 用直流電壓表測交流電壓的的是什么
2011-10-23 04:20:04
659
2
4月突出貢獻榜