国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

壓力容器年度檢查時壁厚測定應ZD測哪些部位?

繡丶心墳 2016-05-31 12:36:09 409  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 儼潑88桿斜 2016-06-01 00:00:00
    壓力容器的年度檢查一般情況是不進行壁厚測定,如果你要測根據你的設備狀況自行決定檢測部位。 壓力容器的年度檢查: 第十一條 壓力容器年度檢查包括使用單位壓力容器安全管理情況檢查、壓力容器本體及運行狀況檢查和壓力容器安全附件檢查等。 檢查方法以宏觀檢查為主,必要時進行測厚、壁溫檢查和腐蝕介質含量測定、真空度測試等。 第十二條 年度檢查前,使用單位應當做好以下各項準備工作: (一)壓力容器外表面和環境的清理; (二)根據現場檢查的需要,做好現場照明、登高防護、局部拆除保溫層等配合工作,必要時配備合格的防噪聲、防塵、防有毒有害氣體等防護用品; (三)準備好壓力容器技術檔案資料、運行記錄、使用介質中有害雜質記錄; (四)準備好壓力容器安全管理規章制度和安全操作規范,操作人員的資格證; (五)檢查時,使用單位壓力容器管理人員和相關人員到場配合,協助檢查工作,及時提供檢查人員需要的其他資料。 第十三條 檢查前檢查人員應當首先全面了解被檢壓力容器的使用情況、管理情況,認真查閱壓力容器技術檔案資料和管理資料,做好有關記錄。壓力容器安全管理情況檢查的主要內容如下: (一)壓力容器的安全管理規章制度和安全操作規程,運行記錄是否齊全、真實,查閱壓力容器臺賬(或者賬冊)與實際是否相符; (二)壓力容器圖樣、使用登記證、產品質量證明書、使用說明書、監督檢驗證書、歷年檢驗報告以及維修、改造資料等建檔資料是否齊全并且符合要求; (三)壓力容器作業人員是否持證上崗; (四)上次檢驗、檢查報告中所提出的問題是否解決。 第十四條 進行壓力容器本體及運行狀況檢查時,除非檢查人員認為必要,一般可以不拆保溫層。 第十五條 壓力容器本體及運行狀況的檢查主要包括以下內容: (一)壓力容器的銘牌、漆色、標志及噴涂的使用證號碼是否符合有關規定; (二)壓力容器的本體、接口(閥門、管路)部位、焊接接頭等是否有裂紋、過熱、變形、泄漏、損傷等; (三)外表面有無腐蝕,有無異常結霜、結露等; (四)保溫層有無破損、脫落、潮濕、跑冷; (五)檢漏孔、信號孔有我漏液、漏氣,檢漏孔是否暢通; (六)壓力容器與相鄰管道或者構件有無異常振動、響聲或者相互摩擦; (七)支承或者支座有無損壞,基礎有無下沉、傾斜、開裂、緊固螺栓是否齊全、完好; (八)排放(疏水、排污)裝置是否完好; (九)運行期間是否有超壓、超溫、超量等現象; (十)罐體有接地裝置的,檢查接地裝置是否符合要求; (十一)安全狀況等級為4級的壓力容器的監控措施執行情況和有無異常情況; (十二)快開門式壓力容器安全聯鎖裝置是否符合要求。 第十六條 安全附件的檢驗包括對壓力表、液位計、測溫儀表、爆破片裝置、安全閥的檢查和校驗(其中安全閥校驗要求見附件三)。 (一)壓力表 1、壓力表的年度檢查,至少包括以下內容: (1)壓力表的選型; (2)壓力表的定期檢修維護制度,檢定有效期及其封印; (3)壓力表外觀、精度等級、量程、表盤直徑; (4)在壓力表和壓力容器之間裝設三通旋塞或者針形閥的位置、開啟標記及鎖緊裝置; (5)同一系統上各壓力表的讀數是否一致。 2、年度檢查時,凡發現以下情況之一的,要求使用單位限期改正并且采取有效措施確保改正期間的安全,如果逾期仍未改正的,應當暫停該壓力容器使用: (1)選型錯誤; (2)表盤封面玻璃破裂或者表盤刻度模糊不清; (3)封印損壞或者超過檢定有效期限: (4)表內彈簧管泄漏或者壓力表指針松動; (5)指針扭曲斷裂或者外殼腐蝕嚴重; (6)通旋塞或者針形閥開啟標記不清或者鎖緊裝置損壞。 二)液位計 (1)液位計的定期檢修維護制度; (2)液位計外觀及附件; (3)寒冷地區室外使用或者盛裝0℃以下介質的液位計選型; (4)用于易燃、毒性程度為極度、高度危害介質的液化氣體壓力容器時,液位計的防止泄漏保護裝置。 2、檢查時,凡發現以下情況之一的,要求使用單位限期改正并且采取有效措施確保改正期間的安全,如果逾期仍未改正應當暫停該壓力容器使用; (1)超過規定的檢定、檢修期限 (2)玻璃板(管)有裂紋、破碎; (3)閥件固死; (4)出現假液位; (5)液位計指示模糊不清; (6)選型錯誤; (7)防止泄漏的保護裝置損壞。 三)測溫儀表 1、測溫儀表的年度檢查,至少包括以下內容; (1)測溫儀表的定期檢定和檢修制度。 (2)測溫儀表的量程與其檢測的溫度范圍的匹配情況; (3)測溫儀表及其二次儀表的外觀。 2、年度檢查時,凡發現以下情況之一的,要求使用單位限期改正并且采取有效措施確保改正期間的安全,如果逾期仍未改正則該壓力容器暫停使用; (1)超過規定的檢定、檢修期限; (2)儀表及其防護裝置破損; (3)儀表量程選擇錯誤。 (四)爆破片裝置 1、爆破片裝置的年度檢查,至少包括以下內容: (1)檢查爆破片是否超過產品說明書規定的使用期限; (2)檢查爆破片的安裝方向是否正確,核實銘牌上的爆破壓力和溫度是否符合運行要求: (3)爆破片單獨作泄壓裝置的,檢查爆破片和容器間的截止閥是否處于全開狀態,鉛封是否完好; (4)爆破片和安全閥串聯使用,如果爆破片裝在安全閥的進口側,應當檢查爆破片和安全閥之間裝設的壓力表有無壓力顯示,打開截止閥檢查有無氣體排出; (5)爆破片和安全閥串聯使用,如果爆破片裝在安全閥的出口側,應當檢查爆破片和安全閥之間裝設的壓力表有無壓力顯示,如果有壓力顯示應當打開截止閥,檢查能否順利疏水、排氣。 (6)爆破片和安全閥并聯使用時,檢查爆破片與容器間裝設的截止閥是否處于全開狀態,鉛封是否完好。 2、年度檢查時,凡發現以下情況之一的,要求使用單位限期更換爆破片裝置并且采取有效措施確保更換期的安全,如果逾期仍未更換測該壓力容器暫停使用: (1)爆破片超過規定使用期限的; (2)爆破片安裝方向錯誤的; (3)爆破片裝置標定的爆破壓力、溫度和運行要求不符的; (4)使用中超過標定爆破壓力而未爆破的; (5)爆破片裝在安全閥進口側與安全閥串聯使用時,爆破片和安全閥之間的壓力表有壓力顯示或者截止閥打開后有氣體漏出的; (6)爆破片裝置泄漏的。 3、爆破片單獨作泄壓裝置或者爆破片與安全閥并聯使用的壓力容器進行年度檢查時,如果發現爆破片和容器間的截止閥未處于全開狀態或者鉛封損壞時,要求使用單位限期改正并且采取有效措施確保改正期間的安全,如果逾期仍未改正則該壓力容器暫停使用。 (五)安全閥 1、安全閥的年度檢查,至少包括以下內容: (1)安全閥的選型是否正確; (2)校驗有效期是否過期; (3)對杠桿式安全閥,檢查防止重錘自由移動和杠桿越出的裝置是否完好,對彈簧式安全閥檢查調整螺釘的鉛封裝置是否完好,對靜重式安全閥檢查防止重片飛脫的裝置是否完好; (4)如果安全閥和排放口之間裝設了截止閥,檢查截止閥是否處于全開位置及鉛封是否完好; (5)安全閥是否泄漏。 2、年度檢查時,凡發現以下情況之一的,要求使用單位限期改正并且采取有效措施確保改正期間的安全,如果逾期仍未改正則該壓力容器暫停使用: (1)選型錯誤; (2)超過校驗有效期; (3)鉛封損壞; (4)安全閥泄漏。 第十七條 安全閥一般每年至少校驗一次。對于彈簧直接截荷式安全閥,當滿足本條所規定的條件時,經過使用單位技術負責人批準可以適當延長校驗周期。 (一)滿足以下全部條件的彈簧直接載荷式安全閥,其校驗周期Z長可以延長至3年: 1、安全閥制造企業已取得國家質檢部門頒發的制造許可證; 2、安全閥制造企業能提供證明,證明其所用彈簧按GB/T 12243—1989《彈簧直接載荷式安全閥》標準進行了強壓處理或者加溫強壓處理,并且同一熱處理爐同規格的彈簧取10%(但不得少于2個)測定規定負荷下的變形量或者剛度,其變形量或者剛度的偏差不大于15%; 3、安全閥內件的材料耐介質腐蝕; 4、安全閥在使用過程中未發生過開啟; 5、壓力容器及安全閥閥體在使用時無明顯銹蝕; 6、壓力容器內盛裝非粘性及毒性程度中度及中度以下的介質。 (二)使用單位建立、實施了健全的設備使用、管理與維修保養制度,并且能滿足以下各項條件也可以延長3年; (1)在連續2次的運行檢查中,所用的安全閥未發現第十六條(五)2中所列的任何問題; (2)使用單位建立了符合附件三要求的安全閥校驗站,自行進行安全閥校驗; (3)使用單位建有可靠的壓力控制與調節裝置或者超壓報警裝置。 (三)滿足本條(1)款中1、3、4、5和(二)款要求的彈簧直接載荷式安全閥,如果同時滿足以下各項條件,其校驗周期Z長可以延長至5年: 1、安全閥制造企業能提供證明,證明其所用彈簧按GB/T 12243—1989《彈簧直接載荷式安全閥》標準進行了強壓處理或者加溫強壓處理,并且同一熱處理爐同規格的彈簧取20%(但不得少于4個)測定規定負荷下的變形量和剛度,其變形量或者剛度的偏差不大于10%; 2、壓力容器內盛裝毒性程度低度以及低度以下的氣體介質,工作溫度不大于200℃。 (四)凡是校驗周期延長的安全閥,使用單位應當將延期校驗情況書面告知發證機構。 第十八條 安全閥需要進行現場校驗(在線校驗)和壓力調整時,使用單位主管壓力容器安全的技術人員和經過安全閥校驗培訓合格的人員應當?shù)綀龃_認。調校合格的安全閥應當加鉛封。調整及校驗裝置用壓力表的精度應當不低于1級。在校驗和調整時,應當有可靠的安全防護措施。 第十九條 年度檢查工作完成后,檢查人員根據實際檢查情況出具檢查報告,做出下述結論: (一)允許運行,系指未發現或者只有輕度不影響安全的缺陷; (二)監督運行,系指發現一般缺陷,經過使用單位采取措施后能保證安全運行,結論中應當注明監督運行需解決的問題及完成期限; (三)暫停運行,僅指安全附件的問題逾期仍未解決的情況。問題解決并且經過確認后,允許恢復運行; (四)停止運行,系指發現嚴重缺陷,不能保證壓力容器安全運行的情況,應當停止運行或者由檢驗機構持證的壓力容器檢驗人員做進一步檢驗。 年度檢驗查一般不對壓力容器安全器安全狀況等級進行評定,但如果發現嚴重問題,應當由檢驗機構持證的壓力容器檢驗人員按本規則第五章的規定進行評定,適當降低壓力容器安全狀況等級。

    贊(18)

    回復(0)

    評論

熱門問答

壓力容器年度檢查時壁厚測定應ZD測哪些部位?
 
2016-05-31 12:36:09 409 1
壓力容器的ZD檢測部位有哪些?
 
2012-10-22 09:32:13 547 6
壓力容器年度檢查內容有哪些
 
2017-02-07 16:35:51 374 1
調節閥維修中應ZD檢查哪幾個部位?
 
2013-05-26 05:15:42 412 1
在對該儲罐進行測厚時,哪些部位需要測厚
 
2017-09-26 03:01:56 585 2
關于壓力容器年度檢查的問題?
根據新容規,壓力容器需要進行年度檢查,可以企業自檢,也可以委托特檢院,但是聽特檢院的人說企業如果自檢需要有兩名特種設備管理人員,不知道有沒有這個規定?如果自檢,需不需要檢... 根據新容規,壓力容器需要進行年度檢查,可以企業自檢,也可以委托特檢院,但是聽特檢院的人說企業如果自檢需要有兩名特種設備管理人員,不知道有沒有這個規定?如果自檢,需不需要檢測壓力容器的壁厚? 展開
2015-02-01 05:21:19 700 2
壓力容器求壁厚多少才能滿足上述要求
儲罐工作壓力0.3MPa,直徑3000mm,腐蝕速率0.2mm/a,要求至少使用10年,雙面對接焊局部無損探傷,焊縫系數取0.85,σs=235MPa,[σ]t=113MPa,求壁厚多少... 儲罐工作壓力0.3MPa,直徑3000mm,腐蝕速率0.2mm/a,要求至少使用10年,雙面對接焊局部無損探傷,焊縫系數取0.85,σs=235MPa,[σ]t=113MPa,求壁厚多少 展開
2018-05-23 11:37:43 787 1
三類壓力容器的壁厚腐蝕百分之幾報廢?
 
2018-11-30 19:06:52 363 0
公共場所噪聲測定應關注哪些檢測ZD環節
 
2017-07-07 03:28:46 373 1
壓力容器壁厚減薄到什么程度可以報廢
 
2012-04-30 22:06:07 603 2
壁厚儀 xt200 測不銹鋼是多少
 
2017-06-22 10:30:37 795 2
封閉盒子測壁厚?(求高手)
(由實際問題簡化而來的)在一個封閉長方體盒子(1000*100*100,單位mm,有一定的壁厚),在其一個側面上,有一個8mm的開孔,開孔那一面是1000*100的側面(非頂部、非底部)上,開孔在中間。求測量開孔的那一面的壁厚的方法。 盒子是固定的,不能被轉動、或者... (由實際問題簡化而來的)在一個封閉長方體盒子(1000*100*100,單位mm,有一定的壁厚),在其一個側面上,有一個8mm的開孔,開孔那一面是1000*100的側面(非頂部、非底部)上,開孔在中間。求測量開孔的那一面的壁厚的方法。 盒子是固定的,不能被轉動、或者移動。 不能向盒子內部灌入液體,盡量不要向盒子內部添加物品。 使用的工具越簡單越好。 展開
2013-08-09 05:45:33 614 2
鍋爐,壓力容器,壓力管道測 厚檢定
 
2015-09-28 06:10:27 409 2
壓力容器設備壁厚負偏差標準是如何規定的
 
2011-11-23 15:44:44 408 4
厚壁不銹鋼復合板壓力容器開孔的問題怎么解決
 
2018-11-14 18:44:19 401 0
發現斜盤式軸向柱塞泵的容積效率較低,解體檢查時應ZD檢查哪些內容
 
2016-04-25 03:23:15 560 1
空氣壓縮機使用者檢查哪些部位?
 
2018-11-15 23:05:10 261 0
壓力容器測厚變厚有哪些原因?拜托了各位 謝謝
有一種可能是容器制作時用厚于原計劃材料的鋼板去制作的,請問下還有其他原因嗎?例如內部油污影響可能嗎?... 有一種可能是容器制作時用厚于原計劃材料的鋼板去制作的,請問下還有其他原因嗎?例如內部油污影響可能嗎? 展開
2014-04-23 21:57:11 500 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題