全部評論(2條)
-
- asd89502289 2018-05-22 00:00:00
- 這個問題可能是你測量的值已經超出了你的超聲波量程范圍值了!當超聲波液位計輸出20毫安就是滿量程,上位機自然而然就會顯示滿量程,你設置多少值就會顯示多少值, 解決方法,把你的超聲波量程值調大,或者控制你所測量的罐子里的東西,控制在量程范圍之內
-
贊(10)
回復(0)
-
- aroxiaomi 2015-12-26 00:00:00
- 你在說啥 完全看不懂?把問題說清楚好嗎
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 西門子超聲波液位計,就地顯示正常,上位機顯示滿量程?
2015-12-25 20:18:10
601
2
- 超聲波液位計有時顯示滿量程
- 超聲波液位計在測量液體(非水類)時,調整好液位計的設置后,超聲波液位計顯示液體高度正確,但液體循環后(該液體可以充放電),有時超聲波液位計就顯示為滿量程了,但是等過一段時間后,超聲波液位計又顯示回正確的值了。 這是怎么回事?請高人指教。
2014-02-23 14:56:45
1142
3
- 西門子超聲波液位計超量程顯示什么
2012-05-30 01:06:39
398
2
- 溫度變送器 就地顯示與DCS顯示不一致 這是為什么?
2012-05-24 04:55:53
450
2
- 超聲波液位計顯示,p顯示值代表啥意思?
- 超聲波液位計顯示,p顯示值代表啥意思?
2016-04-24 20:25:01
768
1
- 差壓變送器一直顯示滿量程是什么原因
2012-10-11 22:19:11
504
2
- 超聲波液位計現場有顯示遠傳沒顯示
- 超聲波液位計現場有顯示遠傳沒顯示
2017-08-23 13:11:23
397
1
- 超聲波液位計現場顯示與PLB顯示不一致怎么回事?
2011-01-02 00:29:55
559
2
- 渦街流量計l空管就顯示滿量程,為什么?
- 渦街流量計l空管就顯示滿量程,為什么?一體的,帶表頭顯示,同時連接電腦顯示,請高手賜教,Z近幾天要生產,這是一個鍋爐上水流量!... 渦街流量計l空管就顯示滿量程,為什么? 一體的,帶表頭顯示,同時連接電腦顯示,請高手賜教,Z近幾天要生產,這是一個鍋爐上水流量! 展開
2011-05-11 22:30:04
681
2
- 甲醛檢測機都顯示綠色是正常嗎?
2017-10-02 20:01:28
679
1
- 怎樣使上位機與電磁流量計顯示一致,量程怎么設
2017-04-11 15:04:20
471
1
- 壓力傳感器和上位機連接上之后,為什么數值總是顯示0
2015-04-14 16:17:48
994
2
- ROSEMOUNT差壓變送器就地值顯示錯誤,但百分比及DCS顯示正確,求原因?!
2012-07-25 16:40:17
323
5
- 流量計中的就地顯示是什么意思?能放在地上?還是會直接顯示?
2013-05-01 07:18:14
481
2
- 壓力變送器就地顯示與DCS有誤差,怎么處理
2014-01-08 00:54:34
353
2
- OPPOr15顯示PACTOO正常嗎
- OPPOr15顯示PACTOO正常嗎
2018-11-29 18:56:44
403
0
- 變頻器顯示正常沒輸出
2016-01-30 14:26:41
399
2
- 西門子質量流量計溫度顯示不正常咋回事
2016-05-14 21:00:56
405
1
- yeh-x型超聲波液位計顯示foof是什么意思
2015-08-30 12:28:48
712
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論