全部評論(4條)
-
- 一人玩多 2013-07-10 00:00:00
- 你要問什么
-
贊(2)
回復(0)
-
- 君子鐘意白蘇 2013-07-11 00:00:00
- 你是要精確控制還是粗略控制? 可以使PI 控制 也可以設計成PID 控制 如果只要程序的話 那設計一個溫度上限 一個溫度下線 達到之后升溫或者降溫 具體可以私密我 扣 要五六要留四八二八三
-
贊(6)
回復(0)
-
- 546536745 2013-07-10 00:00:00
- 需要溫度模塊, 電爐用溫度模塊控制成本特別高,一個溫度模塊只能使用一個區控制,建議用溫控表RS485通訊,PLC控制,這個比較經濟使用
-
贊(15)
回復(0)
-
- 僬耐呵撬爻 2013-07-11 00:00:00
- 你可以使用溫控表 只需要給出一個開關量就可以控制溫度了 在表上面直接設定需要的溫度 有的表做得好的話還可以和你的PLC通訊 你可以在觸摸屏上直接設定溫度等等,用PLC的話你就要加一個溫度采集模塊了 然后再PLC里面做PID程序就好了 那個指令的名字就是PID D0 D100 D200 Y0 你查查手冊我之前做過記不太清楚了。
-
贊(6)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 基于三菱plc的鍋爐溫度控制程序
2013-07-09 01:05:25
429
4
- 永宏plc如何編溫度控制程序
2014-03-06 23:46:31
405
2
- 用三菱PLC控制溫度要什么模塊
2018-03-22 13:48:33
522
3
- 控制室內溫度用PLC控制,用什么型號的PLC和溫度模塊?(三菱的)
- 控制室內溫度,Z好簡單方便,請說說操作流程,若有其他牌子也可以,控制溫度大概35度。... 控制室內溫度,Z好簡單方便,請說說操作流程,若有其他牌子也可以,控制溫度大概35度。 展開
2010-01-31 01:50:37
385
5
- 三菱PLC的COM
- 三菱PLC輸出端上的COM怎么接線啊 接火線還是
2011-07-23 02:37:33
628
5
- 三菱PLC的PLS
- 三菱PLC的PLS使用
2011-01-15 02:15:22
739
4
- 三菱plc問題
- 三菱plc問題比如我有一個三菱plc48個點的,我不知道plc是好的還是壞的,我怎么測試這些點,輸入點好測試輸出點怎么測試,一個一個的太麻煩了,有沒有那個哪個指令可以用一個輸入點控制所有輸出點的指令。
2017-05-22 16:32:18
717
2
- 三菱PLC的英文名稱是什么
2011-10-26 02:48:45
1103
7
- 三菱PLC的c0k2什么意思
2014-06-26 07:14:12
728
2
- 三菱plc,c251問題
- 為什么不能用 =k2000 c251 接通m2,用c251的常開接通m0就可以,
2013-07-11 04:49:16
474
5
- 三菱PLC安裝ID
- 求三菱PLC,或別的安裝方法,百分感謝
2017-11-25 13:30:02
492
1
- 三菱PLC RS指令
- 請教下 RS D100 K8 D300 K18 是指 發送D100~D107的數據,并接收數據,存儲在D300~D317嗎?還是發送D100~D103數據,接收數據存儲在D300~D309? 這個跟D100~D107和D300~D309內存儲的數據長度有關嗎? 比如我D100內存儲 H83 D101存儲H01。。有影響嗎?
2015-12-20 06:41:50
800
3
- 三菱PLC 3300 錯誤
- 三菱PLC 3300 錯誤如何解決,自動分配,手動分配,均出這個錯誤。 在線等,先謝謝了!
2013-12-09 17:06:41
836
2
- GXDeveloper三菱PLC編程
- 兩臺電機的順序控制練習 設計兩臺電機的順序控制系統及程序,控制要求如下: 按下啟動按鈕,diyi臺電機啟動,運行指示燈點亮,5秒后,第二臺電機自動啟動運轉。按下停止按鈕,第二臺電機立即停止,3秒后diyi臺電機停止,運行指示燈熄滅。 要求具有過載保護功能... 兩臺電機的順序控制練習 設計兩臺電機的順序控制系統及程序,控制要求如下: 按下啟動按鈕,diyi臺電機啟動,運行指示燈點亮,5秒后,第二臺電機自動啟動運轉。按下停止按鈕,第二臺電機立即停止,3秒后diyi臺電機停止,運行指示燈熄滅。 要求具有過載保護功能,任意一臺電動機出現過載時,2臺電動機全部停止,過載指示燈以每秒1次的頻率閃爍,閃爍6次后熄滅。 畫出系統的主回路和PLC控制電路圖,填寫PLC的I/O分配表,設計并調試程序。 展開
2018-11-22 05:37:29
539
0
- 三菱PLC與稱重傳感器
- 三菱PLC與稱重傳感器FX1N 4AD模塊 稱重傳感器0-10V.0-150kg.測試出來的數據比例不準,設定1-30kg時與實際重量匹配,設定35kg以上時數據就開始不準了,設定值越大,測出來的實際值就越大(就是實際80kg的物體,PLC讀出來的有160kg.與實際相差太大)。想請教各... 三菱PLC與稱重傳感器FX1N 4AD模塊 稱重傳感器0-10V.0-150kg.測試出來的數據比例不準,設定1-30kg時與實際重量匹配,設定35kg以上時數據就開始不準了,設定值越大,測出來的實際值就越大(就是實際80kg的物體,PLC讀出來的有160kg.與實際相差太大)。想請教各大神,我要怎么樣校準。 展開
2016-08-14 17:41:08
517
1
- 三菱的PLC的PLS指令
2012-10-19 09:45:57
564
4
- 大家誰有發酵罐的PLC控制程序,請發我一份 ,謝謝!
2014-10-02 03:19:21
386
3
- 三菱plc中k4m100的意思
2015-06-25 06:58:39
991
2
- 三菱PLC的故障如何下手
2018-06-19 10:09:43
485
1
- 三菱plc 中 CMP的用法
2011-08-18 01:02:04
712
4