[求助-西門子PLC200]溫度傳感器通過程序顯示實際溫度
-
我想把一個溫度傳感器的數值(模擬量)讀到程序里(S7-200),然后通過程序顯示出實際的溫度,這中間的程序是有固定的公式還是自己編,如果有誤差怎么修改
... 我想把一個溫度傳感器的數值(模擬量)讀到程序里(S7-200),然后通過程序顯示出實際的溫度,這中間的程序是有固定的公式還是自己編,如果有誤差怎么修改 展開
全部評論(1條)
-
- rnfpyy 2018-03-03 00:00:00
- 1.你這個問題說的不太清楚,不知你所講的溫度傳感器具體指什么,是熱電阻、熱電偶,還是已經帶變送器輸出4-20mA的信號,因為哆是有區別的。2.分別說一下吧,如果現場是熱電阻、熱電偶輸出然后接溫度模擬量輸入模塊(EM231 TC、EM231 RTD),在PLC的程序也相對簡單,模擬量輸入的整型數據轉化為雙整型數據,雙整型數據轉化為實型數據,然后除以10就OK(通常做成子程序然后調用,可參考我上傳的圖片,并添加了個溫度修正功能)。使用時注意,模塊的詳細接線和DIP開關設置。請參考《Micro’n Power S7-200 LOGO! SITOP 參考》V1.0版本http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1348&loginID=&srno=&sendtime=3.如果溫度傳感器是帶變送器輸出4-20mA信號,需要按OUT = [ ((IN-6400)/(32000-6400)) * (量程上限-量程下限)] +量程下限計算,也就是4-20mA(6400-32000)分別對應你的溫度傳感器(變送器)的量程上限和量程下限,可采用“奧吉的黃金”所說4-20mA的功能塊,也可按上述公式自己編寫,注意也需要先將模擬量輸入的整型數據轉化為雙整型數據,雙整型數據轉化為實型數據。 圖片說明:1,溫度修正子程序
-
贊(13)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- [求助-西門子PLC200]溫度傳感器通過程序顯示實際溫度
- 我想把一個溫度傳感器的數值(模擬量)讀到程序里(S7-200),然后通過程序顯示出實際的溫度,這中間的程序是有固定的公式還是自己編,如果有誤差怎么修改... 我想把一個溫度傳感器的數值(模擬量)讀到程序里(S7-200),然后通過程序顯示出實際的溫度,這中間的程序是有固定的公式還是自己編,如果有誤差怎么修改 展開
2018-03-02 19:43:43
561
1
- 西門子plc200 溫度變送器輸入4-20mA 模塊em231 如何編程讀出溫度用力控顯示?
2011-10-20 15:41:14
711
2
- 西門子plc200編程軟件如何安裝
2014-03-21 01:14:47
363
3
- 溫控器ALM1報警,實際溫度比顯示溫度高很多,請問是溫度傳感器壞了嗎
2017-06-20 14:40:09
1032
1
- 歐姆龍溫控儀E5CN-H,溫度顯示低于實際溫度
- CP1H用溫控儀自帶通信協議compway/F與三個E5CN-H通信,之前一段時間三個溫控儀很正常,Z近發現1#溫控儀顯示溫度為10℃,另外兩個是45度,更換R形熱電偶后,1#溫控儀Z初顯示28℃,10... CP1H 用溫控儀自帶通信協議compway/F與三個E5CN-H通信,之前一段時間三個溫控儀很正常,Z近發現 1#溫控儀顯示溫度為10℃,另外兩個是45度,更換R形熱電偶后,1#溫控儀Z初顯示28℃,10分鐘后變成10度,而另外兩個一直45度左右,三個溫控儀測量的是同一個介質溫度 。 經過測試,熱電偶沒有問題 。熱電偶輸入類型設置沒有問題,溫控儀的設置從來沒有改變過,問題是,現在溫度怎么變低了?而且隨著時間變化,還一直走低?很困惑,求專家解答。 展開
2012-12-09 06:12:11
713
3
- 求助一個溫度濕度傳感器的程序
2016-05-03 05:20:27
359
1
- 溫度傳感器顯示的比實際的要低
- 老師你好,我們用的是pt50傳感器,之前好好的,但是現在顯示的溫度比實際溫度小了13度左右,請問可能是什么原因呢?... 老師你好,我們用的是pt50傳感器,之前好好的,但是現在顯示的溫度比實際溫度小了13度左右,請問可能是什么原因呢? 展開
2016-01-15 20:39:49
654
1
- 西門子質量流量計溫度顯示不正常咋回事
2016-05-14 21:00:56
405
1
- 西門子plc200用modbus協議與DCS通訊
- 現在用224XP,倆通訊口,port0用來跟觸摸屏連接,port1跟DCS連接,用MODBUS協議,指令庫有了,只是指令塊上的引腳小弟不明白是怎樣的···我有幾個要檢測的數據,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么寫這段程序,希望大神幫幫我···從... 現在用224XP,倆通訊口,port0用來跟觸摸屏連接,port1跟DCS連接,用MODBUS協議,指令庫有了,只是指令塊上的引腳小弟不明白是怎樣的···我有幾個要檢測的數據,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么寫這段程序,希望大神幫幫我···從站地址,位號及MODBUS地址是什么,我越看越亂了,請求大神幫助,謝謝~! 展開
2018-12-06 23:30:46
423
0
- pt100溫度傳感器怎么測出的溫度和實際溫度不一樣呢
- 換了另外一個型號的傳感器問題解決了,可能是型號與終端不匹配,謝謝各位友友的回答。... 換了另外一個型號的傳感器問題解決了,可能是型號與終端不匹配,謝謝各位友友的回答。 展開
2012-07-02 01:46:33
671
5
- 溫度控制器實際溫度顯示為LLLLL是什么意思?
2013-07-12 17:45:28
2006
2
- 馬弗爐的實際溫度比顯示溫度高至少100℃,怎么辦?
2013-01-16 04:38:05
594
3
- 運動粘度測試儀溫度顯示與實際值不相符怎么辦
2016-02-01 05:36:03
572
1
- 單片機溫度傳感器一段程序問題
- 這個函數的作用是什么下面是定義和該函數#include
#include typedefunsignedcharU8;//用U8代替unsignedchartypedefunsignedintU16;//用U16代替unsignedintU8U8FLAG... 這個函數的作用是什么 下面是定義和該函數 #include #include typedef unsigned char U8; //用U8代替unsigned char typedef unsigned int U16; //用U16代替unsigned int U8 U8FLAG; U8 U8count,U8temp; U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata; U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp; U8 U8comdata; DS18B20=P2^0; void COM(void) { U8 i; for(i=0;i<8;i++) { U8FLAG=2; while((!DS18B20)&&U8FLAG++); Delay_10us(); Delay_10us(); Delay_10us(); U8temp=0; if(DS18B20) U8temp=1; U8FLAG=2; while((DS18B20)&&U8FLAG++); //超時則跳出for循環 if(U8FLAG==1)break; //判斷數據位是0還是1 //如果高電平高過預定0高電平值則數據位為1 U8comdata<<=1; U8comdata|=U8temp; //0 } } 展開
2015-11-22 09:06:48
420
2
- 溫度控制器tc4s顯示的溫度和實際溫度偏差很大怎么設置
2017-04-13 03:10:58
506
1
- 西門子PLC200編程軟件中文版,win7系統64位的下載地址,求大神
- 西門子PLC200編程軟件中文版,win7系統64位的下載地址,求大神Z好自己用過的
2016-08-22 12:33:37
466
1
- 如何編寫溫度程序和吧PLC接受的溫度顯示到控制器上
2017-02-11 13:57:49
438
2
- 西門子溫度傳感器正負1.3K是什么意思?
- 我有個西門子溫度傳感器Ni1000的,測量范圍-30-130°C浸入長度100mm測量精度正負1.3K這中的“1.3K”什么什么意思?我想把這個替換成PT1000溫度傳感器可不可以?但是PT1000傳感器測量精... 我有個西門子溫度傳感器Ni1000的,測量范圍-30 - 130°C 浸入長度 100mm 測量精度 正負1.3K 這中的“1.3K”什么什么意思? 我想把這個替換成PT1000 溫度傳感器可不可以? 但是PT1000傳感器測量精度只有正負0.5 麻煩大神有誰知道 展開
2017-10-16 11:28:12
919
1
- 西門子電熱水器多大的感溫度傳感器
2015-03-31 18:04:25
497
1
- 求助PLC程序,風機溫度控制
- 原控制方案:烘箱共六節,每節有4臺5.5KW循環電機,一臺電動調節閥,循環風機江熱交換器熱量帶至整節烘箱,風機全速運行,電動調節閥控制導熱油流量來控制烘箱的溫度,在進入烘箱前兩... 原控制方案: 烘箱共六節,每節有4臺5.5KW循環電機,一臺電動調節閥,循環風機江熱交換器熱量帶至整節烘箱,風機全速運行,電動調節閥控制導熱油流量來控制烘箱的溫度,在進入烘箱前兩節,物料處于升溫過程,需要熱量大調節閥門全開,進入第三處于保溫,調節閥處于半開或很小,但風機仍全速運行。如果把調節閥門控制在一定范圍內,靠調節風機來調節溫度,實現節能。 控制方案: 將1-6烘箱風機配備變頻器,控制柜設置節能開關,關的時候,烘箱溫度和原來一樣,風機全速運行,靠調節閥控制溫度。開關開的時候,風機運行頻率根據烘箱的溫度來調節,同時調節閥的開度作為輔助調節也根據溫度在一定范圍內調整,實現節能。 展開
2013-06-23 00:58:34
402
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論