- (1)接地電阻測試儀應放置在離測試點1~3m處,放置應平穩(wěn),便于操作。 (2)每個接線頭的接線柱都必須接觸良好,連接牢固。 (3)兩個接地極插針應設置在離待測接地體左右分別為20m和40m的位置;如果用一直線將兩插針連接,待測接地體應基本在這一直線上。 (4)不得用其他導線代替隨儀表配置來的5m、20m、40m長的純銅導線。 (5)如果以接地電阻測試儀為圓心,則兩支插針與測試儀之間的夾角Z小不得小于120°,更不可同方向設置。 (6)兩插針設置的土質必須堅實,不能設置在泥地、回填土、樹根旁、草叢等位置。 (7)雨后連續(xù)7個晴天后才能進行接地電阻的測試。 (8)待測接地體應先進行除銹等處理,以保證可靠的電氣連接。
-