国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

ATV71變頻器使用說明書

終遇你N 2017-05-20 17:29:10 456  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • lmmbuty 2017-05-21 11:10:59
      選擇語言為中文   MAIN MENU>LANGUAGE>ENGLISHCHINESE   按下導航鍵2秒以上確認修改   設置菜單權限為高級圖形或專家權限   主菜單>訪問權限>高級圖形或專家權限   配置 « 簡單起動 » 菜單   2 線控制   將宏配置改為起動/停止(實際上已經是出廠設定)   輸入電機參數(參照電機銘牌)   額定電機功率 = 0,09 kW   額定電機電壓 = 220 V   額定電機電流 = 0.7A   電機轉速 = 1380 rpm   Z高頻率 = 50 Hz   配置 « 簡單起動 » 菜單   執行自整定操作   請求自整定   樣品箱電機與變頻器不匹配,會出現自整定故障   重新上電復位   輸入電機熱保護電流   電機熱電流 = 額定電流 (0.6A)   調整加速和減速時間   調整低速頻率和高速頻率   觀察顯示菜單,并檢查LI 和 AI的狀態和值   主菜單>變頻器菜單>監視>輸入/輸出映像   >邏輯輸入映像:   觀察每個邏輯輸入及PWR端子的狀態   按導航鍵讀邏輯輸入的設定   >模擬輸入映像:   觀察每個模擬輸入的實際信號值(mA/V)   按導航鍵讀模擬輸入的設定   >邏輯輸出映像:   觀察每個邏輯輸出的狀態   按導航鍵讀邏輯輸出的設定   >模擬輸出映像:   觀察每個模擬輸出的實際信號值   按導航鍵讀模擬輸出的設定   Power removal 端子必須激活   確保PWR端子與24V端接通   新變頻器:PWR與24V之間有一個短接跳線   激活 LI1起動   若變頻器報電機缺額相故障,說明電機相對于變頻器額定值太小,處理方法:   變頻器菜單>故障管理>電機缺相>輸出缺相設置:是否   重新上電或用邏輯輸入復位:   故障管理>故障復位>LI6   觸發LI6   試驗給定速度的變化以及方向(監視顯示或進入監視菜單)   功能設定:   變頻器菜單>應用功能>預設速度>   2個預置速:LI3   4個預置速:LI4   真值表:   LI3=0, LI4=0, FRH=rFC所規定的頻率   LI3=1, LI4=0, FRH=預設速度2   LI3=0, LI4=1, FRH=預設速度3   LI3=1, LI4=1, FRH=預設速度4   試驗設定: 變頻器菜單 > 設定 :   將預設速度2從10Hz改為5Hz,通過LI3核實結果   若不起動,可觀察給定頻率   若通過LI1/LI2起動, 可觀察給定頻率或輸出頻率   改變加速和減速斜坡:   變頻器菜單 > 設置菜單 (或簡單起動菜單) :   設加速時間和減速時間為0,1s ,然后檢查結果   利用斜坡增量(設定菜單)可以設定斜坡小于 0,1秒   通過調整速度環比例增益和速度環時間常數,可以獲得更好的動態性能.   改變開關頻率 :   變頻器菜單 > 控制菜單:   用功能鍵(F2 和 F3) 和導航鍵將開關頻率改為2KHz,4KHz,8KHz,16KHz,比較電機的噪聲.   變頻器及其軟件版本的識別   變頻器菜單 > 軟硬件識別 :   變頻器型號,規格   應用軟件版本   電機控制軟件版本   硬件版本   序列號   選件卡,等等…   診斷 : 檢查故障歷史和其他菜單, 讀取服務信息   變頻器菜單>診斷>故障歷史記錄>   列出Z近發生的8次故障   進入后可讀取故障發生的時刻和變頻器裝態   變頻器菜單>診斷>當前故障列表>   當前發生的故障   變頻器菜單>診斷>更多故障信息>   當前發生故障時,選件狀況   網絡故障   編程卡錯誤   選項卡1故障   選項卡2故障   寫一個服務信息   主菜單 > 顯示設置 > 用戶參數 > 服務信息 >   >第 1行. 用導航鍵選擇字母,用F2和F3鍵移動光標。字母和數字之間的切換用F1鍵.   >第 2行. 用導航鍵選擇字母,用F2和F3鍵移動光標。字母和數字之間的切換用F1鍵.   例如:寫第1行—Please Call for System   寫第2行---Integrator for Help:   寫第3行---Tel: 021-12345678   檢查幫助信息 :   診斷 > 幫助信息   屏幕首行(總是在顯示)   主菜單 > 監視屏幕> 參數行選擇   > 選中1到兩個參數 (Z多2個)   例如輸出頻率和電機電流   監視畫面配置:   參數列表 (Z多5 個參數),   棒狀圖<條線圖> (Z多2 個參數)   數值顯示(Z多2 個參數)   主菜單> 監視屏幕 > 顯示屏幕類型   > 顯示數值類型 (列表或棒狀圖或數字)   > 參數選擇(數目依顯示類型不同)   檢查顯示 (ESC)   鍵盤本地控制, 從端子遠程控制   設定一個功能鍵實施控制切換   變頻器菜單 > 命令>F4 鍵分配 (例如) :   選定“端子 / 鍵盤”(T/K)   按F4鍵. 觀察首行參數的變化 (HMI / TERM)   本地控制的方法:   起動/停止: RUN/STOP鍵   正轉/反轉: FWD/REV   頻率給定: 變頻器菜單 > 監視 >圖形終端頻率給定 (利用導航鍵)   可以允許保存配置到操作終端,也可以將參數下載到其他的變頻器   主菜單> 打開 / 另存為 > 保存為 :   > 文件 1/2/3/4   下載到其他變頻器中 :   將該終端連接到相應的變頻器   主菜單> 打開 / 保存 > 打開   > 文件1/2/3/4   > 下載組, 選擇 :   全部   變頻器設置   電機參數   通信   內置編程卡   下載完成.   將當前配置存入變頻器內   出廠設定 > 保存配置   > 保存設置1   > 保存設置 2   根據實際需求自定義參數   選擇參數:   顯示設置>用戶參數> 參數選擇 >   在各個菜單中選中要選的參數,例如“變頻器菜單>監視>輸出頻率(rFr)”   客戶化參數:   顯示設置>用戶參數>用戶選擇>“某參數”,如上述的輸出頻率   > 用戶名> 用導航鍵結合 F2 - F3寫入參數名稱:“Line Speed”   > 單位>   標準: 原單位   單位:用導航鍵結合 F2 - F3寫入參數單位名稱(不超過3位)   %,mA,bar, m/s,m3/s,……   >乘法器1:顯示數值等于原數值乘以所設系數(1---1000):15   >除法器1:顯示數值等于原數值除以所設系數(1---1000):100   >偏置: 上述顯示數值所設偏置量(0.00---99.99):+0   顯示設置>用戶參數>返回標準參數顯示:恢復標準顯示   檢查自定義參數:   進入各個菜單檢查所改變的參數   定制用戶菜單   選擇要配置的菜單或參數:   顯示配置 > 用戶菜單 > 參數選擇   檢查要配置的菜單或參數:   顯示配置 > 用戶菜單 > 選項列表   改變用戶菜單名稱   顯示配置 > 用戶菜單 > 用戶參數>用戶菜單名稱   >用導航鍵結合 F2 - F3寫入用戶菜單名稱   檢查用戶菜單:   變頻器菜單> 用戶參數 (新名稱)   >用戶參數1   >用戶參數2   … …   變頻器菜單> 出廠設置   > 來源:   宏設置: 按照某種宏設置恢復   設置1: 按照已存儲在變頻器中的設置1恢復   設置2: 按照已存儲在變頻器中的設置2恢復   > 參數組列表   全部   變頻器菜單   設置菜單   電機參數   通信菜單   監視菜單   顯示設置   >回到出廠設置:   之前確認參數組選擇已經完成及接線正確   按導航鍵2秒以上確認   配置一個新的宏配置:   變頻器菜單>簡單起動>宏設置   >選擇你所需要的宏配置:   標準起停   一般應用   PID調節   … …   按導航鍵2秒以上確認   當然,之前你Z好能將當前的配置保存在文件中   將參數初始化,改為簡單起動宏   變頻器菜單>簡單起動>宏設置>標準起停宏   取消多段速控制   變頻器菜單>應用功能>預設速度:   >2個預設速度>:未分配   >4個預設速度>:未分配   >8個預設速度>:未分配   把給定2通道設為電動電位器,并把有效通道設為給定2通道   變頻器菜單>命令   >給定2通道>:LI加減速   >給定2切換>:通道2有效   設定電動電位器功能   變頻器菜單>應用功能>加減速   加速設置>:LI5   減速設置>:LI6   加/減速給定保存到>:   No:不保存   RAM:保存到RAM, 下次起動直接加速到當前頻率   EEP:保存到EEPROM, 下次上電后起動,直接加速到當前頻率

    贊(20)

    回復(0)

    評論

熱門問答

ATV71變頻器使用說明書
 
2017-05-20 17:29:10 456 1
富士變頻器FRENIC5000P11使用說明書
 
2018-11-17 14:15:52 578 0
新天變頻器說明書
 
2012-05-28 10:03:33 532 3
永邦變頻器說明書vf5000
 
2013-03-26 00:43:01 1151 3
西門子變頻器說明書哪里下載
 
2012-06-21 02:41:42 397 6
編碼器使用說明書
 
2015-11-13 03:28:18 402 1
發電機使用說明書
誰有發電機使用說明書給我份... 誰有發電機使用說明書給我份 展開
2008-03-28 07:00:20 683 2
渦輪流量計使用說明書
誰有渦輪流量計的使用說明書... 誰有渦輪流量計的使用說明書 展開
2010-06-03 12:21:46 457 1
cmw100使用說明書

R&S CMW100通信制造測試儀(CMW100手機綜測儀)是用于校準和驗證的潮流新品,適用于5G手機研發與生產制造,是目前國內各大手機生產廠以及研發企業的測試產品。 

CMW100WM適用于全自動化生產線: 
-并行測試高達8個天線 
-緊密連接到測試夾具 
-低的空間需求、體型小巧且能耗低 
-無風扇設計,實現靜音操作 
-防塵護蓋設計,提供無與倫比的可靠性。 

主要特點:
-連續的頻率范圍,高為6 GHz 
-多技術解決方案 
-可在多8個射頻端口上進行并行測試 
-高測量性能 
-高測量精度 
-支持多種方法縮短測試時間并大程度地優化產能 利用率 
-低的空間需求且體型小巧 
-重量輕 
-靜音 
-平均故障間隔時間 (MTBF) 長 

主要特性:
-通過面向未來的架構實現可擴展的性能 
-支持水平或垂直安裝,因此在構筑生產理念時具有高度靈活性 
-得益于與R&S CMW500兼容的測試與測量和遠程控制理念,實施時間和過渡階段短暫 
-得益于全自動化電平校正,可以實現高精確度和高吞吐量 
-空間需求小且能耗低,對生態環境無害 

2021-02-01 17:10:57 2548 0
三墾gf變頻器參數說明書
 
2017-09-06 01:40:25 687 1
英捷思變頻器說明書下載
 
2018-11-26 10:56:30 664 0
紅外線測溫儀使用說明書
 
2018-11-30 05:24:45 444 0
三通對講機使用說明書
 
2015-07-02 09:50:33 371 1
超聲波清洗機使用說明書
 
2017-11-17 00:01:53 401 2
恒溫振蕩器使用說明書
請知道的同仁們不惜賜教,我這個是國華企業的,說明書找不到,先謝了... 請知道的同仁們不惜賜教,我這個是國華企業的,說明書找不到,先謝了 展開
2016-12-01 08:44:54 545 1
DDSJ-308F酸度計使用說明書

1  概 述

實驗室電導率儀系列產品包括DDS-307A、DDS-307、DDS-11A型3個產品,導率儀是實驗室測量水溶液電導率必備的儀器,儀器采用全新設計的外形,顯示清晰、美觀。該儀器廣泛地應用于石油化工、生物醫藥、污水處理、環境監測、礦山冶煉等行業及大專院校和科研單位,可用于測量電子半導體、核能工業和電廠純水或超純水的電導率。

儀器的主要特點如下:

◆ 儀器采用大屏幕LCD段碼式液晶;

◆ 可同時顯示電導率/溫度值或TDS/溫度值,顯示清晰;

◆ 具有電導電極常數補償功能;

◆ 具有溶液的手動、自動溫度補償功能;

 

2  儀器的主要技術性能

2.1 儀器級別:0.5級

2.2測量范圍:

電導率:(0~1.999×105)μS/cm;

TDS:(0~19.99)g/L;

鹽度:(0~8.00)%;

溫度:(-5~105.0)℃。

2.3電子單元基本誤差

電導率:±0.5%(FS)±1個字;

鹽度:±0.10%

溫度:±0.3℃±1個字。

2.3電子單元穩定性

±0.3%(FS)±1個字/3h

2.4  儀器正常工作條件

環境溫度:(5~35)℃;

相對濕度:不大于85%;

供電電源:通用電源器(9V DC,400mA內正外負)            

除地磁場外,周圍無電磁場干擾

2.5 外形尺寸:280 mm×200 mm×80 mm;

2.6 重  量:1.5kg

2.7 正常使用條件

a) 環境溫度:(0~40)℃;

b) 相對濕度:不大于85%;

c) 供電電源:直流電源DC 9V/400mA;

d) 除地球磁場外無其他磁場干擾。

 

 

3  儀器結構

儀器外型結構  

 儀器后面板

 

1 ── 電源開關

2 ── 電導電極插座

3 ── 電源插座

4 ── 溫度電極插座

5 ── 打印/通訊插座

 

儀器鍵盤說明:

a)“測量”:按此鍵可選擇測量電導率、TDS、鹽度。液晶顯示器顯示測量狀態;

b)“儲存”:按此鍵可儲存當前測量值和當前時間;

c)“打印”:按此鍵可打印當前測量值和當前時間;

d)“模式”:按此鍵可進入模式狀態,共有電極常數、溫度系數、轉換系數、數據查詢、數據打印、時鐘調整六種狀態;

e)“▲”、“▼”:按此二鍵可選擇模式狀態或增加、減小設置的參數值;

f) “確定”:按此鍵可進入相應的模式狀態或確定保存設置的參數值并退出;

g)“取消”:按此鍵可取消參數設置并退出。

 

 

4  儀器的使用

4.1 開機前的準備

a) 將多功能電極架插入電極架插座中,并擰好。

b) 將電導電極和溫度電極安裝在電極架上。

c) 用蒸餾水清洗電極。

4.2 儀器開機

連接電源線,打開儀器開關,儀器進入測量狀態,顯示測量值和溫度值,預熱0.5h后進行測量。

4.3  測量

按“測量”鍵可進行電導率、TDS、鹽度測量切換,液晶顯示器左上角會提示當前的測量模式,用戶根據需要按“確認”鍵即可。

若溫度電極不接入儀器,則溫度顯示為25.0℃或18.0℃(鹽度測量狀態)。

4.4參數的設置

4.4.1 電極常數的數值設置或標定電極常數

按“模式”鍵,再按“▲”或“▼”鍵選中“電極常數”,按“確定”鍵,儀器顯示“電極常數設定”和“電極常數標定”,若設置電極常數,則按“▲”或“▼”鍵選中“電極常數設定”,按“確定”鍵,再按“▲”或“▼”鍵設定到所用電極的電極常數值;

若標定電極常數,則按“▲”或“▼”鍵選中“電極常數標定”,按“確定”鍵,然后按“▲”或“▼”鍵選擇標定電極用的校準溶液,共有近似0.001mol/L、0.01mol/L、0.1mol/L和1mol/L的四種KCl溶液可選,選中后按“確定”鍵,然后根據附表中的數據,按“▲”或“▼”鍵輸入當時溫度下校準溶液的標準電導率值,按“確定”鍵,儀器顯示實際測量值,待數據穩定后按“確定”鍵完成電極常數的標定。(注:設置參數時,連續按住“▲”或“▼”鍵一段時間后數字變化速度會提高。按“取消”鍵則退出設置。以下同。)

4.4.2設置溫度系數

按“模式”鍵,再按“▲”或“▼”鍵選中“溫度系數”,按“確定”鍵,再按“▲”或“▼”鍵調節被測溶液的溫度系數,從0.0%/℃到10.0%/℃可調。一般水溶液取2.0%/℃。

4.4.3設置或標定TDS轉換系數

按“模式”鍵,再按“▲”或“▼”鍵選中“轉換系數”,按“確定”鍵,儀器顯示“轉換系數設定”和“轉換系數標定”,若設置轉換系數,則按“▲”或“▼”鍵選中“轉換系數設定”,按“確定”鍵,再按“▲”或“▼”鍵設定被測溶液的TDS與電導率之間的轉換系數值,從0.20到1.00可調(一般取0.50);

若標定轉換系數,則儀器顯示當前被測溶液的電導率值,待數據穩定后按“確定”鍵,然后按“▲”或“▼”鍵輸入TDS值(已知TDS值的標定液),按“確定”鍵完成轉換系數的標定。

4.4.4歷史數據的查詢和刪除

按“模式”鍵,再按“▲”或“▼”鍵選中“數據查詢”,按“確定”鍵,儀器逐個顯示已儲存的全部數據,同時顯示“下一個”和“刪除”,若要繼續查詢,則按“▲”或“▼”鍵選中“下一個”,按“確定”鍵(按一次“確定”鍵查一個數據);若要刪除此數據,則按“▲”或“▼”鍵選中“刪除”,按“確定”鍵。

4.4.5歷史數據的打印

按“模式”鍵,再按“▲”或“▼”鍵選中“數據打印”,按“確定”鍵,則可打印儲存的全部歷史數據。

4.4.6 時鐘調整

按“模式”鍵,再按“▲”或“▼”鍵選中“時鐘調整”,按“確定”鍵,則可調整當前時鐘。按“▲”或“▼”鍵,再按“確定”鍵,可依次設定年、月、日、小時、分鐘的值。

4.5 連接打印機

打印機選擇TPμP16型,串行接口,波特率為9600,8個數據位,1個停止位,無校驗位。

4.6 注意事項

1、 測量純水時,應使用流通池使純水密封流動。

2、 被測溶液電導率大于1000μS/cm時,應使用鉑黑電極測量。若用光亮電極測量會加大測量誤差。

附表

1、用戶應根據不同的被測電導率范圍選擇合適的電導電極

電導率范圍(μS/cm )

使用的電導池常數(/cm)

2000~2×105

10

100~10000

1

1~200

0.1

0~20

0.01

 

2、用戶應根據不同的被測TDS范圍選擇合適的電導電極

TDS范圍(mg/L )

使用的電導池常數(/cm)

1000~19990

10

0~5000

1

 

3、標定電極常數用的校準溶液

電極常數類型(/cm)

0.01

0.1

1

10

校準溶液近似濃度(mol/L)

0.001

0.01

0.01或0.1

0.1或1

5  儀器的維護

5.1 電極的連接須可靠,防止腐蝕性氣體侵入。

5.2 開機前,須檢查電源是否接妥。

5.3 接通電源后,若顯示屏不亮,應檢查電源器是否有電輸出。

5.4 對于高純水的測量,須在密閉流動狀態下測量,且水流方向應對著電極,流速不宜太高。

5.5 如儀器顯示“溢出”,則說明所測值已超出儀器的測量范圍,此時用戶應馬上關機,并換用電極常數更大的電極,然后再進行測量。

5.6 電導率超過3000μS/cm時,為保證測量精度,Z 好使用DJS-1C型鉑黑電極進行測量。

6  儀器的成套性

1  DDSJ―308A型電導率儀                     1臺

2  DJS―1C型鉑黑電極                         1支

3  T-2252型溫度傳感                          1支

4  通用電源器 (9V DC,400mA,ZX正,外殼負)     1臺

5  多功能電極                                1只               

6  說明書                                    1本

7 附 錄

表1  測定電極常數的KCL標準溶液

電極常數(l/cm)

0.01

0.1

1

10

KCL溶液近似濃度(mol/L)

0.001

0.01

0.01或0.1

0.1或1

 

表2   標準溶液的組成

近似濃度(mol/L)

容量濃度KCL(g/L)溶液(20℃空氣中)

1

74.2650

0.1

7.4365

0.01

0.7440

0.001

將100mL 0.01mol/L的溶液稀釋至1升

 

 

表3  KCL溶液近似濃度及其電導率值關系

溫度

近似濃度mol/L

1

0.1

0.01

0.001

電導率S/cm

15

18

20

25

35

0.09212

0.09780

0.10170

0.11131

0.13110

0.010455

0.011163

0.011644

0.012852

0.015351

0.0011414

0.0012200

0.0012737

0.0014083

0.0016876

0.0001185

0.0001267

0.0001322

0.0001465

0.0001765

 

 