丹佛斯VLT變頻器輸出模擬量偏差,如何修正?

在雨停之後 2018-06-27 04:27:43 983  瀏覽
  • 變頻器能夠正常啟動運行,調整它的輸入模擬量也會相應的進行變頻,不知是不是變頻器的內部測量部件損壞,變頻器上面顯示的是50HZ,但是它輸出的模擬量到操作觸控屏和PLC上面只有43HZ,因這樣的偏差導致PLC里面的程序不能準確執行(如:變頻器50HZ運行10秒鐘,... 變頻器能夠正常啟動運行,調整它的輸入模擬量也會相應的進行變頻,不知是不是變頻器的內部測量部件損壞,變頻器上面顯示的是50HZ,但是它輸出的模擬量到操作觸控屏和PLC上面只有43HZ,因這樣的偏差導致PLC里面的程序不能準確執行(如:變頻器50HZ運行10秒鐘,就會激活相關程序去執行相應的繼電器,現在PLC接受到的模擬量Z大才43HZ,系統得不到應有的響應) 展開

參與評論

全部評論(2條)

  • 紅*熱裳 2018-06-28 00:00:00
    回復出廠設置試試看

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • TNT修少 2018-07-02 00:00:00
    不是變頻器有問題,而是模擬量輸出是有標定的,首先要確認輸出是0-20MA還是4-20MA,還要把標定的Z大值修改一下才能對應的

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

丹佛斯VLT變頻器輸出模擬量偏差,如何修正?
變頻器能夠正常啟動運行,調整它的輸入模擬量也會相應的進行變頻,不知是不是變頻器的內部測量部件損壞,變頻器上面顯示的是50HZ,但是它輸出的模擬量到操作觸控屏和PLC上面只有43HZ,因這樣的偏差導致PLC里面的程序不能準確執行(如:變頻器50HZ運行10秒鐘,... 變頻器能夠正常啟動運行,調整它的輸入模擬量也會相應的進行變頻,不知是不是變頻器的內部測量部件損壞,變頻器上面顯示的是50HZ,但是它輸出的模擬量到操作觸控屏和PLC上面只有43HZ,因這樣的偏差導致PLC里面的程序不能準確執行(如:變頻器50HZ運行10秒鐘,就會激活相關程序去執行相應的繼電器,現在PLC接受到的模擬量Z大才43HZ,系統得不到應有的響應) 展開
2018-06-27 04:27:43 983 2
請教丹佛斯變頻器問題
 
2018-06-19 09:19:22 474 1
丹佛斯變頻器13報警故障
 
2010-05-21 07:03:26 673 2
丹佛斯變頻器怎么接壓力變送器
壓變輸出2根線要接在變頻器的那些端子上?... 壓變輸出2根線 要接在變頻器的那些端子上? 展開
2010-07-11 00:53:33 416 3
丹佛斯變頻器 運動控制卡MCO305 W113報警 如何復位
丹佛斯變頻器運動控制卡MCO305W113報警如何復位... 丹佛斯變頻器 運動控制卡MCO305 W113報警 如何復位 展開
2017-12-15 08:32:39 786 1
丹佛斯變頻器ERR 9報警是什么
丹佛斯變頻器ERR 9報警是什么
2011-03-21 14:10:46 1461 2
為什么溫度輸出是模擬量?
 
2016-11-30 20:14:40 371 1
壓力變送器 模擬量輸出 p=10.0mpa
壓力變送器模擬量輸出p=10.0mpa... 壓力變送器 模擬量輸出 p=10.0mpa 展開
2018-03-12 04:06:08 338 1
丹佛斯變頻器通訊軟件總線怎么設置
 
2010-05-24 12:58:52 350 1
丹佛斯變頻器怎樣切換運行模式,求助!
丹佛斯的FC302變頻器,有閉環速度和閉環轉矩等模式,我需要在設備運行過程中(當然變頻器是停止的)切換這兩種運行模式,但看了說明書似乎沒看出來有何辦法???求助!
2013-08-31 13:32:12 520 2
如何檢測變頻器輸出頻率的大?。?
我想問一下怎么樣才能準確測得變頻器輸出頻率的大?。恐x謝各位大哥了
2008-02-15 05:30:02 745 4
如何測量富士變頻器的輸出轉矩???
 
2014-03-05 21:23:41 480 1
磨床為什么需要定期修正砂輪?如何修正?
 
2011-12-31 10:45:07 457 2
電容式位移傳感器是不是都是模擬量輸出的?
 
2014-09-21 01:13:10 343 4
丹佛斯FC302變頻器通電沒有反應,面板也不亮。
丹佛斯FC302變頻器通電沒有反應,面板也不亮。把變頻器拆來看電路板也沒有燒的地方,求高手指點。... 丹佛斯FC302變頻器通電沒有反應,面板也不亮。把變頻器拆來看電路板也沒有燒的地方,求高手指點。 展開
2018-07-24 08:17:15 703 1
如何避免變頻器輸出的RLC濾波器諧振?
 
2012-11-30 05:29:04 343 5
變頻器輸出電抗器與變頻器輸出正弦濾波器的區別差異?
 
2013-02-25 22:02:28 560 2
想知道佑富雷達液位計模擬量輸出是多少?
 
2018-07-10 07:56:20 384 1
英威騰變頻器輸出電壓太高如何處理?
 
2018-11-28 03:27:51 453 0

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題