三極塑殼式斷路器不定時跳閘的因素

jrfiver 2012-09-02 15:22:05 523  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(5條)

  • xiaoxia9521 2012-09-03 00:00:00
    不定時過載

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • dykhily33 2012-09-04 00:00:00
    智能所殼斷路器,一般二次回路接線錯誤,斷路器脫扣器設置錯誤,一次回路出現三相電流不平衡。普通型一般都是過載或漏電

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 永恒之塔瀟灑 2012-09-04 00:00:00
    一、線路過載; 二、沒有帶VIGI漏電模塊; 三、塑殼的殼體電流及使用的電流是否過小,舉例: NSX100N TM80D 3P 3D,這個是施耐德的殼體電流100A,分斷能?0KA,應用電流80A的3極塑殼斷路器,帶熱磁脫扣。

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • 紅*熱裳 2012-09-03 00:00:00
    查查線路是不是過載了,是不是存在漏電,斷路器選型是否正確,斷路器設置是否正確等等。

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 好看罵 2017-09-01 11:56:19
    三極塑殼式斷路器不定時跳閘,無規律的跳閘,肯定不是短路造成的,而是漏電流造成的。 首先:基本功能斷路器有短路保護、接地保護。 其次:還可以根據使用對象選擇實現隔離、過載保護、欠壓保護、電動機保護。 斷路器上有很多保護裝置,因用戶的需求,在其上安裝輔助觸頭、輔報觸頭、報警觸頭 ,欠壓脫扣器 、分離脫扣器 、相間隔板、 剩余電流保護模塊、 電子脫扣器 、熱磁脫扣器 等。 斷路器(英文名稱:circuit-breaker,circuit breaker)是指能夠關合、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流并能關合、在規定的時間內承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 斷路器可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部?。目前,已獲得了廣泛的應用。

    贊(13)

    回復(0)

    評論

熱門問答

三極塑殼式斷路器不定時跳閘的因素
 
2012-09-02 15:22:05 523 5
wan能式斷路器與塑殼式斷路器的區別
分別適用于什么場合 有什么區別
2010-05-14 04:46:51 462 2
什么工廠需要塑殼式斷路器
 
2012-04-15 03:45:47 294 3
塑殼斷路器的尺寸
有哪位高手知道塑殼斷路器的尺寸都有哪些呀 就是高 寬 深 分別是多少
2011-10-10 15:03:14 484 3
消防聯動塑殼式斷路器接線方式
 
2017-11-26 15:32:21 506 1
框架斷路器、塑殼斷路器的區別
請教大蝦 據說塑殼斷路器分斷能力不?,?jīng)常短路了也不會跳,往往是上級斷路器跳了。我就遇上過幾次,DZ47小型斷路器,32A的,電機都冒煙了它都沒斷。
2017-09-06 14:39:40 703 2
施耐德塑殼斷路器市場價格

施耐德塑殼斷路器有NSX EZD CVS等系列

具體參數價格可咨詢樂清市創新電氣有限公司 18989795596

2017-04-08 11:19:59 788 0
框架斷路器ACB和塑殼式斷路器MCCB的區別是什么?
 
2010-06-28 18:36:56 374 2
施耐德nsx塑殼斷路器單磁式是什么
 
2014-10-07 02:36:49 491 2
塑殼斷路器rdm6n 33402什么意思
 
2016-10-06 02:00:53 438 1
ABB塑殼斷路器TMR是什么?
在設計院的圖紙上看到T1N160 TMR 80 4P,不知道其中TMR做何解?會不會是TMD脫扣,R80A呢?
2016-03-20 19:25:31 523 1
塑殼斷路器和微型斷路器的區別有哪些?
 
2015-10-20 05:51:23 484 1
塑殼斷路器具備哪些保護功能?
 
2012-11-04 08:03:16 427 3
塑殼斷路器 CM1-225M/3300是什么意思
 
2011-09-14 08:21:17 397 7
塑殼斷路器MCCB 英文全程是什么
 
2006-06-01 05:51:08 298 2
200KW,要用多少安的塑殼斷路器?
 
2011-08-08 11:50:42 411 2
塑殼斷路器MN1-100S/3300 100A的含義
 
2018-11-24 09:16:50 637 0
塑殼斷路器-225S/3300 12是什么意思?
 
2013-11-24 14:52:53 355 2
塑殼斷路器CDM1-800L/3340P 800A是什么意思
 
2011-10-27 01:02:15 406 3
塑殼斷路器三段保護,二段保護是什么意思
 
2012-04-17 09:32:17 688 2