全部評論(4條)
-
- 馨——晗 2011-04-21 00:00:00
- 把開關拉到檢修位置,更換相同型號的儲能電機,注意拆掉的螺絲不能遺留在開關本體內,更換過后在試驗位置試分合
-
贊(13)
回復(0)
-
- 指間沙17 2011-04-21 00:00:00
- 先斷電,(不要冒險,生命只有一次,沒時間換就用手動)再把線拆掉,拆掉的時候做好記號,或者已經知道每一根線的位置,對號入座。
-
贊(3)
回復(0)
-
- 414776161 2016-12-02 02:04:55
- VS1真空斷路器有二種結構型式:原西安森源開發的diyi代和常州森源后期改版的一代。 針對這邊提到的問題我想是針對結構安裝而言的。無論哪一個結構,一句話,VS1斷路器除了控制線路板,分閘線圈,輔助開關容易更換一點外,其它像合閘線圈,電機等非常難更換,除了專業生產廠家的人。因為像更換電機需要拆合閘彈簧(儲能),需要用到定位合閘彈簧的專用工具。其它的問題道不是很大,當然也有很土的辦法,把彈簧處于未儲能狀態,然后把一些大的墊片墊到彈簧中,保證拆下時的長度和未儲能狀態的長度一致,即使彈簧拆下來時不能完全復位(復位后如果沒有專用工具你有拉不開了),這樣你就可以卸下彈簧,然后擰開電機安裝螺栓就可以進行更換,其它都不是問題。更換后復位就可以了……
-
贊(7)
回復(0)
-
- sfppscy72557 2016-01-29 21:44:16
- 真空斷路器因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及。 真空斷路器主要包含三大部分:真空滅弧室、電磁或彈簧操動機構、支架及其他部件。 以下是對基本術語和各部分的具體介紹: 真空斷路器技術標準真空斷路器在我國近十年來得到了蓬勃的發展,至今方興未艾。產品從過去的ZN1~ZN5幾個品種發展到現在數十多個型號、品種,額定電流達到5000A,開斷電流達到50kA的較好水平,并已發展到電壓達35kV等級。
-
贊(5)
回復(0)
熱門問答
- vs1真空斷路器 儲能電機怎樣換?
2011-04-20 16:21:28
415
4
- 斷路器為什么要儲能
- 斷路器為什么要儲能
2011-04-01 06:04:24
480
2
- 斷路器中“VS1”是什么意思?
2018-04-04 20:37:59
833
1
- DW15-1000wan能式斷路器儲能是什么意思?
2012-06-24 18:30:42
267
2
- 斷路器的儲能是干什么用的?
2011-05-28 07:13:53
436
4
- 動態規劃法 超級電容器儲能 超導儲能
- 光伏發電,兩種儲能方式如標題。寫程序,用動態規劃法,判斷不同功率等條件下選用哪種儲能方式(具有Z佳經濟性)。需要比較哪些指標,寫程序時需要考慮哪些公式,求指點。貢獻所有財富值。
2013-05-16 17:32:28
486
1
- SF1斷路器是不是真空斷路器
2018-12-01 21:34:53
340
0
- 真空斷路器參數
2010-09-27 23:39:31
287
3
- 電動車換電機
- 電動車換電機電機正常轉了但是反轉,倒車快正傳慢,沒有學習功能好像,霍爾線沒換過,相線搗鼓成這樣才正常轉
2018-06-23 20:46:03
558
1
- 真空斷路器的滅弧原理是怎樣的?
2011-01-06 16:35:56
268
2
- FC斷路器和真空斷路器有什么區別
2017-09-29 21:23:58
475
1
- 框架斷路器與真空斷路器的區別?
2017-11-24 02:22:08
466
1
- 鋰電池怎么儲能
2018-11-24 08:01:11
416
0
- 有源混合儲能和無源混合儲能的區別
2017-10-24 09:13:36
523
1
- 真空斷路器絕緣水平是多少
2013-01-17 07:39:33
503
3
- 真空斷路器不合閘什么原因
- 真空斷路器不合閘什么原因
2017-12-16 04:21:06
494
1
- 高壓真空斷路器怎么選型
- 給單位做一個配電室設計方案,低壓裝機容量需9000KVA,打算用兩個變壓器,兩路高壓出線,怎么選型真空高壓斷路器,具體依據是什么
2012-11-22 02:32:25
302
2
- 真空斷路器有哪些優缺點
2015-06-25 17:02:01
419
2
- 真空手套箱分子篩怎么換
- 手套箱水分越來越高,再生過一天水分就又上去了,請問分子篩怎么換,分子篩是什么型號,什么牌子的,凈化柱分子篩和銅觸煤是裝在一起的。拜托各位網友了,謝謝大家了... 手套箱水分越來越高,再生過一天水分就又上去了,請問分子篩怎么換,分子篩是什么型號,什么牌子的,凈化柱分子篩和銅觸煤是裝在一起的。拜托各位網友了,謝謝大家了 展開
2015-07-21 12:22:34
746
2
- 永磁高壓真空斷路器和高壓真空斷路器的區別?哪個更好點
2011-04-10 02:49:44
400
6
4月突出貢獻榜