PLC編程時,溫度變送器送入的信號AIW0是什么格式的???是4~20mA的電流嗎?
-
這個AIW0是整數還是實數、雙字什么的啊?... 這個AIW0是整數還是實數、雙字什么的啊? 展開
全部評論(4條)
-
- 涼粉加醋 2011-03-27 00:00:00
- 是的
-
贊(5)
回復(0)
-
- 後尾鈴 2011-03-27 00:00:00
- 是4~20mA
-
贊(13)
回復(0)
-
- 念楚168 2011-03-27 00:00:00
- 可以是為0mA~10mA和4mA~20mA或或1V~5V的直流電信號。 具體要視變送器規格而定。
-
贊(16)
回復(0)
-
- 2009_moon 2011-03-27 00:00:00
- 溫度變送器的信號一般為4~20mA,但也有其它的。現在用電阻測溫也用得多,如鉑電阻。 AIW0為整數,編程時AIW0里面的值不是4~20mA,而是存在一個比例關系的,比如4~20mA對應的PLC里面的值為0~10000,則5000就表示12mA,要想把這個值變成溫度值還得看傳感器的測量范圍,假如傳感器的測量范圍是-200到850攝氏度,相應的PLC里面的值10000就表示850了,0就表示-200了。有的傳感器為電阻類的傳感器,PLC模擬量模塊通道設置的是相應的電阻測溫,則AIW0里面的值就是溫度值了,一般的單位為0.1攝氏度,既AIW0*0.1就得到攝氏溫度。
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- PLC編程時,溫度變送器送入的信號AIW0是什么格式的啊?是4~20mA的電流嗎?
- 這個AIW0是整數還是實數、雙字什么的啊?... 這個AIW0是整數還是實數、雙字什么的?。? 展開
2011-03-26 04:07:04
414
4
- 為什么傳感器傳出的流量信號的電流是4—22mA而不是0—20mA???
2011-12-10 11:56:20
459
5
- 磁翻板液位計變送器輸出的4~20mA信號不正確
- 緊急求助:現場三個二線制磁翻板液位計變送器德國IA公司,通過隔離柵(威得米勒)接入S7300,現發現PLC側電流為輸入側的一半,該隔離柵接入溫度二線制變送器信號正常,此三個磁翻板液位計變送器使用同一直流電源供電,且該三只變送器正負極正接,反接信號輸出... 緊急求助:現場三個二線制磁翻板液位計變送器德國IA公司,通過隔離柵(威得米勒)接入S7300,現發現PLC側電流為輸入側的一半,該隔離柵接入溫度二線制變送器信號正常,此三個磁翻板液位計變送器使用同一直流電源供電,且該三只變送器正負極正接,反接信號輸出相同。 展開
2009-08-19 05:32:31
389
6
- 需求一種溫度變送器,輸出標準4~20mA電流,而且內部有信號調理.
2009-05-08 07:55:04
469
2
- 電磁流量計模擬電流輸出信號超過20mA是怎么回事?
2015-06-04 11:29:23
613
1
- 怎樣用萬用表測量差壓變送器的4~20ma信號?能否具體一點?
2011-08-07 02:41:54
473
3
- 三菱plc能直接接受溫度變送器的輸入信號嗎?
- 三菱plc能直接接受溫度變送器和壓力變送器的輸入信號嗎?用加模塊嗎?4~20am... 三菱plc能直接接受溫度變送器和壓力變送器的輸入信號嗎?用加模塊嗎?4~20am 展開
2018-02-02 19:21:15
641
1
- 渦街流量計4~20mA輸出的,原理是什么啊,還請各路高手幫幫忙了~~~
2011-01-25 09:58:41
395
3
- plc接收現場溫度變送器的信號波動大
2014-08-28 17:15:08
351
2
- dcs里電機電流量程怎么算 ,對應4—20ma的電流信號
2012-07-01 10:26:31
916
2
- 溫度變送器接是怎樣把信號(電壓或電阻信號)轉換成4
2016-12-11 01:53:47
425
1
- 有想學PLC編程的嗎
2018-11-26 16:28:48
430
0
- 溫度變送器接是怎樣把信號(電壓或電阻信號)轉換成4-20ma的啊
2012-10-31 07:52:10
410
2
- 一體化溫度變送器的信號是怎么傳輸?
2010-09-16 11:29:09
323
2
- 伺服電機是用PLC編程嗎?
2012-04-08 03:50:41
609
4
- 稱重傳感器輸出的是什么信號 是電壓還是電流
- 所說的4-20毫安是指的什么?
2011-01-11 16:41:50
477
4
- plc編程里的end是什么意思
2014-11-15 03:44:49
565
7
- 電接點壓力表的輸出電流是4到20毫安嗎
2016-01-07 20:53:36
312
2
4月突出貢獻榜